Господа специалисты,

Кто имел дело с DLMS/COSEM протоколом.

Задача такая -технический учет электроенергии по основным вводам (5-ть шт.).

Пояснения:
В трансформаторной находятся 5-ть электросчетчиков SL7000 Actaris. Каждый оснащен RS-485 интерфейсом и протоколом DLMS/COSEM. То есть с точки зрения топологии получаем обычную шину. В трансформаторную приходит общая СКС оптоволокно ETHERNET. Нужно данные от электросчетчиков передавать через СКС на АРМ оператора, построенного на базе SCADA Citect. Теперь вопросы реализации:

- какие посоветуете шлюзы преобразования DLMS/COSEM в ETHERNET
- какие посоветуете шлюзы преобразования DLMS/COSEM в более популярные протоколы (ModBus TCP, BACNET IP и т.д.)
- существуют ли OPC Сервера на DLMS/COSEM

Спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AM74
сообщение 27.5.2011, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11076



А описание этого DLMS/COSEM есть?
Если да, то можно поставить шлюз Anybus-Com Modbus-TCP
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=102
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sssss22292
сообщение 5.7.2011, 7:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2010
Пользователь №: 82018



Не существует преобразователя DLMS/COSEM в ETHERNET, поскольку DLMS/COSEM - это логика, а ETHERNET - физика. Корректней говорить о шлюзе RS485 в ETHERNET. А сам протокол DLMS/COSEM может быть реализован на любом физическом протоколе. Хотя DLMS/COSEM является открытым, но его описание доступно только для членов ассоциации DLMS или за деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 7.4.2015, 8:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Подскажите как такого плана счетчики втянуть в существующую диспетчеризацию BMS. Доступны протоколы M-Bus, Mod-Bus, Lon, BACKnet
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.3.2016, 13:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Есть новости по теме? У меня на горизонте аналогичная проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.3.2016, 14:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Люди, вы поиском пользуетесь ?

http://www.jpprogress.com/attachments/view/?attach_id=60556

И наверняка подобных железок еще наберется.

http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc...er-details.aspx

Вариант 2 - OPC сервер протокола.

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2016, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 28.3.2016, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Пользуемся.
И нашли еще таких железяк. Например - http://www.ulepl.com/pdf/SYNC%202000.pdf
Но вопрос в том, что в пределах разумной доступности этих железяк нет - раз, два - продавцы счетчиков мямлят что-то про стандарты, документацию и что счетчик "должон работать", и три - хочется пообщаться с людьми, имеющих опыть реального держания их в руках.

За ссылку на OPC спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных