msi
сообщение 10.6.2011, 11:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(qwerqus @ 10.6.2011, 10:34) *
И что? В пропарочные камеры добавляют реагенты? Или всё-таки просто выдерживают температуру и влажность, как записано в техпроцессе?
Все эти химические реакции происходят внутри бетона, а под действием именно температуры - быстрее.

Надеюсь искренне, Вы слыхали о том, что бывают реакции экзо и эндотермические?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 14.6.2011, 9:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(msi @ 10.6.2011, 14:57) *
Надеюсь искренне, Вы слыхали о том, что бывают реакции экзо и эндотермические?

Слыхал. И что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.6.2011, 10:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(qwerqus @ 14.6.2011, 11:07) *
Слыхал. И что?

(меланхолично)
да ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 17.6.2011, 9:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(msi @ 16.6.2011, 13:46) *
(меланхолично)
да ничего.

Зачем же было спрашивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.6.2011, 7:27
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(qwerqus @ 17.6.2011, 10:36) *
Зачем же было спрашивать?

вопрос был риторичссский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 20.6.2011, 10:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 3.6.2011, 14:18) *
система контроля температуры и влажности по циклу пропарки (переменная) и ещё много, много недостатков....

Использование пара тоже требует контроля температуры и влажности. цикла пропарки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.6.2011, 10:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(qwerqus @ 20.6.2011, 10:00) *
Использование пара тоже требует контроля температуры и влажности. цикла пропарки.

В пропарочных камерах контролируется только температура. Влажность при использовании острого пара = 100% и контролировать её нечего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.6.2011, 13:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если производство действующее, почему бы автору не привести конкретные (фактические) температуры воздуха по высоте помещения? С учетом неизбежной вытяжки из верхней зоны почему-то не верится в достаточно большой градиент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 20.6.2011, 14:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Была идея такая у нас один раз опускать тепло от потолочной зоны и обогревать зону с людьми. Решение даже готовые нашли у англичан... помоему называлось все это дело система ECOSTRAT. Если сильно надо, то могу поискать документацию на все это дело.
Там вентиляторы ставятся по периметру помещения и дуют в потолок, тем самым гоняя теплый воздух. Англичане эту систему использовали в торговых центрах (крытых рынках) для экономии на обогреве зимой зон с людьми. Говорят процентов 20-30 местами экономили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.6.2011, 23:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fister @ 20.6.2011, 14:20) *
Решение даже готовые нашли у англичан... помоему называлось все это дело система ECOSTRAT. Если сильно надо, то могу поискать документацию на все это дело.

http://www.nuaire.co.uk/product/s2k
только на англ.яз smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 21.6.2011, 9:41
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(jota @ 20.6.2011, 13:16) *
В пропарочных камерах контролируется только температура. Влажность при использовании острого пара = 100% и контролировать её нечего....

Да. Про влажность это я сгоряча брякнул. Но за температурой всё равно надо следить, расход пара регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2011, 20:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Стратификаторы конечно опустят тепло, но только в своей зоне большая часть энергии будет израсходована на расслоение по всей высоте столба стратификации Вот эти штуки более целеноправлено тепло с крыш спускают. http://www.v-profi.ru/?p=1235476289
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 16.7.2011, 12:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Цитата(испытатель @ 30.6.2011, 20:51) *
Стратификаторы конечно опустят тепло, но только в своей зоне большая часть энергии будет израсходована на расслоение по всей высоте столба стратификации Вот эти штуки более целеноправлено тепло с крыш спускают. http://www.v-profi.ru/?p=1235476289

мне кажется эти устройства тоже можно назвать стратификаторами, но более продуманной версией. )
ps
спасибо за ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 16.7.2011, 14:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Что-то как-то эта тема прошла мимо меня.. newconfus.gif
clap.gif
"Стратификаторы" - очень редко используемое название...
Чаще такой тип потолочных вентиляторов иностранцы называют - дестратификаторы.
Тоже немного рекламируемую себя. rolleyes.gif
У нас на сайте есть целый раздел просвещённый потолочным вентиляторам.
http://www.losevonline.ru/prod/potolochnye-ventilyatory
Представлены потолочные вентиляторы от 4 европейских производителей.
Высота монтажа "простеньких" до 16 (18) метров, а есть агрегаты с возможностью монтажа на высотах до 26 метров.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных