Расчет потерь электроэнергии в трансформаторе на КТП-6/0,4 кВ-_160__ кВА объект: ТП-2 номинальная мощность тр-ра Sном. 160 кВА потери акт.мощ. в стали тр-ра(потери Х/х) Pхх 0,54 кВт потери акт.мощ. в меди тр-ра(переменные потери) Ркз 2,7 кВт среднемесячное потребление эл.энергии Эа 11069,33 кВтч полное число часов присоединения тр-ра к сети То 730 час число часов работы тр-ра с мах. Нагрузкой Тр 160 час коэффициент мощности cos Ф 0,85 коэффициент формы нагрузки Кф 1,25 1.Определяем коэффициент загрузки В= Эа 11069,33 S ном* соs ф* Тр = 21760 = 0,50870 (0,51) 2.Потери активной эл.энергии в трансформаторе за месяц определяем: Эа= Рхх*То+ Кф²*В²*Ркз*Тр =565,64 566 кВтч в месяц 6787,67 кВтч в год
|