> Подскажите по работе циркуляционного насоса REGIN - Corrigo
Гость_maksim1907_*
сообщение 24.5.2011, 16:33
Сообщение #1





Guest Forum






Господа подскажите почему включается циркуляционный насос (P1-обогрев)при температуре выше 10 градусов наружного воздуха(уставка на включение 10 градусов)??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Вопросов много сразу возникает.
Выложите файл конфигурации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.5.2011, 23:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Потому что в описании контроллера, которое полезно почитать, написано, что есть 2 условия включения насоса:
1. Температура наружки ниже уставки отключения насоса
2. Активен нагрев, выход Y0>0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maksim1907_*
сообщение 25.5.2011, 18:09
Сообщение #4





Guest Forum






В том то и дело,что выход на нагрев не активен,а температура наружки выше уставки


Сообщение отредактировал maksim1907 - 25.5.2011, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.5.2011, 18:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Еще есть параметр "управление нососом". Он может быть в положении "откл". Тогда насос включен всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maksim1907_*
сообщение 25.5.2011, 19:30
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 25.5.2011, 19:14) *
Еще есть параметр "управление нососом". Он может быть в положении "откл". Тогда насос включен всегда.

Нет насос включается периодически.В мануале сказано ,что насос проходит тестирование раз в сутки... huh.gif может дело в этом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.5.2011, 22:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(maksim1907 @ 25.5.2011, 20:30) *
Нет насос включается периодически.В мануале сказано ,что насос проходит тестирование раз в сутки... huh.gif может дело в этом??

Может... Чего гадать?Выложите файл конфигурации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.5.2011, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



включение раз в сутки тоже можно отключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных