Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как брать плату за холод?
Гость_denkosyrev1984_*
сообщение 9.6.2011, 11:21
Сообщение #1





Guest Forum






Привет ВСЕМ! Люди помогите. У нас есть холодоснабжение. которое расходится по ТРЦ от 3-х чилерных установок. Наш директор хочет продовать арендаторам холод, типа как тепло. Может кто - то сталкивался с таким видом работ напишите расскажите как вы это провели у себя!?
Только не надо разводить демогогию можно. нельзя!!!! Сейчас не об этом идет речь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.6.2011, 11:36
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тут почитайте, сообщение #5. Что-то похожее обсуждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2011, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Время не стоит на месте, с пор воды уже утекло много.
И взамен ПП РФ 307 и ППМ77 уже появился ПП РФ №354 от 06.05.2011 г. Детальность пока нее смотрел,но там ужо и он есть родимый(холод). Нуна почитать- букв в нем много(36 страниц + приложения)- потому и тема может совсем по другому развиваться может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
very_gNN
сообщение 9.6.2011, 17:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081



можно уточнить вопрос:
- вас интересует как технически посчитать отпущенный арендатору холод?

- или на основании каких норм/правил/убеждений брать мзду за отпущенный арендатору холод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denkosyrev1984_*
сообщение 10.6.2011, 10:48
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(very_gNN @ 9.6.2011, 18:57) *
можно уточнить вопрос:
- вас интересует как технически посчитать отпущенный арендатору холод?

- или на основании каких норм/правил/убеждений брать мзду за отпущенный арендатору холод?



Меня интересует оба ваши вопросы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.6.2011, 14:15
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Технически это точно такой же теплосчетчик как и на отоплении. Организовать можно по-разному. Основанием для оплаты является факт предоставления услуги холодоснабжения потребителю.
Кстати, Инж, а где там про холодоснабжение? Про холодное водоснабжение есть, а про холодоснабжение вроде нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.6.2011, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Собственно технический учет тривиален - расходомер и разница температур дают потребление холода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.6.2011, 5:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(timmy @ 10.6.2011, 15:30) *
Кстати, Инж, а где там про холодоснабжение? Про холодное водоснабжение есть, а про холодоснабжение вроде нет.

написал же- детально не смотрел еще.
А кстати этот ПП РФ и не причем для ТРЦ(проглядел поначалу, сбила ссылка на обсуждения- там по жилье было обсуждение). В ТРЦ песнь другая получается и печальней.
Если наставить счетчиков сразу- они в смету попадут вместе с фэнами. Повесить(установку счетчика и фэнов) на арендатора- тоже не есть хорошо, масса подобных арендаторов себе не ставит фенкойлы и кушает холод из коридоров чужой и парится в своем отсеке таком. А потом еще и ХМ загибается- нагрузка неполная при такой неустановке фэнов, а в здании жара и те кто установил тоже в Ж... получаются.
Так что выходит что либо фэны и счетчики сразу ставит и в таком виде это попадет к арендатору(и он не сползет к сплитчикам или увильнет вообще от установки), либо не ставить ни фэнов ни счетчиков.
Но конкретней нуна смотреть на сам ТРЦ, как все задумывается. Может много машин и дискретность по мощности неплохая выйдет, может Зак сам фэны готов ставить и осознает это(и правильно делает), то и остаются просто техвопросы - а какой собственно счетчик и где его поставить(не в отсеке-только вне отсека.)и есть ли уже понимание какова будет нарезка площадей торговых на отсеки эти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ayrat87_*
сообщение 15.6.2011, 14:41
Сообщение #9





Guest Forum






можно поставить индукторный холодомер с псевдосчетчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 15.6.2011, 15:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



и двухставочный тариф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen77
сообщение 8.7.2011, 9:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.1.2009
Из: Киев
Пользователь №: 27612



Счетчики воды на каждый фэн. В соответствии с их показателями дерибанить оплату. В отличии от отопления температура холодоносителя более-менее постоянна.

Либо включить в арендную плату пропорционально квадратам. Так обычно и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2011, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Evgen77 @ 8.7.2011, 10:52) *
Счетчики воды на каждый фэн. В соответствии с их показателями дерибанить оплату. В отличии от отопления температура холодоносителя более-менее постоянна.

Ага. А когда просто деньги нужны, то ХМ выключать, а насосы гонять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных