Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция автомойки, вентиляция автомойки
Гость_avtodog_*
сообщение 7.6.2011, 22:36
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго времени суток!У меня вопрос такой по вентиляции автомойки!Автомойка на два поста длина помещения 15,2м ширина 11,2м. высота потолка 4м.это без подсобных помещений(их я пока не затрагиваю).Эту площадь соответственно делим на два(т.к. поста два).Так как в вентиляции профан,то взял книжечку Системы вентиляции А.Беккер вот в ней что вычитал:по формуле получается что надо 15,2 x 11,2 х 4=680м/ч-расход наружного воздуха должен подаваться!Здесь на форуме вычитал что кратность воздухообмена для автомоек должна быть примерно 10. 680х10=6800м/ч. Т.е. теперь сами вопросы:
1.Правильно ли я посчитал?
2.А как вытяжку посчитать(получается по аналогу притока)?
3.Еще прочитал что надо высчитать влажность?Как это сделать и если это не сделать чем это грозит?
Пока вот эти три вопроса,потом конечно же еще задам!Жду ваших ответов с советами!Заранее всем благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 8.6.2011, 7:58
Сообщение #2





Guest Forum






Здравствуйие!
Для начала посоветую воспользоваться СНиП 41-01-2003, ГОСТ 12.1.005-86
и ВСН 01-89.
Если не убрать избытки влаги, то будет скапливаться конденсат. И работать в таком помещение будет крайне не приятно.
Если есть возможность, то найдите справочник проектировщика под редакцией Староверова или Богословского.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtodog_*
сообщение 8.6.2011, 11:52
Сообщение #3





Guest Forum






А по опыту кто нибудь скажет что на что надо перемножить(какие условия надо знать) чтобы конденсат не скапливался?И в моем примере правильно посчитал или нет?Можо ли этот расчет брать за вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtodog_*
сообщение 9.6.2011, 14:52
Сообщение #4





Guest Forum






Дорогие друзья!Неужели никто не сталкивался с вентиляцией автомойки?И по оборудованию подскажите где лучше всего брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 10.6.2011, 8:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(avtodog @ 9.6.2011, 16:07) *
Дорогие друзья!Неужели никто не сталкивался с вентиляцией автомойки?И по оборудованию подскажите где лучше всего брать?

Вот ссылка ссылка ссылка

Сообщение отредактировал AleksejCher - 10.6.2011, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 10.6.2011, 8:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



По хорошему надо расчитывать на удаление влаги, но очень часто этих данных никто дать не может. Если сделаете 10 крат все у вас будет в шоколаде. По вытяжке естественно столько же -10 крат. Приток из верхней зоны. Вытяжка из двух зон сверху и снизу. По расчетам обычно получается от 6 крат и выше, в вашем случае 10 крат может быть много, но пусть будет с запасом.

Сообщение отредактировал Konstantin T. - 10.6.2011, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtodog_*
сообщение 10.6.2011, 11:14
Сообщение #7





Guest Forum






Так получается правильно я расчитал или нет?А приток по аналогу вытяжки я так понимаю?Или приток сделать можно чуть меньше Т.к.вроде приток не заводится в саму зону мойки?И еще вы пишите что вытяжка из двух зон сверху и снизу.А если вытяжной короб по верху идет,то его можно от верхней ветки опустить вниз до пола?Не повлияет это на потери или что нибудь еще?Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.6.2011, 7:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сделайте вентиляцию 10 крат + поставьте на вентилятор частотный регулятор, чтобы заказчик сам мог выбирать режим, в зависимости от влажности и интенсивности влаговыделений. Я бы поступил именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 9.2.2012, 19:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Уважаемое сообщество.
по вентиляции автомойки: насколько целесообразно применение воздуховодов из нержавейки? или баловство это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных