Оперблок, расчет водопотребления |
|
|
|
6.6.2011, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Добрый вечер, проектирую отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения, реанимация находится в соседнем корпусе, сообщение с которым осуществляется через переход. Не могу понять, как посчитать расходы воды, пока что склоняюсь взять у технологов штат сотрудников и приравнять их к адм. персоналу, но кажется, что так не совсем правильно. Возможно кто-то сталкивался с подобными объектами?
|
|
|
|
|
6.6.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Young @ 6.6.2011, 20:49)  отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения.... Мечтал бы увидеть ОВК часть.... Такие оперблоки в жизни не видел.... Любопытство распирает до немогу..... ...... хоть ПДФ, хоть в личку, хоть одним глазом на это чудо поглядеть.....  .....а?
Сообщение отредактировал jota - 6.6.2011, 21:02
|
|
|
|
|
7.6.2011, 3:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Young @ 7.6.2011, 1:49)  Добрый вечер, проектирую отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения, реанимация находится в соседнем корпусе, сообщение с которым осуществляется через переход. Не могу понять, как посчитать расходы воды, пока что склоняюсь взять у технологов штат сотрудников и приравнять их к адм. персоналу, но кажется, что так не совсем правильно. Возможно кто-то сталкивался с подобными объектами? надо у технологов брать не только штат, но еще и расходы. технологические так сказать.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 7.6.2011, 4:04)  надо у технологов брать не только штат, но еще и расходы. технологические так сказать. это само собой. Вопрос не в этом.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 7.6.2011, 8:40)  это само собой. Вопрос не в этом. Само собой взять технологические расходы? Что вот так и скажут?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 8:44)  Само собой взять технологические расходы? Что вот так и скажут? Почему нет? Имел ввиду расходы воды технологическим оборудованием. Опять же, вопрос не в этом.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 7.6.2011, 9:40)  Почему нет? Имел ввиду расходы воды технологическим оборудованием. Опять же, вопрос не в этом. Да как же не в этом то вопрос? Если Вы знаете режим работы технологического оборудования, расходы и регламент его работы, то останется именно прибавить еще к этому расходы на работников по адм. зд. А какие тут могут быть еще варианты?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Тогда сформулируйте вопрос.
при таких комплексах морги бывают. узнайте его месторасположение для учета при разработки трасс и т.п.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 10:58)  прибавить еще к этому расходы на работников по адм. зд. А какие тут могут быть еще варианты? вот именно  какие могут быть еще варианты? правильно ли считать хирургов и т.д. как адм. персонал? ведь у них постоянная мойка рук, инструментов и т.д., очень сомнительно что хватит воды на все эти процедуры, если брать по административным здания. Цитата(даниил @ 7.6.2011, 11:05)  Тогда сформулируйте вопрос. при таких комплексах морги бывают. узнайте его месторасположение для учета при разработки трасс и т.п. сформулировал выше. Морг это отдельная песня...
|
|
|
|
|
7.6.2011, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 7.6.2011, 11:41)  вот именно  какие могут быть еще варианты? правильно ли считать хирургов и т.д. как адм. персонал? ведь у них постоянная мойка рук, инструментов и т.д., очень сомнительно что хватит воды на все эти процедуры, если брать по административным здания. Что есть в Вашем понимании технологическое оборудование, на которое Вам запросто дадут расходы Ваши технологи? Мойка в предоперационной - не технологическое оборудование? Операций производится, наверное, в день какое то определенное расчетное количество. Мойка рук перед операцией - тоже технологический процесс в общем то. Возможно есть величина - не менее скольки минут должны мыться руки... А между операциями у врачей перерыв, а у доп. персонала наоборот, ну вот тут и получится тот расход уже, посчитанный по адм. зд. Вообще интересная задача  Без плотного общения с технологами и практикующими врачами решается слабо... Цитата Морг это отдельная песня... Ну на самом деле, даниил, вероятно, намекает Вам на то, что в принципе процесс одинаков, как не ужасно это может звучать.... Там вскрыли, зашили, увезли и здесь тоже. А патологоанатомички рекомендуется считать по хим. и физ. лабораториям...
Сообщение отредактировал OlgaO - 7.6.2011, 12:25
|
|
|
|
|
7.6.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В нормальных больницах бригада перед операцией и мытьём рук ещё в душе моется....
|
|
|
|
|
7.6.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  Что есть в Вашем понимании технологическое оборудование, на которое Вам запросто дадут расходы Ваши технологи? я думал только про стерилизаторы Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  Мойка в предоперационной - не технологическое оборудование? технологическое, надеюсь технологи смогут и его посчитать... Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  Операций производится, наверное, в день какое то определенное расчетное количество. Мойка рук перед операцией - тоже технологический процесс в общем то. Возможно есть величина - не менее скольки минут должны мыться руки... Безусловно, но мне кажется очень сомнительным, что технологи знают такие цифры. Но спросить, конечно спрошу. Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  А между операциями у врачей перерыв, а у доп. персонала наоборот, ну вот тут и получится тот расход уже, посчитанный по адм. зд. в принципе да, как вариант, посчитать остальной персонал как адм. работников... хотя опять же уверенности в правильности этого нет. Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  Вообще интересная задача  Без плотного общения с технологами и практикующими врачами решается слабо... Технологи есть, а вот с практикующими врачами труднее... Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22)  Ну на самом деле, даниил, вероятно, намекает Вам на то, что в принципе процесс одинаков, как не ужасно это может звучать.... Там вскрыли, зашили, увезли и здесь тоже. А патологоанатомички рекомендуется считать по хим. и физ. лабораториям... а вот это вот уже очень интересно. А где именно написано, что патологоанатомич. следует считать как лаборатории?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 7.6.2011, 19:47)  а вот это вот уже очень интересно. А где именно написано, что патологоанатомич. следует считать как лаборатории? "1. Нормы расхода воды в ЛПУ на технологические нужды патологоанатомического корпуса, СЭС, лабораторных корпусов клиник НИИ принимаются, как для химических и физических лабораторий." ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) РАЗДЕЛ I - Общие положения. Инженерное оборудование
|
|
|
|
|
8.6.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Спасибо
|
|
|
|
|
9.6.2011, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Недавно проектировал нечто подобное (реанимационный блок кардиологии с операционными и моргом) так мне технологи выдали задание на 3,5м3/сут.
|
|
|
|
|
9.6.2011, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Сантех10 @ 9.6.2011, 8:29)  Недавно проектировал нечто подобное (реанимационный блок кардиологии с операционными и моргом) так мне технологи выдали задание на 3,5м3/сут. а секундные как считали?
|
|
|
|
|
  |