> вент. камера, как устроить вентиляцию
tgvmax
сообщение 21.7.2006, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427



у меня возник вопрос: согласно 1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР, ГОСТ 12.4.021-75 Общие требования.

Кто нибудь предусматривал и какую вентиляцию для вент. камер? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 11:18
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



В вытяжную нужно 1 крат - вытяжка, в приточную -2-х кратный приток smile.gif хотя, по-моему, там это нафиг не нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgvmax
сообщение 21.7.2006, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427



а где это прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 11:56
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



по моему, это в СНИПе Отопление и вентиляция есть - в разделе че-то типа установка оборудования, или размещение оборудования. СНИПа под рукой просто нету smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 21.7.2006, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Вкамеру где установлены приточные и приточно-вытяжные системы надо обязательно подавать приток, чтоб не было подсосов грязного воздуха из смежных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 21.7.2006, 16:04
Сообщение #6





Guest Forum






По нормам 2 крата приток и 1 крат вытяжка. Но обычно в венткамере и так неплохо сифонит из всех щелей ибо качество монтажа в нашей стране хромает. А по поводу подсосов из смежных помещений...хмм..вообще в венткамере должна быть противопожарная герметичная дверь и ведь это какие же там должны быть везде неплотности соединений, чтоб туда еще и из смежных помещений тянуло? И чем же в этом случае помогут нормируемые 2 крата притока и 1 крат вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 26.7.2006, 13:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Цитата
И чем же в этом случае помогут нормируемые 2 крата притока и 1 крат вытяжки?


Для тех, кто в бронепоезде - это элементарный подпор в венткамере.
Если у нас стыки труб не могут нормально сделать, то как вы себе представляете ГЕРМЕТИЧНУЮ дверь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных