теплотехникофф
сообщение 2.6.2011, 8:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Здравствуйте Коллеги!

У нас такая ситуация - ЭСО допускает все УУТЭ как "открытые", хотя и не факт что они "открыты", просто им так легче спрашивать второй расходомер да и по расчетам они остаются в выигрыше.
ЭСО выставляет любую разницу как слив, хотя по Правилам учета водосчетчики (каждый) имеет погрешность +-2%. В сумме получается +-4%! Отсюда вопрос - кто прав? И если я прав, каким образом мне их вразумить (ссылки на нормативные документы пож-та).

То есть, если М1=100, М2=97 дельта = 3, то слива нет и ЭСО не должно выставлять счета за слив, а если М1=100, М2=90, это должно выставлять слив в размере 6 кубов с учетом погрешности прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 2.6.2011, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Цитата(теплотехникофф @ 2.6.2011, 9:39) *
..., а если М1=100, М2=90, это должно....

а в этих случаях, как оно поступает: М1=100, М2=103; М1=100, М2=110?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 3.6.2011, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(SMS @ 2.6.2011, 17:19) *
а в этих случаях, как оно поступает: М1=100, М2=103; М1=100, М2=110?


ну по идее если менее 2% то сливов нет, а если нет то прибор выводится из эксплуатации. В иных случаях разность что + что - суммируется и выставляется как слив, а в иных случаях - приравнивается к нулю. Общих то правил выставления счетов по показаниям приборов учета нет. Или есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гидравлика
сообщение 28.6.2011, 22:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71743



Скажите, коллега, а в техусловиях на установку прибора учета ЭСО тоже прописывает необходимость установки второго датчика расхода (на обратку)? Если нет, то и при монтаже Вы не обязаны устанавливать второй датчик, и соответственно, допуск УУ в эксплуатацию они должны производить как по закрытой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 29.6.2011, 2:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(Гидравлика @ 29.6.2011, 3:06) *
Скажите, коллега, а в техусловиях на установку прибора учета ЭСО тоже прописывает необходимость установки второго датчика расхода (на обратку)? Если нет, то и при монтаже Вы не обязаны устанавливать второй датчик, и соответственно, допуск УУ в эксплуатацию они должны производить как по закрытой схеме.


конечно прописывает. ПУТЭиТ написаны для ТСО, он как хочет так и может ТУ написать и требовать. Так что у нас все объекты - от мала до велика - с двумя расходомерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных