> Зависимая открытая система отопления и ГВС - схема без теплообменников, Будет ли работать?
tiptop
сообщение 3.6.2011, 12:44
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Предлагаю для повышения Kvs использовать два клапана:

Сообщение отредактировал tiptop - 3.6.2011, 12:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gvs_dlya_sadika2.png ( 1,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  shema_para_klapanov_dlya_gvs.png ( 2,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 3.6.2011, 14:37
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(HeatServ @ 3.6.2011, 12:50) *
Выше 100 откуда возьмётся? (Смотрим пост №1)
А 70 в обратке это цифра настлько расчётная и мифическая, что в жизни просто недостижима. Я не видел ни разу. Если даже её удастся достичь, то нормы допускают в ГВС 75 градусов.

смотрим пост 1 видим элеватор что уже говорит о том что теплосеть не 90-70 график имеет. в том то и дело что обратка зачастую завышена, т.к. вентиляция не работает, но не закрыты калориферы и много других причин.

Цитата(HeatServ @ 3.6.2011, 14:34) *
Это в детских рукомойках, там специальная обвязка стоит, видел глазами, а как работает пока не понял.
я понимаю что норма есть на установку термосмесителей в детских садах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.6.2011, 15:27
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vovan08 @ 3.6.2011, 15:37) *
смотрим пост 1 видим элеватор что уже говорит о том что теплосеть не 90-70 график имеет. в том то и дело что обратка зачастую завышена, т.к. вентиляция не работает, но не закрыты калориферы и много других причин.
Элеватор есть в сообщении, скорее всего или как остаток былой роскоши и котельная работает со срезкой на 95 градусах, график 95/70 на картинке поста №1. Есть ещё вариант, что график самой системы ниже 95/70. В любом случае автор предусматривает смешение.
Я говорил про обратку с системы отопления, с калориферов может идти вообще Т1, о калориферах у автора ни слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных