Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Возможно ли оценить шумообразование гидроэлеватора
irwave
сообщение 31.5.2011, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42070



Уважаемые жители форума, возможно ли оценить шумообразование гидроэлеватора при следующих условиях:
- температурный график тепловой сети - 150/70;
- температурный график системы отопления - 95/70;
- располагаемый перепад давления перед элеватором - 50 м.в.с.;
- сопротивление системы отопления - 3,2 м.в.с.;
Выбран элеватор №1 с соплом 4,2 мм.
Нагрузка системы отопления 127,6 кВт.

Причина вопроса - Заказчик говорит, что элеватор будет дико шуметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2011, 14:09
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(irwave @ 31.5.2011, 11:48) *
Заказчик говорит, что элеватор будет дико шуметь.
"Брехня"(Ц) Есть объект, где элеватор №2 и перепад 60 метров, есть объект, где элеватор №1 и перепад 45. Шума.net
Если правильно всё собрано, то и взяться ему неоткуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irwave
сообщение 31.5.2011, 22:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42070



А вообще методика расчета шумов есть? Кроме Данфоса ничего похожего не встречал.
И еще вопрос, где теряется весь напор? На сопле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.6.2011, 8:29
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(irwave @ 31.5.2011, 23:57) *
А вообще методика расчета шумов есть? Кроме Данфоса ничего похожего не встречал.
Для элеватора - не видел. И шума от него не слышал.

Цитата(irwave @ 31.5.2011, 23:57) *
И еще вопрос, где теряется весь напор? На сопле?
Большая часть на сопле. А так в фильтрах, измерительных участках, арматуре, в горловине элеватора, в системе, но это по мелочи при Вашем располагаемом перепаде.

Сообщение отредактировал HeatServ - 1.6.2011, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.6.2011, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 31.5.2011, 12:09) *
"Брехня"Если правильно всё собрано, то и взяться ему неоткуда.

Здесь ключевое слово - "правильно", а не "неоткуда".
Для этого и рассчитывается максимально допустимый перепад и размер дросселирующей шайбы перед элеватором.
А "неправильно подобранные" элеваторы шумят за милую душу. Во всем доме от ОП слышно.
Был случай (у коллег), с СЭС приезжали и шумомером искали пресловутые 40дБА, т.к. одна дама нервный приступ инсценировала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.6.2011, 15:27
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 1.6.2011, 15:58) *
Здесь ключевое слово - "правильно", а не "неоткуда".
Для этого и рассчитывается максимально допустимый перепад и размер дросселирующей шайбы перед элеватором.
А "неправильно подобранные" элеваторы шумят за милую душу. Во всем доме от ОП слышно.
Был случай (у коллег), с СЭС приезжали и шумомером искали пресловутые 40дБА, т.к. одна дама нервный приступ инсценировала.
Максимально допустимый перепад вроде же только из-за минимально допустимого диаметра сопла считается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.6.2011, 21:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще то, общий, располагаемый напор разбивают на "гасимый шайбой" + "напор перед элеватором". Расчитывают минимально необходимый напор и если он более чем в два раза меньше разбитого по расчету "напора перед элеватором" бракуют расчет - будет шуметь. Разбивают по новому в сторону "гасимого шайбой". Или сейчас как-то по другому стали считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.6.2011, 21:48
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 1.6.2011, 22:32) *
Вообще то, общий, располагаемый напор разбивают на "гасимый шайбой" + "напор перед элеватором". Расчитывают минимально необходимый напор и если он более чем в два раза меньше разбитого по расчету "напора перед элеватором" бракуют расчет - будет шуметь. Разбивают по новому в сторону "гасимого шайбой". Или сейчас как-то по другому стали считать?
Да ведь это-то помню, но "будет шуметь" или просто "не нужен и должен быть погашен"? Не встречалось нигде о шуме гидроэлеватора в классической литературе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irwave
сообщение 2.6.2011, 15:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42070



Я правильно понимаю, что если мне для работы С.О. с сопротивлением 3,2 мвс требуется минимальный напор 50 мвс перед элеватором и у меня он есть - то он весь будет погашен на сопле (и не надо ставить шайбу) - и шуметь не будет?

И еще, может кто знает, расчет шумов на шайбах существует в природе?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.6.2011, 19:19
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(irwave @ 2.6.2011, 16:18) *
Я правильно понимаю, что если мне для работы С.О. с сопротивлением 3,2 мвс требуется минимальный напор 50 мвс перед элеватором и у меня он есть - то он весь будет погашен на сопле (и не надо ставить шайбу) - и шуметь не будет?
Не с сопротивлением 3.2 метра, а с расчётными гидравлическими потерями равными 3,2 метра (вод.ст.). Сопротивление это другое немного.
Шуметь не должно при правильной сборке, при особое внимение на геометрию сопла, пулять "вбок" не должно, там скорости большие. И откуда такие потери 3.2 метра? Из десятимеллимитровых труб чтоль система?
Цитата(irwave @ 2.6.2011, 16:18) *
И еще, может кто знает, расчет шумов на шайбах существует в природе?
Наверняка есть. Но это уже гидроакустика, другая планета.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных