> Насосные станции 1 подьема, ухудшение качества воды
Sofi
сообщение 1.6.2011, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Уважаемые специалисты! Прошу поделиться мнениями по следующей ситуации. В нескольких поселках одного района вывели из работы на водопроводные сети водонапорные башни, оборудовов насосы 1 подьема частотниками с подачей непосредсвенно в сеть. Вследствие этого резко ухудшилось качество воды, увеличилась мутность. Водовмещающими породами являются известняки. Что может послужить причиной ухудшения качества воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 1.6.2011, 19:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Самый напрашивающийся ответ - баки на ликвидированных башнях служили одновременно и отстойниками, которые осветляли воду перед подачей в сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofi
сообщение 2.6.2011, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Не думаю, что в этом причина, т. к. отводящая труба из бака башни выходит со дна, тогда бы весь образовавшийся осадок поступал в сеть вместе с водой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.6.2011, 9:24
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Вы эту трубу видели? В башню заглядывали, когда она пустая?
обычно отбор делают выше дна 30-50 см. как-то так
Прикрепленный файл  ______1_Model.jpg ( 23,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofi
сообщение 2.6.2011, 11:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.10.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 12045



Спасибо! Действительно похоже так и есть. В башню пустую не заглядывала. но типовой проект посмотрела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.6.2011, 11:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Эмм...я так понимаю, отсутствие какой либо водоподготовки при таких условиях это уже норма....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.6.2011, 11:53
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



к сожалению, да. даже для сел , приближенных к городам - это не редкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr_D1
сообщение 6.6.2011, 8:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 106263



Цитата(nick2 @ 2.6.2011, 14:53) *
к сожалению, да. даже для сел , приближенных к городам - это не редкость.

абалдеть. век живи век учись smile.gif а я и незнал что так можно делать!
А по поводу вопроса... Сталкивались с похожей ситуацией, причина была в размыве основания у водозабора. мощность насосов увеличили в следствии чего радиус забора воды увеличился, захватив неукрепленные грунты на основании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных