Зависимая открытая система отопления и ГВС - схема без теплообменников, Будет ли работать? |
|
|
|
1.6.2011, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день! Заказчик - детский садик в Московской области. Сейчас живут по следующей схеме: двухтрубка, отопление - зависимое, через элеватор, ГВС - зимой с обратки отопления (70 *С), летом - с прямой отопления (65 *С). ГВС используется без циркуляции (хотя контур циркуляции есть), насосов нет, теплообменников нет, термометров нет, манометров нет... денег тоже нет. Но, поскребя по сусекам профильного комитета по образованию, нашлось три копейки на узел автоматики, без теплообменника (с ним финансовое бремя будет для Заказчика непосильным). Собственно, что хочет Заказчик: 1) Регулирование отопления по зависимой схеме с помощью 2-ходового клапана с 3-позиционным управлением. 2) Регулирование ГВС по открытой схеме также с помощью 2-ходового клапана с 3-позиционным управлением. Видение Заказчика - в приложенном файле.
________________________________________.jpg ( 156,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 281Хотелось бы уточнить у спецов - будет ли работать узел регулирования ГВС по указанной схеме?
Сообщение отредактировал dani1978 - 1.6.2011, 22:10
|
|
|
|
|
2.6.2011, 6:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Насос с байпасом из подачи ГВС перекиньте на циркуляционную линию ГВС и всё будет в шоколаде. __________________________________ Поторопился, в шоколаде это будет вот так:
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 7:03
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 165,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Цитата Поторопился, в шоколаде это будет вот так: Спасибо! Хотелось бы уточнить, красная линия - это для минимального дросселирования при отсутствии разбора ГВС?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
на ГВС возможно установить клапан с термоэлементом (без эл.привода)
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dani1978 @ 2.6.2011, 8:24)  Спасибо! Хотелось бы уточнить, красная линия - это для минимального дросселирования при отсутствии разбора ГВС? Красная это для работы линии ГВС в режиме циркуляции (зимний режим). Цитата(vovan08 @ 2.6.2011, 8:24)  на ГВС возможно установить клапан с термоэлементом (без эл.привода) Можно, но хороший регулятор прямого действия денег стоит, да и зачем, ведь есть двухконтурный контроллер, двухходовик обойдётся гораздо дешевле, тем более он там максимум полудюймовый (автор, не повторяйте чужих ошибок, закладывайте пятнашку).
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
какбэ первая схема была логичнее второй. с насосом на обратке непонятен зимний режим, когда вода в контур ГВС должна идти из обратки отопления
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 10:31)  Можно, но хороший регулятор прямого действия денег стоит, да и зачем, ведь есть двухконтурный контроллер, двухходовик обойдётся гораздо дешевле слегка спорное утверждение
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vovan08 @ 2.6.2011, 8:42)  слегка спорное утверждение Вполне согласен. Смотря кто будет обслуживать, если некому, то лучше конечно прямого действия, чтобы никто там не ошпарился.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
я со своей колокольни... в подаче давление 55м.в.ст., циркуляционный насос в системе отопления имеет напор 7 м.в.ст. Итого 62 мвст. Приборы отопления в саду не бояться такого давления?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vovan08 @ 2.6.2011, 8:36)  какбэ первая схема была логичнее второй. с насосом на обратке непонятен зимний режим, когда вода в контур ГВС должна идти из обратки отопления Там качественное регулирование на источнике, 70 из обратки это когда температура расчётная. Цитата(temka @ 2.6.2011, 9:27)  я со своей колокольни... в подаче давление 55м.в.ст., циркуляционный насос в системе отопления имеет напор 7 м.в.ст. Итого 62 мвст. Приборы отопления в саду не бояться такого давления? Приборы будут под давлением 4,5 кг.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
а почему так, в цифрах? если не трудно, конечно.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:07)  а почему так, в цифрах? если не трудно, конечно. Да чего там трудного, обычный пьезометр надо рисовать. Давление подачи снижается на двухходовике до давления обратки плюс потери в системе. А потери в системе - пару метров от силы, потому и считается, что давление на приборах равно давлению в обратке, строго это не так, а не строго вполне допустимо принимать именно так.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
я конечно, извиняюсь. но ведь двухходовик - на обратке! соот-но в системе - давление сети+напор насос.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:18)  я конечно, извиняюсь. но ведь двухходовик - на обратке! соот-но в системе - давление сети+напор насос. На рисунке да, на обратке, но это рисунок для примера автор дал, для меня априори регулятор на обратке табу. В систему детсада подавать первичные параметры это диковато, даже 95/70. Чтобы было по фэн-шуй ща нарисую.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 9:38
|
|
|
|
|
2.6.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
дык,  тогда ж и вопросов нет....
|
|
|
|
|
2.6.2011, 17:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dani1978 @ 1.6.2011, 23:06)  Регулирование отопления по зависимой схеме с помощью 2-ходового клапана с 3-позиционным управлением. Наверное, всё-таки имеется в виду не "3-позиционное управление", а "плавное регулирование" ? Цитата(temka @ 2.6.2011, 9:27)  я со своей колокольни... в подаче давление 55м.в.ст. Действительно, насос стоит в подаче вопреки здравому смыслу... Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 8:31)  Красная это для работы линии ГВС в режиме циркуляции (зимний режим). Непонятно, в чём особенность этого "режима", но насчёт труб и кранов - может быть, так будет проще:
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 2,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
2.6.2011, 18:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 2.6.2011, 18:33)  Действительно, насос стоит в подаче вопреки здравому смыслу... Это то же самое, как он стоял бы на обратке, при этом насос выбирается на стопроцентный расход в системе. В данном случае даже весьма даже оправдано его место там, параметры источника низкие. Работает весьма устойчиво, проверено. Цитата(tiptop @ 2.6.2011, 18:33)  Непонятно, в чём особенность этого "режима", но насчёт труб и кранов - может быть, так будет проще: Так там обычная циркуляционная линия по зиме, а летом по одной трубе и тупиковая. В предложенном Вами варианте при отсутствии водоразбора (ночь) система ГВС будет остывать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 18:09
|
|
|
|
|
2.6.2011, 19:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 19:08)  Так там обычная циркуляционная линия по зиме, а летом по одной трубе и тупиковая. В предложенном Вами варианте при отсутствии водоразбора (ночь) система ГВС будет остывать. А как же вода может не остывать, если в схеме нет водоподогревателя ? Она же не нагреется только из-за того, что на схеме дополнительная труба изображена красным цветом ?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 19:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 2.6.2011, 20:15)  А как же вода может не остывать, если в схеме нет водоподогревателя ? Она же не нагреется только из-за того, что на схеме дополнительная труба изображена красным цветом ?  А водоподогреватель и не нужен, просто автоматика будет держать впостоянку некоторую величину на смешении ГВС и вода будет постоянно циркулировать через систему ГВС в обратный трубопровод. Обычная открытая зависимая. Хотя... может и будет работать так. Только обратная линия на ГВС будет работать в переменном режиме. Во! Догнал, если как Вы рекомендуете присоединить, то в контуре ГВС-циркуляция расход будет переменным, тогда как он в период отсутствия водоразбора должен быть постоянным! Во как.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 19:30
|
|
|
|
|
2.6.2011, 20:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 20:23)  если как Вы рекомендуете присоединить, то Да я не предлагаю ничего оиригинального. Свою схему я поместил только из-за того, что при тех же возможностях переключений она содержит на один кран меньше. Бог с ним, проехали... Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 20:23)  А водоподогреватель и не нужен, просто автоматика будет держать впостоянку Вот это мне интереснее.  При отсутствии водоразбора в садике в него будет поступать горячая вода из котельной ?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 20:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 2.6.2011, 21:10)  Вот это мне интереснее.  При отсутствии водоразбора в садике в него будет поступать горячая вода из котельной ? Ну да, как и контур отопления, только контур погодозависимый, а этот постоянный. Расчитан на определённый расход. Чего в этом нового-то? Интересного-то что?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 19:08)  а летом по одной трубе и тупиковая. В предложенном Вами варианте при отсутствии водоразбора (ночь) система ГВС будет остывать. Цитата(tiptop @ 2.6.2011, 21:10)  При отсутствии водоразбора в садике в него будет поступать горячая вода из котельной ? Цитата(HeatServ @ 2.6.2011, 21:38)  Ну да, как и контур отопления, только контур погодозависимый, а этот постоянный. Расчитан на определённый расход. Итак, при отсутствии в садике водоразбора в него по одной трубе идёт вода. Куда она девается ?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
спинным мозгом чуствую, что в котельную
|
|
|
|
|
2.6.2011, 22:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(temka @ 2.6.2011, 22:13)  спинным мозгом чуствую, что в котельную  O'K Или схема тупиковая, или я.  Если вода в трубе стоИт, то она остывает. Главный вопрос - как всё-таки она в садике нагревается путём воздействия на неё одной лишь автоматики ?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 22:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Господа, всё запущено, плохо всё. Ща нарисую.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 22:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Итак, коллеги мои, весной растревоженные. Наш милейший друг, автор сей темы писал: Цитата(dani1978 @ 1.6.2011, 23:06)  Сейчас живут по следующей схеме: двухтрубка, отопление - зависимое, через элеватор, ГВС - зимой с обратки отопления (70 *С), летом - с прямой отопления (65 *С). ГВС используется без циркуляции (хотя контур циркуляции есть), насосов нет, теплообменников нет, термометров нет, манометров нет... денег тоже нет. *** Хотелось бы уточнить у спецов - будет ли работать узел регулирования ГВС по указанной схеме? Итого имеем: 1. Два режима, зима и лето. Зимой циркуляция нужна, летом она хоть нужна, но невозможна. 2. Имеем насос, на циркуляционном контуре ГВС, т.е. побудитель у нас еззь. 3. Самый главный момент - поскольку еззь циркуляционная линия, значит еззь и связзь, на рисунке я её сделал зелёной и снабдил соответствующей надписью. Далее рассмотрим 2 режима зима и лето. ЗИМА Зимой у нас есть перепад давлений на вводе, есть двухходовой регулятор, есть контроллер, есть насос, есть вода в ключах и голова на плечах. А поскольку голова дана человеку не только для того чтобы в неё... тьфу, ну его, на ночь. Вобщем зимой нам нужна циркуляция, поскольку протяжённость линии свыше 100 метров и отсутствие циркуляции это преступление против детства. Монтируем красную перемычку, закрываем кран "1" (розовый), открываем кран "2". Получаем циркуляцию, контроллер периодически подмешивает теплоноситель из обратки и подачи, насос работает. Вроде всё ясно? Тогда перейдём к режиму лето. ЛЕТО Лето, я изжарен как котлета. Летом у нас водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме, причём разбор ведётся из подающего трубопровода. Насосы нам не нужны, нам вообще ничего не нужно, открыли регулятор, закрыли все вентили и крантили и льём воду. Итого, что же мы сделали? Мы из исходной схемы автора сделали следующее: 1. Перекинули насос из подачи ГВС на обратку, поскольку летом вода должна бы была переть через полость этого несчастного насоса, что негуманно. 2. Мы сделали перемычку, посредством которой можем организовать "правильную" циркуляцию, с постоянным расходом в цепочке "подача ГВС-циркуляция ГВС" в зимнее время. 3. Регулятор из контура отопления перекинули на подачу. Но я бы сделал как на втором рисунке ("Самое правильное!")
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 22:54
|
|
|
|
|
3.6.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
как вы зимой с самой правильной схемой при температурах в подаче выше 100 и в обратке 70 получите ГВС с температурой 65-60 градусов?
|
|
|
|
|
3.6.2011, 9:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vovan08 @ 3.6.2011, 10:14)  как вы зимой с самой правильной схемой при температурах в подаче выше 100 и в обратке 70 получите ГВС с температурой 65-60 градусов? Выше 100 откуда возьмётся? (Смотрим пост №1) А 70 в обратке это цифра настлько расчётная и мифическая, что в жизни просто недостижима. Я не видел ни разу. Если даже её удастся достичь, то нормы допускают в ГВС 75 градусов.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 10:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В садике гвс должно быть, наверное, градусов 40...
|
|
|
|
|
3.6.2011, 11:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 3.6.2011, 11:45)  В садике гвс должно быть, наверное, градусов 40... Это в детских рукомойках, там специальная обвязка стоит, видел глазами, а как работает пока не понял.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|