Lalla
сообщение 20.3.2011, 21:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Подскажите, пожалуйста, какие полимерные трубы можно использовать для тупиковых поквартирных систем отопления (скрытая прокладка в конструкции пола), не нарушая СНиП.
В СНиПе сказано "При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры".
Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, вообщем, соеднения получаются неразборные (тройники, переходы).
А как обстоит дело с металлопластиком и полипропиленом? Можно ли прокладывать в полу горизонтальные поквартирные ветви поквартирных систем их этих труб?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 20.3.2011, 22:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11) *
.
Знаю, что сшитый полиэтилен паяют,
Спасибо.

Прикрепленное изображение

Лужу, паяю, ноутбуки починяю...
Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11) *
.
Можно ли прокладывать в полу горизонтальные поквартирные ветви поквартирных систем их этих труб?

Множество распространенных в наше время заболеваний это результат пользования водопроводной водой, которую подают в наши краны металлические трубы. Мы спешим к врачам, а между тем, избавляться нужно от первопричины этих болезней, которой являются технически и морально устаревшие металлические трубы, подающие загрязненную воду. Наилучшей заменой металлу является "ПОЛИПРОПИЛЕН"! smile.gif smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 20.3.2011, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.3.2011, 22:47
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СП 41-102 по м/п.
М/п соединяют пресс-фитингами типа хенко или обжимными типа валтек (резьюовое с нипелем, разъемное требующее периодической подтяжки или поссы***т). Надвижные муфты считаются неразъемным соединением так что замоноличивая требуется обеспечить лишь защиту в виде гофры.

Цитата(Anatol @ 20.3.2011, 22:44) *
ПОЛИПРОПИЛЕН[/size]! smile.gif

Подумайте о ТМ, ТС, ИТП.)))

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.3.2011, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.3.2011, 0:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2011, 22:47) *
Подумайте о ТМ, ТС, ИТП.)))


Подумал... и решил пользоваться исключительно только качественным "ПОЛИПРОПИЛЕНОМ" типа такого smile.gif
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2011, 22:47) *
М/п соединяют пресс-фитингами типа хенко или обжимными типа валтек


А что других фирм пресс-фитингов нет или это сугубо-личные симпатии...... ? smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 21.3.2011, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2011, 0:46
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ну и чье это? И что сети с котельными на пропилене лабаете?
Про фирмы что вспомнилось то первое и написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.3.2011, 1:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 0:46) *
И что сети с котельными на пропилене лабаете?

Ага вот это прочитал (наизусть выучил) и пошел как вы выразились- лабать! smile.gif
Прикрепленное изображение


Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 0:46) *
Про фирмы что вспомнилось то первое и написал.

А мне другие фирмы вспомнились ......... (правда я за них ручаюсь не подводили не разу) !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2011, 1:19
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Anatol @ 20.3.2011, 22:44) *
Множество распространенных в наше время заболеваний это результат пользования водопроводной водой, которую подают в наши краны металлические трубы. Мы спешим к врачам, а между тем, избавляться нужно от первопричины этих болезней, которой являются технически и морально устаревшие металлические трубы, подающие загрязненную воду.

Вы эту чушь лучше обоснуйте "как вы выразились".
А так можно с уверенностью заявить, что применение "качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.3.2011, 1:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 1:19) *
Вы эту чушь лучше обоснуйте "как вы выразились".
А так можно с уверенностью заявить, что применение "качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов.

А Вы что кавычек не заметили и смайликов на слове ПОЛИПРОПИЛЕН (с юмором у Вас как?)
Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11) *
Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, вообщем, соеднения получаются неразборные (тройники, переходы).

Цитату тоже не заметили?
1.Основным методом соединения труб из сшитого полиэтилена является механическое соединение с помощью надвижной гильзы. Выполняется оно путем развальцовки конца трубы и надевания его на фасонную часть, затем гильза надвигается на конец трубы. Благодаря эффекту "памяти", труба уменьшает свой диаметр в месте развальцовки и обжимает фитинг. Данный тип соединения надежен, относится к категории неразъемных соединений и может быть забетонирован.
2. Основным методом соединения полимерных труб является контактная термическая сварка в раструб при ~260 °С, что по определению обеспечивает высокую надежность данного соединения, так как в результате сплавления трубы и фитинга образуется неразрывное единое соединение элементов системы.

Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 1:19) *
"качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов.

А здесь с юмором все в порядке ,мне понравилось ! smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 21.3.2011, 1:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.3.2011, 8:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Простите, но я все равно не могу понять.
Надвижные муфты относятся к пресс-фитингам => это неразьемные соединения? А когда резбу нарезают на трубах и гайками обжимают - это разборное и его без люков нельзя запрятывать в пол? М.п. Valpex на пресс-фитингах?
А ППР на сварке(пайке, спасибо, кстати, за картинку, супер!) или как металлопластик зависит от конкретного производителя?
Запуталась вконец sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 21.3.2011, 8:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Сшитый полиэтилен ещё как вариант, но он дороже всех, и ещё такой вопрос, какая температура теплоносителя у вас? А натяжные фитинги трудно назвать разъёмными, для этого нужно спец оборудование, которое не у всех есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.3.2011, 10:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(SHULT @ 21.3.2011, 8:43) *
какая температура теплоносителя у вас? А натяжные фитинги трудно назвать разъёмными, для этого нужно спец оборудование, которое не у всех есть.

90-70.
Еще вопрос в связи с этим. Некоторые производители указывают рабочую температуру для металлопластика 95-70. А СНиП диктует 90-70. СНиП устарел и, предоставив сертификаты, можно проектировать на 95-70?
Или же при 95-70, равно как и при 90-70 трубы не прослужат нормируемый срок?
Опять же, максимальные параметры при качественном регулировании случаются только при расчетной температуре наружного воздуха, а это несколько раз в году, поэтому можно считать на 90-70 систему отопления?

А оборудование, я считала, всегда должно быть под конкретный вид труб, иначе просто не смонтировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 21.3.2011, 11:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



95 это максимально рабочая, и при такой температуре трубы долго не служат, лучше взять график 85-70 или 80-65, где вы у нас видели качественное регулирование, если только в Москве да и то не везде. От чего топитесь то??? Лучше перестраховать себя, и занизить график по возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv vip
сообщение 15.6.2011, 10:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 21.10.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 77524



кто как считает, можно ли монтировать полипропилен под отопление в стяжку? если да, то какие марки желательно и какой армации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 15.6.2011, 11:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



можно.
Европейцев: хейскрафт и т.д.
Стекловолокно удобнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexenderk
сообщение 15.6.2011, 11:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241



Согласно СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (Беларусь) пункт 6.33 " Прокладка труб из полимерных материалов должна предусматриваться скрытой: в конструкции пола, за экранами, в штрабах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка указанных трубопроводов по техническим этажам (подпольям), а также в пределах пожарной секции здания, где исключается их механическое повреждение, внешний нагрев наружной поверхности труб более 90С и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Трубопроводы из полимерных материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б, В1-В4 по пожарной опасности, следует прокладывать скрыто."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 15.6.2011, 13:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



слушайте, вы ж щас на российском сайте. зачем давать выдержки из белорусского СНБ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv vip
сообщение 15.6.2011, 13:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 21.10.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 77524



что на счет VALTEC



Сообщение отредактировал Gemini - 15.6.2011, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexenderk
сообщение 15.6.2011, 14:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241



Какая разница какой страны ТНПА! Технически это легко осуществимо везде.

Для sv vip : лучше использовать трубы, соединяемые с помощью фитингов на сварке (типа труб хейскрафт и др. как уже отмечалось), они гораздо реже дают течь в месте соединения во время эксплуатации, чем трубы соединяемые с помощью обжимных фитингов и накидных гаек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гурман
сообщение 15.6.2011, 14:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467



Тут что-то на эту тему уже обсуждалось smile.gif может поможет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.6.2011, 15:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Изначально вопрос стоял насчёт именно полипропилена, а не металлопласта, так что речи об обжимных гайках (пресс или резьбовых) тут вообще не уместна, как и не уместна ссылка на СНБ Беларусии (человек из Брянска). В стяжку конечно не есть айс, опустить бы трубу в слой звукоизоляции. Но как я понимаю он отсутствует, а вы именно хотите в полу - получается в стяжке. Расширение конечно в полипропилене - охринительные, и как она поведёт себя без гофры в стяжке это ещё вопрос. Я думаю необходимы некоторые мероприятия: проложить трубу обязательно в гофре. Возле каждого отопительного прибора организовать неподвижные опоры (тройник на ответвлении к отопительному прибору зажимаете с двух сторон фиксаторами), а соответственно и предусмотреть П-образные компенсаторы. Не помешало бы конечно перед заливкой стяжки загнать в трубу горячую воду - градусов так 45 (ну что-то типа растяжки). Вообще бы тут конечно, на участке где проходит трубопровод отопления, вместо бетона просто утеплитель кинуть (ну что-то типа канала получится), который перекроется в последствии либо плиткой, либо фанерой под ламинат и т.д.
Я помимо проектирования ещё и монтажом занимаюсь. Мы полностью ушли от металлопласта (отвратная труба и соединения - и очень дорого), перешли на полипропилен. Отопление монтировали, но не в стяжке. Фирму не знаю (просто не обращал внимание) (белая с красной или синей полосой), соответственно для отопления - армированная. Опресовывать обязательно, недавно сталкнулись с такой проблемой: во время опресовки, на цельном куске трубы был брак: с десяток мелких незаметных дырочек, когда запустили воду, из них фантаном полилось.

Сообщение отредактировал А.В. - 15.6.2011, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.6.2011, 16:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Да и ещё (как для трубопроводов теплоснабжения прокладываемых подземно бесканально, трубопроводы на углах поворотов с обоих сторон или трубопроводы П-образных компенсаторов, для принятия температурных расширений, прокладывают либо в каналах, либо с боков обкладывают изоляцией из вспененного полиэтилена или каучука), так и тут, неоходимо будет предусматреть такие же мероприятия, либо толку от П-образника, или угла поворота не будет, если его тупо залить стяжкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 15.6.2011, 17:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



вопрос немного не в тему, но все же: вы отказались от металлопласта в пользу полипропилена, а почему не в пользу полиэтилена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.6.2011, 17:48
Сообщение #23


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



полипропилен удобнее в монтаже

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv vip
сообщение 15.6.2011, 17:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 21.10.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 77524



я лично монтирую полиэтилен (uponor), труба просто отличная на мой взгляд! разница с полипропиленом не велика в плане цены на материал. но заказчик очень хочет полипропилен, а их столько производителей что глаза разбегаются. вот я и решил обратиться с этим вопросом.


Цитата(nick2 @ 15.6.2011, 19:03) *
полипропилен удобнее в монтаже

могу поспорить! есть трубы проще и надежнее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.6.2011, 7:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(temka @ 15.6.2011, 18:20) *
вопрос немного не в тему, но все же: вы отказались от металлопласта в пользу полипропилена, а почему не в пользу полиэтилена?

Может нас конечно и дурят: но монтаж полипропилена нам выгоднее чем монтаж металлопласта по расценкам, хотя с ним и гемороя больше. Почему не в пользу полиэтилена: 1. Город маленький - продают тока либо металлопласт, либо полипропилен. Скажут полиэтилен, медь, сталь, - не вопрос. Тут мы не решаем. В проетах, ни разу не проектировал отопление с полипропиленом - просто заказчик не хочет, тока металлопласт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.6.2011, 7:44
Сообщение #26


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
просто заказчик не хочет, тока металлопласт.

В Тюмени я монтирую на полипропилен.
на 700 км севернее - только м/пласт. потому что в местных магазинах по м/пласту можно найти все, а по полипроп нужно поискать.

Если монтаж на полипропилен, то отправляю для Зака комплект фитингов для ремонта и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 16.6.2011, 7:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(nick2 @ 16.6.2011, 8:59) *
"...полипроп нужно поискать".

Я б магазинчик открыл с полипропиленом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 20.6.2011, 11:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



полипропилен на отопление - увольте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 20.6.2011, 11:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Это почему же? Отличный материал. Удобный, дешевый, долговечный. Уже 9 год использую и все работает без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 20.6.2011, 12:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Евгений Андреевич @ 20.6.2011, 12:59) *
Это почему же? Отличный материал. Удобный, дешевый, долговечный. Уже 9 год использую и все работает без проблем.

температурное расширение большое. Если не ошибаюсь 0,15мм/м*С. При температуре 90 градусов 1метр удлинится на 10мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных