Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проточный подогреватель для бассейна, соленоид в первичном контуре?
HeatServ
сообщение 13.6.2011, 12:46
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Сабж. Нужно соорудить подогрев для бассейна, выбор остановился на водоводяных подогревателях типа Pahlen. Родной скоростник накрылся давно и навсегда. Чтобы не городить огороды и не вылететь за бюджет есть мысль собрать схему с термостатом на нагреваемом контуре и соленоидом на греющем. Загвоздка в том, что менеджеры утверждают, что это как бы нормальная цивилизованная схема, лично у меня есть сомнения, что соленоид на первичном контуре (150/70) будет уместен, перепад под 2-2,5 килограмма и каждое включение это по сути гидроудар. Вопрос ко всем понимающим в бассейновом хозяйстве - как сделать лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
nick2
сообщение 14.6.2011, 10:02
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Обычно ставят соленоид на подаче теплоносителя и цирк насос на обратке, т.е. крепят непосредственно на теплообменник.
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 80,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

только соленоидом (без насоса) ограничиваются в случае, если есть хороший перепад давления на прямой-обратке, никаких заужений и отдельная ветка от теплоузла.
схема стоит на всех моих бассейнах.
управление по температуре на входе воды бассейна в теплообменник
проблем не было

Сообщение отредактировал nick2 - 14.6.2011, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.6.2011, 10:10
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nick2 @ 14.6.2011, 11:17) *
Обычно ставят соленоид на подаче теплоносителя и цирк насос на обратке, т.е. крепят непосредственно на теплообменник.
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 80,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

только соленоидом (без насоса) ограничиваются в случае, если есть хороший перепад давления на прямой-обратке, никаких заужений и отдельная ветка от теплоузла.
схема стоит на всех моих бассейнах.
управление по температуре на входе воды бассейна в теплообменник
проблем не было
Т.е. подогрев реализован от вторичного контура СО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.6.2011, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для бассейнов вообще-то в первичном контуре 60*/40*С во вторичном 27-29*/33-35*С.
Вода хлорированная.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.6.2011, 10:28
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



подключаем либо теплоноситель от системы отопления (температура 60-80 град.) либо от системы ГВС, т.к. летом система отопления не работает.
иногда ставлю на лето электрический водонагреватель с подогревом воды контура теплоносителя. при этом основная схема отопления отсекается запорной арм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.6.2011, 11:25
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 14.6.2011, 11:35) *
Вода хлорированная.....
Что-то интересное. Хлорированная и поэтому...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.6.2011, 14:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 14.6.2011, 11:40) *
Что-то интересное. Хлорированная и поэтому...?

А хз, не помню....
Помню, что стандартные ТО для бассейнов именно на 60/40
а искать некогда.....тону с работой... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.6.2011, 14:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вы как тонете, по отдельности или вместе с работой? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.6.2011, 14:28
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 14.6.2011, 15:38) *
А хз, не помню....
rolleyes.gifУмеете настроение поднять.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.6.2011, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.6.2011, 19:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fisher_dm @ 14.6.2011, 14:43) *
... или вместе с работой? rolleyes.gif

Тону, спасая.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.6.2011, 19:40
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Может jota вспомнил про то, что происходит с хлорированной водой при кипячении хлорированной водопроводной воды:
хлор и его производные вступают во взаимодействие с органическими веществами, образуя канцерогенные тригалометаны, диоксин и т.д.
поэтому рекомендуют воду перед кипячением отстаивать.

Сообщение отредактировал nick2 - 14.6.2011, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.6.2011, 19:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скорее всего, что при нагревании выше 35*С хлорированная вода перестаёт быть активной и не восстанавливает активности после остывания...
А при температуре 150* неизбежно перегреется у стенок теплообменника...
Но это так.... мысли вслух, источников информации не помню....не помню знал ли их раньше.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.6.2011, 21:23
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Спасибо всем, решено посадить на СО. Экспериментировать с раствором хлора желания нет. Интересно, как к этому отнесётся узел управления и ничего не подозревающая СО... хе-хе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.6.2011, 23:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Впрысх дозатора хлора производится после теплообменника. Это коагулянт - до фильтра еще.Теплообменник показан непрвильно поскольку используется обратная теплопередача (по скоростям) в трубки подается подогрев - в межтрубное нагреваемая поскольку соотношение расходов - обратное 1:10. Если использовать подогрев из сети с соленоидом будут периодические неизбежные перегревы сетевой воды. Нас за это "жучат". В больших бассейнах -особенно. Крайний случай - используем регулятор прямого действия, чаще клапан типа КЗР, управляемый ТРМ12. Заодно визуализация температуры на узле управления. При больших расходах управление микропроцессорное - по совокупной стоимости оборудования дешевле, как бы это, на первый взгляд, может и показаться парадоксальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.6.2011, 23:35
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 0:40) *
ТРМ12
Готовимся к нему, есть очень убеждённые (скорее всего мотивированные) люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.6.2011, 23:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Поверь пока на слово - в ходе применения сам убедишься. Стоимость ТРМ12 с термопреобразователем - не более 5 тыр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.6.2011, 23:58
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 1:05) *
Поверь пока на слово - в ходе применения сам убедишься. Стоимость ТРМ12 с термопреобразователем - не более 5 тыр.
Я не автоматчик, испытатель, я тепловик, год уже читаю всякие разные мысли - ни чему не верю. Сименс 3-й год гут. Хорошо работает. ТРМ отвращает потому, как много было поставлено (не нами), да ни хрена не работатет до сих. А в качестве наладчиков необследованного объекта выступать желания нет вообще.

Просто система часто вразнос идёт, необъяснимо... в движении же она, не спроектировать такое... а ведь годы работала сама по себе...
Пацаны в ужасе от этого, я их отправляю, комментировать пытаюсь по мобиле, а те взахлёб о том, чего быть-то не может. Не может, да происходит....

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.6.2011, 0:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.6.2011, 17:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Система подогрева бассейна - довольно статичная штука. Если нет резких перепадов на вводе теплоносителя (имеется регулировка перепада) клапан стоит почти мертво в зоне заданного гистерезиса нагрева. Часто наблюдаю - подергался, вышел на режим и "уснул" Температура заданная стабильна в пределах 0,5 гр.С. Это же не ГВС. Что там у Вас заставляет такие системы идти вразнос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.6.2011, 17:39
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 0:40) *
Впрысх дозатора хлора производится после теплообменника. Это коагулянт - до фильтра еще.Теплообменник показан непрвильно поскольку используется обратная теплопередача (по скоростям) в трубки подается подогрев - в межтрубное нагреваемая поскольку соотношение расходов - обратное 1:10. Если использовать подогрев из сети с соленоидом будут периодические неизбежные перегревы сетевой воды. Нас за это "жучат". В больших бассейнах -особенно. Крайний случай - используем регулятор прямого действия, чаще клапан типа КЗР, управляемый ТРМ12. Заодно визуализация температуры на узле управления. При больших расходах управление микропроцессорное - по совокупной стоимости оборудования дешевле, как бы это, на первый взгляд, может и показаться парадоксальным.
Мы обычный термостат поставим, и персоналу будет удобнее, там шкала есть. Релюха сработала, отрабатывает соленоид и насос. Стоит замедление по времени на соленоид делать?

А в разнос это я говорил про автоматику на СО. Не знаю что там такое, каждый случай индивидуальный.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.6.2011, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.6.2011, 17:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если речь об автоматике - то "в разнос" предполагает установку чрезмерно коротких периодов ПИ процесса на контроллерах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных