> ИТП, кол-во пластинчатых подогревателей
temka
сообщение 1.6.2011, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



в СП 41-101 есть такой пункт:
4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:

для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;

для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.

При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.... и тд

У нас в Беларуси тоже такой пункт есть. мы всегда проектировали жилые здания с 1 теплообменником на отопление. тут подглядел ИТП для Питера - а там 2 т/о , здание тоже жилое. Возникает вопрос: в России во всех городах жилые здания рассматриваются как здания, не допускающие перерывов в подаче теплоты? Может, есть какие-любо разграничения по наружным температурам?

ЗЫ. не отправляйте в песочницу пажалста smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.6.2011, 20:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



я че-то не встречал в Москве ИТП с 2-мя (взаиморезервирующими) ТО на отопление.

Да и вряд-ли жилое здание относится к каттегории таких зданий... Хотя в ИТП начиная с 2004 г. встречаю предусмотренные отводы (с диаметром трубопроводов) с кранами, я так понимаю для оперативного подключения каих-то мобильных установок.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.6.2011, 20:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Конечно всегда 2, 100% резерв.
Без резерва склад, сарй и тд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



вот, интересная картина: два человека, оба из Москвы. и два противоположных мнения.... кто ж прав-то? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Конечно Я rolleyes.gif .
Обычно даже 100% резерв вентиляции делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 12:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



а в Москве щас жилье только с принудительной тягой делают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Новостройки обычно да.
Случаи экономии были когда принудительную вытяжку делали и естественный приток, в этот дом часто спасатели приезжали дверь входную ломами поддевали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 15:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



простите, а вентиляция естественная через вентблоки - что уже не делают ВООБЩЕ никогда, или это навеяно модой на ЭЭФ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2011, 19:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 11:31) *
Конечно всегда 2, 100% резерв.
Без резерва склад, сарй и тд.

Резерв т.к. полное отсутствие сервисного обслуживания - работает до полного отказа! laugh.gif
Россия - богатая! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 20:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(jota @ 2.6.2011, 19:05) *
Резерв т.к. полное отсутствие сервисного обслуживания - работает до полного отказа! laugh.gif
Россия - богатая! rolleyes.gif

Да не жалуемся, мой уважаемый Литовский Коллега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2011, 20:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 20:13) *
Да не жалуемся, мой уважаемый Литовский Коллега.

Некому жаловаться, да и незачем.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 21:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ну знаете...я ж вот одну машину имею...smile.gif) ТО ж тоже можно в летний период просто поменять. кроме того, мне вот не совсем ясно - зачем все-таки 2 ТО, особенно ВОДО-ВОДЯНЫЕ? что может стать? или у вас, я не знаю, гидроудары там каждый сезон, или что....да и в СП написано про ПАРО-водяные ТО, что хоть както укладывается..
может кто сталкивался - как выводятся из строя пластинчатые ТО? (не для терористических целей smile.gif )

Сообщение отредактировал temka - 2.6.2011, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 21:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(temka @ 2.6.2011, 21:00) *
может кто сталкивался - как выводятся из строя пластинчатые ТО? (не для терористических целей smile.gif )

Эксплуатационщиками, отключают патрубки и выгребают горстями ржавую стружку, и другое г-но

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61875

Хотя может у батьки трубы другие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 21:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ясно. не, трубы у нас такие же smile.gif вода подготовлена очевидно лучше, хотя это не факт - просто не доводилось с таким УЖОСОМ сталкиваться. ветку уже читал, спасибо.
во еще вопрос: промывка систем отопления, теплоснабжения приточек и проч. - выполняется ли? чем? к какому крану/штуцеру подключается эта система промывки (не к дренажному ли)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zee
сообщение 2.6.2011, 21:58
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 22
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28877



temka
да забей Ты. BIONDER просто прикалывается. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.6.2011, 6:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 2.6.2011, 21:16) *
Некому жаловаться, да и незачем.... smile.gif

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных