Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Конденсат на вытяжной системе прачечной, Методы борьбы
Denis First
сообщение 7.6.2011, 8:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Здравствуйте, нужна помощь. Смонтировали вытяжную систему в прачечной(отм. 0.000) от стиральных машин, на горизонтальном участке (отм. 19.000) перед выходом в вытяжную шахту появляется конденсат, скорость в воздуховоде вроде достаточная (7-8м/с), воздуховод теплоизолирован. Подскажите каким методом можно устранить конденсатообразование, (дренаж, охлаждение после стиральных машин, каплеуловители или еще что-нибудь). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 7.6.2011, 9:08
Сообщение #2





Guest Forum






А приток в помещение прачечной есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.6.2011, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Denis First @ 7.6.2011, 9:15) *
Здравствуйте, нужна помощь. Смонтировали вытяжную систему в прачечной(отм. 0.000) от стиральных машин, на горизонтальном участке (отм. 19.000) перед выходом в вытяжную шахту появляется конденсат, скорость в воздуховоде вроде достаточная (7-8м/с), воздуховод теплоизолирован. Подскажите каким методом можно устранить конденсатообразование, (дренаж, охлаждение после стиральных машин, каплеуловители или еще что-нибудь). Спасибо.

Ну Вы же все сами и сказали.

Сообщение отредактировал msi - 7.6.2011, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis First
сообщение 7.6.2011, 10:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Приток есть

Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:39) *
Ну Вы же все сами и сказали.


Я назвал в теории, а в практике, кто боролся с такими проблемами и как получается или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 7.6.2011, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



от влаги не уйти, влага содержится в воздухе помещения

1 воздуховоды с уклоном проложите и дренаж с него сделать

2 повысить скорость воздуха в воздуховоде, чтобы скорость воздуха была больше скорости витания капель жидкости, тогда влага будет уносится (типа аспирации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.6.2011, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Denis First @ 7.6.2011, 11:34) *
Приток есть



Я назвал в теории, а в практике, кто боролся с такими проблемами и как получается или нет?

Где-то здесь уже обсуждалось.
Лично я ставил рекуператор. Не для рекуперации, а для охлаждения вытяжки из водолечебницы. Правда, там необходим автоматический байпас.
Можно водяной воздухоохладитель, конечно, но эффективность была меньше, чем у рекуператора, да еще плюс чиллер. Ну его.

Цитата(DvaUdara @ 7.6.2011, 11:48) *
от влаги не уйти, влага содержится в воздухе помещения

1 воздуховоды с уклоном проложите и дренаж с него сделать

2 повысить скорость воздуха в воздуховоде, чтобы скорость воздуха была больше скорости витания капель жидкости, тогда влага будет уносится (типа аспирации)

Карман для удаления влаги с водяным затвором - это хорошо.
А вот просто увеличить скорость - будет сосуля на выбросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных