Но ведь СНиП никто не отменял? А есом по ГОСТу. то как понимаете таблицу: Таблица С.3 Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Вид охлаждения Интенсивность подачи воды, л/с на метр длины окружности резервуара типа РВС горящего негорящего при пожаре в обваловании Стволами от передвижной пожарной техники 0,80 0,3 1,2 Для колец орошения при: высоте РВС более 12м 0,75 0,3 1,1 высоте РВС 12 м и меньше 0,50 0,2 1,0
Что значит 1, 2л/с при пожаре в обваловании? Эксперт считает, что этот расход должен быть учтен дополнительно к 1-ым 2-м столбцам. А как его тогда считать, 1,2 л/с умножить на периметр всех резервуаров? А как подать этот расход? Перфорированные трубы рассчианы на предыдущие 2 столбца таблицы.
|