|
  |
Кондиционер вместо холода дает тепло |
|
|
|
3.6.2011, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110575

|
Прошу помочь советом, что может быть?
Включаю кондиционер на тепло, отлично дает теплый воздух.
Переключаю на холод, издает тихий звук ШШшш и минут пять гоняет внутренний воздух в помещении.
Потом начинает дуть теплым воздухом (это на пульте 17 градусов выставлено) при этом на наружнем блоке видно как идет еле заметный пар из него и вентилятор при этом не включается.
Кондиционер Midea MSG 12 AR с тепловым комплектом.
Может что-то полетело в нем или установщики как-то неправильно установили?
Сообщение отредактировал Weselkow - 3.6.2011, 14:52
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:02
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Походу кондер от вашей наглости обалдел и решил сломаться. Можно поподробнее насчет работы на тепло и работы на охлаждение? Ну то есть попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться. Может вы его еще не до конца сломали и можно будет самостоятельно неполадку устранить.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:31
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110575

|
Немного не понял причем тут моя "наглость" ...
"попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться"
Кондиционер по описанию продавца работает на тепло и на холод, на тепло он отлично отработал последний месяц, теперь мне нужно чтобы он охлаждал воздух в помещении.
Запустить его на охлаждение я пытаюсь при помощи дистанционного пульта, выставляю на нем режим охлаждение (Cooling) и снижаю температуру до необходимой.
После чего он дует теплым воздухом.
Сообщение отредактировал Weselkow - 3.6.2011, 15:32
|
|
|
|
|
3.6.2011, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Стандартный "косяк" монтажников - перепутаны два провода межблочки - вентилятора и 4-х ходового клапана. Можете сами поменять местами провода на 3 и 4 клеммах внутреннего блока и будет Вам счастье!
|
|
|
|
|
3.6.2011, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110575

|
Спасибо огромное, надеюсь так оно и есть, завтра значит приведу монтажников будут переделывать.
|
|
|
|
|
5.8.2011, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254

|
ходу не провода а клапан. было такое на дженелалклима. у них там мудрено особенно у мощных моделек. трубки с жидкаря на газ. и свист на трабловых клапанах. молоток в помощь.
|
|
|
|
Гость_euroclimat_*
|
16.8.2011, 18:52
|
Guest Forum

|
Постоянная проблема монтажников - перепутали провода. А сразу после монтажа охлаждал ? Проверяли ?
|
|
|
|
|
16.8.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не знаю как там провода, но так бывает, когда не срабатывает 4-х ходовой клапан переключения режима. Все бы ничего, только там как бы 2-хступенчатая схема: соленоид открывает канал и по капиллярной трубке управляющим давлением переключается клапан. Проблема в том, что трубка очень тонкая и если она засоряется переключения не будет. А вот от чего засор - надо разбираться, например от хамской пайки.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.1.2011
Из: Питер
Пользователь №: 90736

|
Нееее...если бы не работал (заклинил,засор капиллярной трубочки от соленоида, нет сигнала и т.п.) 4х -ходовой, то вентилятор наружки работал бы. А так мы имеем, что на эл.двигвент н.б. "нужного" питания нет, зато есть "не нужное" на 4х-ходовом, о чём говорит пар из наружки, и тёплый из внутрянки. SSА скорее всего прав. Хотя проблема наверняка уже решена.
Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 16.8.2011, 21:43
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88698

|
все указывает на перепутанные провода межблочки , кроме одного - пар из наружнего блока , если соленоид переключил кондей на тепло , то наружний блок должен работать на холод(как испаритель) , тогда от куда там тогда пар ??
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88698

|
если провода действительно перепутаны, то и нормальной работы кондея на обогрев тоже быть не могло , в режиме обогрева вентилятор наружки работает не постоянно (с компрессором вместе ) как при охлаждении, а запускается по сигналу второго датчика температуры (на внутреннем блоке) , этим регулируется перегрев газа на наружке и соответственно температура на внутреннем блоке поддерживается в заданных параметрах , если на соленоид приходит провод вентилятора ,то система будет работать циклами , переключаясь с тепла на холод , ведь вентилятор наружки в это время будет молотить без остановки и перегрев будет огромен и давление во внутреннем блоке может подниматься ого го до каких значений , на практике проверял , для системы ни чего хорошего от такой работы можно не ожидать
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|