Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температурный график котельной
Гость_klodess_*
сообщение 24.5.2011, 13:41
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 24.5.2011, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Если честно не уловил сути вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_klodess_*
сообщение 24.5.2011, 17:17
Сообщение #3





Guest Forum






на отопление при -20 расчетное подаю 80 градусов
а тут , вдруг, -12....
так я прямую уменьшу, не знаю, там до 60...(так, на абум)
но теплообменник ГВП я выбирал под 80!!!
придется производительность насоса увеличивать???
smile.gif

Сообщение отредактировал klodess - 24.5.2011, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шурик81
сообщение 24.5.2011, 17:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2009
Из: Киев
Пользователь №: 33683



а можно глянуть схему?? просто для приготовления гвс используют "острую" воду ту что 80 постоянно, а погодное регулирование отопления выполняется путем установки трехходового клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_klodess_*
сообщение 24.5.2011, 17:41
Сообщение #5





Guest Forum






Шурик, ясно!
Не, схема стандартная - там все в норме....по коллектору отборы на отопление(через трехходовой)...
Я понял, для ГВС всегда подается 80...но это в "часы" наибольшей нагрузки...а при падении ???
Спасибо Вам за ответ smile.gif


Сообщение отредактировал klodess - 24.5.2011, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шурик81
сообщение 25.5.2011, 9:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2009
Из: Киев
Пользователь №: 33683



при падении нагрузки будет работать меньше котлов, каскадное регулирование этот момент должно отрабатывать. как вариант можно воду завязать на один котел, а отопление вентиляцию и прочие нагрузки на остальные, НО в этом есть свои плюсы и минусы: плюсы - даст возможность на лето "заморозить" котлы не работающие на гвс и прочее оборудование; минусы - этот котел быстрее износится, так как при каскаде автоматика попеременно включает разные котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 25.5.2011, 9:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



если увеличивается температура наружная воздуха, то соответственно уменьшается тепловая нагрузка на отопление. теплообменник для отопления рассчитывается на максимальную нагрузку в самый холодный период года. для других условий он просто будет работать с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шурик81
сообщение 25.5.2011, 12:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2009
Из: Киев
Пользователь №: 33683



а теплообменник не для отопления а для приготовления гвс (горячего водоснабжения wink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 25.5.2011, 13:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Если температура теплоносителя изменяется в течении года - теплообменник ГВС нужно рассчитывать на минимальную температуру теплоносителя и максимальную температуру холодной воды на входе в теплообменник

Сообщение отредактировал yaver - 25.5.2011, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шурик81
сообщение 25.5.2011, 16:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2009
Из: Киев
Пользователь №: 33683



для приготовления гвс температура теплоносителя не должна менятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gennady Lazarev_*
сообщение 26.5.2011, 16:06
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(klodess @ 24.5.2011, 14:41) *
Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...

Хотелось бы узнать, чьи котлы у вас? Я несколько удивлен вашим желанием рулить каскадом из конденсатников вручную. Или я неправильно понял?
Конденсационные котлы любого производителя (тем более на 100 кВт) - вещи недешевые. Для того чтобы они окупались как можно быстрее, существует погодозависимое управление. В нем заложено автоматическое (не ручное) поддержание температуры воды котлового контура в зависимости от наружной температуры (датчик прилагается). При этом ваша задача заключается в задании ключевой температуры каждого отопительного контура при определенной температуре наружного воздуха, чаще всего при температуре холодной пятидневки данного региона (в Москве -28Цельсия). Далее погодозависимая автоматика все делает сама. Вам больше не придется ломать голову. какую температуру задавать в каждом конкретном случае. В нужный момент температура сама опустится. Если автоматика имеет функцию управления ГВС, то она сама сделает переход без вас. Ваша задача прописать ГВС, т.е. задать температуру в баке, гистерезис на включение, перепад температур между нагревающей и нагреваемой средой. Далее влезать в этот процесс не рекомендую, производитель автоматики все продумал сам, чтобы было как можно лучше.
Если котлы Будерус, советую взять автоматику 4121, к ней каскадный модуль FM457, автоматику расширения 4122 и модуль управления загрузки бака-накопителя ГВС через пластинчатый теплообменник FM445.
Кстати, трехходовик перед теплообменником нужен обязательно, т.к. при температуре подачи выше 70 град теплообменник будет активно забиваться солями жесткости при переходе на ГВС со стороны нагреваемой сырой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 15.6.2011, 5:33
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(klodess @ 24.5.2011, 16:56) *
Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...

Здравствуйте, уважаемый klodess!
Использовать конденсационные котлы любого производителя с температурным графиком 80/60 это издевательство над котлами!!! рабочий график любого конденсационника 50/30 на 80/60 он будет переключатся только для приготовления ГВС. Если Вам необходимо готовить воду в проточном режиме, возмите теплообменник с передающим числом 9000 и грейте воду до 45 градусов, а котлы пусть работают на 50/30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hali BurDbI
сообщение 5.11.2012, 13:24
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 16295



Цитата(Serzh80 @ 15.6.2011, 5:33) *
Здравствуйте, уважаемый klodess!
Использовать конденсационные котлы любого производителя с температурным графиком 80/60 это издевательство над котлами!!! рабочий график любого конденсационника 50/30 на 80/60 он будет переключатся только для приготовления ГВС. Если Вам необходимо готовить воду в проточном режиме, возмите теплообменник с передающим числом 9000 и грейте воду до 45 градусов, а котлы пусть работают на 50/30.



НУ ДА!!! Котлы в -20 будут работать 50/30!
Учись дальше!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 5.11.2012, 15:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Hali BurDbI @ 5.11.2012, 12:24) *
НУ ДА!!! Котлы в -20 будут работать 50/30!
Учись дальше!!!!!!!!

Простите коллега, а что, что-то не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.11.2012, 18:51
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ругаться не надо.
Вопрос выбора расчётной температуры для кондесационного котла - в основном, экономический. Можно "накатать" тёплые полы" где можно (и где нельзя) и/или увеличить до безобразия размеры радиаторов, чтобы в морозы работать на 50/30С. А нужно ли? Оптимум покажет только расчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных