Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Освещение в помещении охраны?
Гость_Mil_la1_*
сообщение 2.6.2011, 11:38
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Перерыла нормативы, не могу найти данные по проектированию помещения охраны...Нужны ли там окна? Ведь логически это кабинет, а значит нужны? Помогите пожалуйста разобраться huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 3.6.2011, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Если речь идет о помещении с круглосуточным пребыванием персонала, то вот пункты из
СП 5.13130.2009:

13.14.10 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допуска-
ется размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть
в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход
наружу здания.
13.14.11 Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, веду-
щим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как
правило, 25 м.
13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м2
;
температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое
должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания,
кроме герметизированных.
13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное
освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mil_la1_*
сообщение 6.6.2011, 8:01
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо большое уважаемый inPut!!!
А если не круглосуточного дежурства? Скорее всего пост будет функционировать только в дневное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 6.6.2011, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Тогда смотря для каких целей. Допустим если там присутствуют операторы системы видеонаблюдения то одни требования, если вахтеры то другие. Но все эти требования содержатся уже во всевозможных методических рекомендациях и ведомственных требованиях. Обязательные требования есть только в нормативе который я указал. В принципе если у вас других подобных помещений нет, а приборы пожарной сигнализации устанавливаются в этом помещении то все требования указанные мной должны на него распостронятся, не важно будет у вас по факту круглосуточное дежурство или нет, а надзорным оганам лучше об этом как раз не знать, иначе в обязательном порядке заставят делать дистанционную передачу сигнала о пожаре на пульт "01".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных