|
  |
Узел обвязки воздухонагревателя, Подскажите, оптимальна ли схема |
|
|
|
15.6.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. Выкладываю свою работу на обсуждение, интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки. Исходные данные: Т1 - 95 град. С Т2 - 70 град. С Т-ра на входе/выходе в калорифер 95-70 град. Давление: Р1 - 3,3 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Р2 - 2,5 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Рстат. 2,0 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Потери давления в калорифере - 20,16 кПа Расход воды на теплоснабжение - 2,73 м3/ч Здание производственного назначения с администратовно-бытовыми помещениями, 2 этажа, Нзд.=11 м. Присоединение к системе теплоснабжения от ИТП по зависимой схеме. Требуется качественное регулирование (снижение) температуры теплоносителя в переходные периоды года, а также обеспечить защиту от замерзания (при т-ре нар. возд. -39град С) Основной момент-в правильности установки трехходового клапана, предполагается, будет от Danfoss VRB3. Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления.
____________.dwg ( 100,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 358
|
|
|
|
|
6.7.2011, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и после шарового клапана не нужны - оставьте только одно из них.
Стоит прикинуть, что дешевле: 1. Поставить 4 термоманометра 2. Как у вас 2 манометра, 4 (или 5) шаровых кранов и 4 термометра + труба нужной длинны
У воздухонагревателя есть в конструкции выпуск воздуха и слив? Если нет прикрутите свои.
Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем.
Сообщение отредактировал nedrok - 6.7.2011, 18:43
|
|
|
|
|
6.7.2011, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Обратный клапан неправильно стоит!
|
|
|
|
|
8.7.2011, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и после шарового клапана не нужны Это требование СП 41-101-95 (думаю, применительно и к оборудованию обвязки воздухонагревателей) Цитата 8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться: б) штуцеры для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров до запорной арматуры на вводе Цитата У воздухонагревателя есть в конструкции выпуск воздуха и слив? Есть. Цитата Стоит прикинуть, что дешевле: 1. Поставить 4 термоманометра Необходимые КИП (термометры, манометры, трехходовые краны, и т.д.) у заказчика уже есть. Кроме термоманометров. Цитата Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем Оборудование - Danfoss Цитата Обратный клапан неправильно стоит! Перевернул
____________.dwg ( 99,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 205
Сообщение отредактировал FonViZZin - 8.7.2011, 7:02
|
|
|
|
|
8.7.2011, 9:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(nedrok @ 6.7.2011, 18:43)  Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем. Цитата(FonViZZin @ 8.7.2011, 6:55)  Оборудование - Danfoss Мне вот что не совсем понятно - это у Вас реальный проект или просто Вам хочется знать как делать обвязку калорифера правильно? Я к тому, что у Вас есть некая приточная установка, и раз Вы делаете обвязку на базе данфоссовских девайсов, следовательно планируется, что Зак будет приобретать приточную установку без родной автоматики и автоматчикам надо будет собирать шкаф управления самим . Вопрос - зачем это всё?
|
|
|
|
|
8.7.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Да, это реальный проект, но и само собой хочется разобраться. Дело в том, что сама приточная установка собирается из оборудования различных производителей, а обвязку решили взять на основе оборудования Данфосс. Опять же по той причине, что у заказчика что-то для приточки уже имеется в наличии, и по-мелочи для самой обвязки (шаровые краны, манометры, термометры и т.д.) То есть зачем пропадать добру, если все это можно задействовать в объекте. Вот и получается кашка
|
|
|
|
|
9.7.2011, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Многие годы обсуждается эта тема на форуме. Ну Вы хотя бы потрудились пошарить по нему, прежде чем свои, извините, глупости выкладывать. Ну нельзя же так, уважаемый!
|
|
|
|
|
10.7.2011, 11:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Уважаемый v-david, автор темы выложил своё понимание обвязки в данной ветке именно для обсуждения, и если у Вас есть желание помочь человеку разобраться - пожалуйста включайтесь в диалог, чтобы обосновать, что по вашему мнению тут глупость, а что нет... вот тогда это будет похоже на диалог специалистов, а не просто флуд по теме
|
|
|
|
|
10.7.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Да я бы не против, только пусть для начала автор прочтет аналогичные темы, чтобы хотя бы не на разных языках разговаривать и не повторять снова и снова прописные истины. И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем? Для того, чтоб состоялся "диалог специалистов" надо хотя бы самому стремиться к этому.
|
|
|
|
|
10.7.2011, 12:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(v-david @ 10.7.2011, 12:33)  Да я бы не против...... И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем? Нет конечно. Цитата Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления Речь об узле управления в ИТП, думаю это очевидно
|
|
|
|
|
10.7.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
А! Нужно догадываться! Инженерия и хиромантия разные по точности дисциплины. Кратко: обозначения элементов на схеме неправильно, спускник обозначен как воздушник, подвод горячей воды в калорифер сверху, нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее
|
|
|
|
|
10.7.2011, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(v-david @ 10.7.2011, 19:41)  ...нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее И как это понимать? Какой перемычки? FonViZZin. Ести и городить огород с трубками и кранами для измерения давления, то я бы поставил один манометр на все точки, а не два
|
|
|
|
|
10.7.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
|
|
|
|
|
10.7.2011, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
И что?
|
|
|
|
|
10.7.2011, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Sapienti sat
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата спускник обозначен как воздушник Из СТО НП АВОК 1.05-2006 коды 2.7.14-2.7.19. На выпуск воздуха явно не тянет. Единственное-подставил кран шаровой из ГОСТ 21.205-93, т.к. там более понятное обозначение, ведь ГОСТ не отменен. Цитата Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой Вот с этим ещё точно не определился-двух,- или трехходовой, т.к. изменились параметры. Теперь: P1=3.3 кгс/см2 P2=1.7 кгс/см2 Соответственно перепад =1.7 кгс/см2 Цитата И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Пропустите. Хотелось описать полную картину системы, похоже, перестарался. Уважаемый v-david, Цитата интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки не заостряйте, пожалуйста, слишком много внимания на оформлении-рисовать правильно и грамотно умею, но здесь ведь не нормоконтроль, и просьбы подобной не было. Я бы хотел не только критики, а помощи, форум, естесственно, читаю и не только форум и не только этот. Если эта тема многие годы обсуждается, почему же нельзя придти к "общему знаменателю"? Вот и я запутался. И, думаю, ничего страшного не произойдет, если появится ещё одна тема с обвязкой воздухонагревателя. Теперь к главному: если оставить трехходовой клапан, то как правильно провести его расчет, чтобы при его помощи обеспечивалось качественное регулирование теплоносителя (снижение t-ры в Т1 по команде от ECL), и как рассчитать диаметр перемычки. Цитата нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах Какой перемычки? Цитата я бы поставил один манометр на все точки, а не два Заказчик желает чтобы была возможность одновременного отбора давления на Т1 и на Т2. Да и пусть будет, каши маслом не испортить...
Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.7.2011, 12:11
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|