Будет ли экономия электроэнергии?, замена ременной передачи на частотник |
|
|
|
1.6.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.6.2011, 15:23)  Это зависит от параметра дымососа, его нагрузки Параметр задан , 31 кВт 500об. Вы считаете что там где крутил двигатель и потребляя 31кВт ( наверно замеряли ток) достаточно 7?
|
|
|
|
|
1.6.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(CNFHSQ @ 1.6.2011, 14:39)  Параметр задан , 31 кВт 500об. Вы считаете что там где крутил двигатель и потребляя 31кВт ( наверно замеряли ток) достаточно 7? Дело в том, что неизвестно (автор не сказал) какие номинальные обороты у вентилятора. Если 500 об/мин, то тут и думать нечего, все правильно получается - 31 кВт потребления. Ремень выкидывать нельзя, если его выкинуть и напрямую посадить двигатель, то у него момента не хватит или же движок в 2 раза мощнее ставить надо. Если 1000 об/мин, то тогда 31 кВт - это ошибочные измерения. P.S. И вообще, при чем тут ремень, чо к нему все приципились? Пожизни дымососы с ремнями работают и все хорошо.
|
|
|
|
|
1.6.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(poludenny @ 1.6.2011, 15:56)  Дело в том, что неизвестно (автор не сказал) какие номинальные обороты у вентилятора. Документов и шильдиков на вентиляторе нет, так что эта информация достоверно неизвестна. Величину потребляемой мощности назвал заказчик на основе измерения рабочего тока.
|
|
|
|
|
1.6.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Если дымосос не переделывался, шкивы не перетачивались, то тогда 500 об/мин. Вы не сможете существующий движок напрямую подключить в крыльчатке. У движка на 1000 об/мин момент в 2 раза меньше, чем требуется момент для 500об/мин вентилятора.
Все расчеты по экономии базируются на оборотах крыльчатки!
Если у этого дымососа пожизни задвижка находится на 5-10% и никто ничего не регулирует, то забудьте про эту тему и все, нормальной экономии тут не будет.
|
|
|
|
|
1.6.2011, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Piero @ 31.5.2011, 17:12)  Как пояснил заказчик, ремень ставили именно чтобы просто отрегулировать тягу. Значит все таки двигатель раньше работал на прямую с крыльчаткой, а вот как он работал, вопрос.. и шибера наверное прикрывали не хило А может просто щкивы переточили..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.6.2011, 21:39
|
|
|
|
|
1.6.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Piero @ 1.6.2011, 15:58)  Документов и шильдиков на вентиляторе нет, так что эта информация достоверно неизвестна. Величину потребляемой мощности назвал заказчик на основе измерения рабочего тока. Хммм... ну и дела....  Значит так: - рулетку в руки, и мерять габариты корпуса и диаметр рабочего колеса (с точностью до микрона  ) - потом - сюда: http://www.ukrvent.com/vd.html; (это правильный, годный сайт), и по таблицам и картинкам смотреть, шо ж это за зверь неизвестной породы... - там же осмотреть исполнение и двигатель - особое внимание именно двигателю - 500/мин на дымососе - это симптом мозговой грыжи - ну нет в стандартной линейке годных, правильных дымососов, подобного лютого вырвиглазного мозговыносящего северного пушного зверька (ну, вы понили..); это какой-то "самопал"... Ребята/девчта, да вы что в самом-то деле?  Вы что забыли, что мы пару лет назад писали про ДН25 с движком не 132, а 90 кВт??? Вы что, забыли перестрелку из реактивных говномётов про вектор и момент??? Вы что, забыли про нашу последнюю кровавую бойню с персоналом котельной, когда обезьяны лысые, бесхвостые тупейшим образом, получив в руки "плавающую уставку", закрыли в "ноль" направлющие аппараты, и люто, бешено "выдавливали" частотник "до упора", а потом отзвонились, и сказали "а вот ваш частотник не работает"... Эх, вы...  Для кого мы "сервисный журнал" ведем...
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
Во раздули. . . Piero, ставь частотник и не майся, пока тут народ с реактивных говнометов пулять не начал. Тогда - трындец, специалисты страшны в гневе, тебя тоже оппулять могут.  Тем более что сошлись все что экономия будет. только боль иль мень еще не разобрались.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Все таки цифра "прикрыт на 5-10%" - здается от лукавого. Или котел всегда молотит на полную дурь, зимой и летом - одним цветом? Если же нет - чем регулируется разряжение в топке? По своему опыту приведу следующее: котел ДКВР-10 с нагрузками от 25% до 60% в среднем потребление дымосос+вентилятор - 1.75 кВт, вместе со шкафчиком управления, при установленной мощности 55+11 кВт. Цифры не от балды, а то, что было по факту. Если вентилятор побольше - дымосос поменьше, и наоборот. Система окупилась за 3 месяца только по электроэнергии, про газ я уже и не говорю.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
Alexander_I. . . Сужу по собственному опыту-таки да, скорее всего молотит и зимой и летом. А вы заметили, что народ тут этому не удивился-в большинстве случаев везде так
|
|
|
|
|
2.6.2011, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(Alexander_I @ 2.6.2011, 9:46)  Все таки цифра "прикрыт на 5-10%" - здается от лукавого. Или котел всегда молотит на полную дурь, зимой и летом - одним цветом? Если же нет - чем регулируется разряжение в топке? А это не котел. Это сушило какое-то для сушки кирпича.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Короче. Есть закон физики. Чтобы перекачать NN-е количество г...на (ну или там воздуха или дыма) из точки А в точку Б нужно затратить определённое количество электроэнергии, допустим 15 кВт. Так вот реально мы можем затратить либо эти самые 15 кВт + %(потери на КПД и пр.), ЛИБО БОЛЬШЕ. Меньше чем необходимо по физике хоть с частотником хоть без, хоть вручную крутите НЕ ЗАТАРТИТЕ!! Можно например поставить 100 кВт движок, котроый будет крутить не хуже, а потреблять "немного" больше. Так вот если установили к 100 кВт движку частотник - он и сэкономит, т.е. потребит те самые 15 кВт+%. Если частотник приспособите к 15 кВт двигателю - он потребит 15 кВт
|
|
|
|
|
2.6.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Piero @ 2.6.2011, 8:55)  А это не котел. Это сушило какое-то для сушки кирпича. Атжог не по децки!!! Сушильная печь тунельного типа, а не закрытый герметично котел! разрежение создать трудно, тянет со всех щелей, ну, на глазок канешно можно прикрыть шибера, аль поставить ЧП.. Блин, у самого такое же впереди, но далеком... Тунельная печь для обжига кирпича, точек контроля температ шт 15, длина около 60-80-100 м, старая, как это, как его, мамонта то... но, Бромба знает. Сам немного в шоке, так же зак хочет все это автоматизировать и поставить чп.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 2.6.2011, 10:45
|
|
|
|
|
2.6.2011, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(gansales @ 2.6.2011, 11:31)  Короче. Есть закон физики. Чтобы перекачать NN-е количество г...на (ну или там воздуха или дыма) из точки А в точку Б нужно затратить определённое количество электроэнергии, допустим 15 кВт. Так вот реально мы можем затратить либо эти самые 15 кВт + %(потери на КПД и пр.), ЛИБО БОЛЬШЕ. Меньше чем необходимо по физике хоть с частотником хоть без, хоть вручную крутите НЕ ЗАТАРТИТЕ!! Можно например поставить 100 кВт движок, котроый будет крутить не хуже, а потреблять "немного" больше. Так вот если установили к 100 кВт движку частотник - он и сэкономит, т.е. потребит те самые 15 кВт+%. Если частотник приспособите к 15 кВт двигателю - он потребит 15 кВт 1.Сколько потребит энергии при нагрузке в 15 кВт и обороты 1000( т.е. 50 гц) 100 кВт двигатель с частотником и без. Вы установили фиксированные, обороты . 2. Сколько потребит при нагрузке в 15 кВт и обороты 500( т.е. 25 гц для частотника) 100 кВт двигатель с частотником и через редуктор 2/1.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.6.2011, 12:32
|
|
|
|
|
2.6.2011, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 12:23)  1.Сколько потребит энергии при нагрузке в 15 кВт и обороты 1000( т.е. 50 гц) 100 кВт двигатель с частотником и без. Вы установили фиксированные, обороты . Если исключить потери, то потребление будет 15кВт в обоих случаях. Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 12:23)  2. Сколько потребит при нагрузке в 15 кВт и обороты 500( т.е. 25 гц для частотника) 100 кВт двигатель с частотником и через редуктор 2/1. Все те же 15кВт для обоих случаев.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(poludenny @ 2.6.2011, 13:45)  Если исключить потери, то потребление будет 15кВт в обоих случаях. Все те же 15кВт для обоих случаев. Так зачем тогда частотник городить!
|
|
|
|
|
2.6.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
почитали мы всю эту беллетристику внимательно... ничё так, фееричненько...  Теоретическая база, понимаете ли... выкладки, скоро формулами друг в друга кидацца начнете... Но вот только почему-то никто даже и не вспомнил маааленькую такую деталюшечку - " естественная тяга дымовой трубы" называецца... неуж-то позабыли, как на втором (или третьем... хммм...) курсе, курсовик по теплотехнике считали, нормализационную для слябов, ну или там, колодезную для слитков, печурку ???... А никто не обращал внимания, что в лютую зиму частотник дымососа котла ваще после розжига до получаса стоит "в нулях", и не шевелицца??? а когда рубашка котла прогреецца, и газку горелкам дадут нюхнуть, от тогда дымосос-та и пробуждаецца к активности... эко-номия, блин... А всё почему? А всё потому, шо... А ить есть котлы с 12 горелками, 12 вентиляторами, и без единого дымососу... таки да, таки есть... труба 95 м высотой, и жалюзи в борове, и ни одного дымососу... отак-та бывает!!! А вот чем эта дураццкая печь отличаецца от котла? да, почти и ничем, ну разве шо самую малость... А вот шо, если, к примеру, на этой вот печи, взять, да и ручками оттопырить направляющие аппараты на 100%??? Может дымосос-та ваще и не понадобицца??? как класс???
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.6.2011, 17:14
|
|
|
|
|
2.6.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(BROMBA @ 2.6.2011, 18:03)  А вот чем эта дураццкая печь отличаецца от котла? да, почти и ничем, ну разве шо самую малость... А вот шо, если, к примеру, на этой вот печи, взять, да и ручками оттопырить направляющие аппараты на 100%??? Может дымосос-та ваще и не понадобицца??? как класс??? Ничем не отличается, но возможно у нее труба 3 метра высотой. А котел Е 1/9 запускали без дымососа и с инжекционными горелками , и он 70% от номинала давал. Тягу регулировать частотником удобно и хорошо, но есть и другая автоматика, которая прикрывает шибер, уменьшая расход и нагрузку на ЭД. В чем принципиальное преимущество частотников. Про пуск котельной не говорю. Это редко и не везде так как описано.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 17:43)  Ничем не отличается, но возможно у нее труба 3 метра высотой. А котел Е 1/9 запускали без дымососа и с инжекционными горелками , и он 70% от номинала давал. Вот об том-та и речь-та... Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 17:43)  Тягу регулировать частотником удобно и хорошо, Не, ну другой бы начал спорить, полез бы драцца; мы не будем: таки да, таки удобно, и таки хоршо... Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 17:43)  но есть и другая автоматика, которая прикрывает шибер, уменьшая расход и нагрузку на ЭД. Таки есть, и возможно, она таки где-то и работает (ну, на Марсе, например)... ну вот сколько котельных и ЦТП "сделали", еще ни на одной(м) не встретили работающих Р25-11 (или ламповых "кристаллов-2")... ни одного (из, примерно, 250, а может, и больше)... как правило, на объектах ЖКХ автоматика - это промышленные роботы пятого поколения в ватниках и с сиськами...(С)BROMBA Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 17:43)  Про пуск котельной не говорю. Это редко и не везде так как описано. Хммм... а вот это чё-та как-то непонятно... может, фраза не закончена?
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.6.2011, 18:08
|
|
|
|
|
2.6.2011, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(BROMBA @ 2.6.2011, 18:57)  как правило, на объектах ЖКХ автоматика - это промышленные роботы пятого поколения в ватниках и с сиськами...(С)BROMBA Багодарю за развернутый ответ, но, если автоматика с сиськами и даже без ватника будет держать постоянное разряжение шибером то будет ли разница в экономии по сравнению с регулированем чп. Про реальную автоматику доложу позднее.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 21:14)  Багодарю за развернутый ответ, но, если автоматика с сиськами и даже без ватника будет держать постоянное разряжение шибером то будет ли разница в экономии по сравнению с регулированем чп. Про реальную автоматику доложу позднее. та нема за що... разница таки не то шо будет, а таки есть: актив/реактив, знаете ли; уже ж говорили, что реактив стоит на порядок больше... Про реальную автоматику не надо... реальную автоматику мы делаем сами... без роботов в ватниках...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.6.2011, 22:42
|
|
|
|
|
3.6.2011, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
А ведь разница еще и в том, что вагонетки в печь заходят циклически, причем не всегда одинаково загружены, на протяжение всей печи несколько зон контроля температуры (около 20-30), причем с разной технологической температурой, и кучей еще проблем. Вытяжки так же из разных зон разные, приток самотеком, управление факелами.. Так что, она немного  напоминает процесс в котле..
|
|
|
|
|
3.6.2011, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Все это очень интересно и познавательно. Но автор задавал короткий и вполне конкретный вопрос
|
|
|
|
|
3.6.2011, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Из искры возгорится пламя! (Ленин В. И. , еще его: Учиться, Учиться и Учиться! (лозунг из кирпичей на стене моей школы, напомнило..)) Так и на форуме, из одного заданного вопроса возникает целая тема, и с нее обязательно для себя что то черпаешь полезное.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Для плоскоременной открытой передачи среднее значение КПД 0,96—0,98; для клиноременной передачи 0,95—0,96; для передачи с натяжным роликом 0,95.
КПД лучших ЧП - 0,95
Выгоды никакой, выкидывайте шибер и регулируйте производительность вентилятора.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
В совсем было потухающий костер новая вязанка дров  А потянет нагрузку в 31кВт двигатель при 25 гц.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(CNFHSQ @ 3.6.2011, 17:48)  В совсем было потухающий костер новая вязанка дров  А потянет нагрузку в 31кВт двигатель при 25 гц. Не, ну мы уже шяшлик приготовились жарить, а вы тут опять огонь раздули )) Не потянет!
|
|
|
|
|
3.6.2011, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Случайно забрел на ветку к автоматчикам, блин! интеллегентные люди, приятный разговор, особенно за пивом перед субботой, без напряга , ну потянет или не потянет какая разница.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.6.2011, 19:54
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|