Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет нагрузочных потерь трансформатора
Гость_kott_*
сообщение 24.5.2011, 8:46
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.

Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч


Просьба рассчитать нагрузочные потери.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAPIK
сообщение 25.5.2011, 19:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80782



Расчет

потерь электроэнергии в трансформаторе на КТП-6/0,4 кВ-_160__ кВА

объект: ТП-2

номинальная мощность тр-ра Sном. 160 кВА

потери акт.мощ. в стали тр-ра(потери Х/х) Pхх 0,54 кВт

потери акт.мощ. в меди тр-ра(переменные потери) Ркз 2,7 кВт

среднемесячное потребление эл.энергии Эа 11069,33 кВтч

полное число часов присоединения тр-ра к сети То 730 час

число часов работы тр-ра с мах. Нагрузкой Тр 160 час

коэффициент мощности cos Ф 0,85

коэффициент формы нагрузки Кф 1,25



1.Определяем коэффициент загрузки

В= Эа 11069,33
S ном* соs ф* Тр = 21760 = 0,50870 (0,51)

2.Потери активной эл.энергии в трансформаторе за месяц определяем:

Эа= Рхх*То+ Кф²*В²*Ркз*Тр =565,64 566 кВтч в месяц

6787,67 кВтч в год
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RS_78
сообщение 27.5.2011, 15:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93661



Цитата(PAPIK @ 25.5.2011, 20:53) *
Расчет

коэффициент мощности cos Ф 0,85

что то идеальный кос взяли.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ursul
сообщение 31.5.2011, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437



Нармальны кос если подключены двигатели (в общем). Конечно если сварочные аппараты от опс.. (там 0,4). А так по среднему (свет, вентиляторы и пр.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных