> ШУ VS 21-150 CG ACX36 EVO SUP, как подключить к вентсистеме?
Kolyda
сообщение 8.6.2011, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Друзья! Помогите пожалуйста разобраться!

Досталось мне доделывать автоматику вентсистемы VS-30-R-H. Вентсистема с электронагревателем, двигатель трехфазный 1,5 кВт, частотник. Фирма которая начинала эту работу «утеряла» шкаф управления, документацию и диск с аппликациями (если был такой в комплекте). Все остальные элементы: упрощенная и расширенная панели управления, датчики, частотник, сохранились, но их, почему-то все воткнули в один ящик ЩМП-2 и повесили на стену в венткамере, что явно не правильно.
Начитавшись форума, поиск в Гугле и т.д. определился, что ШУ должен быть VS21-150 CG ACX36 EVO SUP. Заказчик повторно приобрел этот ШУ, но он пришел без документации и без диска. Документацию я скачал, а вот диск с аппликациями не нашел и естественно не знаю что куда подключать к контроллеру в моем варианте системы. В уцелевших листах проекта обнаружил, что система автоматики AS-2R. Наверное это и есть код аппликации? Но как найти по нему схему подключения датчиков и т.д? Подскажите где можно скачать диск со схемами, на сайте http://vtsgroup.ru его не нашел, и не нашел там так же свою систему.
И, если не сложно, ткните носом где прочитать как грамотно выполнить кабельную разводку сигнальных цепей для этой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 8.6.2011, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



http://193.17.84.244/index.php?lang=ru
Последняя строка в правой колонке. Код апликации на Ваш шкаф можно узнать в VTS по серийнику (во всяком случае раньше было можно, давно с их автоматикой не связываюсь laugh.gif ).
Ну и вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30957&st=40 (пост 44) кодер/декодер апликаций VTS (спасибо flizer )

Сообщение отредактировал cauto - 8.6.2011, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Supermaksik
сообщение 8.6.2011, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.10.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 24115



Это не то?

Чуть-чуть опоздал, можно удалить

Сообщение отредактировал Supermaksik - 8.6.2011, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 8.6.2011, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Спасибо огромное! Вроде как раз то что надо. А вот с кодером/декодером у меня не получилось. У меня АйМак и Офис 11 маковский что-то макрос не открыл. Надо будет завтра на работе на винде попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 8.6.2011, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 9.6.2011, 2:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.9.2006
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044



Цитата(Vian @ 8.6.2011, 16:03) *
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
....
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.


Спасибо. Искать не лень, но перелапатить огромное количество информации за ограниченное время очень трудно посему и обращаемся за помощью к знающим людям. На то и форумы - ты поделился знаниями, с тобой поделились.

На Маке, с браузером Safari 5.01, сайт VTS работает корректно и я нашел свою схему.
С автоматикой VTS ранее не работал, в основном Корф, Арктика, ВЕНТ или сам что-нибудь сваяю на ТРМ 33 (133). Знаю пример того, что проектную автоматику VTS в крупном административном здании РЖД в нашем городе заменили на что-то германское. Посему отношусь к ней настороженно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 23.10.2013, 21:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Цитата(Vian @ 8.6.2011, 15:48) *
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.


Vian, вот написали бы толковую инструкцию к приточкам VTS - цены бы Вам не было. Который раз сталкиваюсь с VTS, голова кипит от этих перекрестнопоточных ссылок на документацию, которая еще и написана не для людей. На контроллеры Siemens RLU кстати похожая документация, очень тяжело читать.

Сообщение отредактировал cool_oracool - 23.10.2013, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных