> Площадь теплообменника Ридан.
Ulrih
сообщение 16.6.2011, 15:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8232



Товарищи помогите. Попался заказчик, проверяющий правильность подбора теплообменников по площади поверхности. Запроектирован Sondex S47, 66 пластин, площадь поверхности 32,90 м. кв. А он принёс лист Ридана, где указана площадь на НН47 66 пластин, 32,00 м. кв. и утверждает, что у кого-то косяк в расчётах. Пересмотрел другие типы, расхождения есть ещё только на 41, на остальных совпадает с точьностью до второго знака. Кто-нибудь сталкивался с данным вопросом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.6.2011, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




С "данным вопросом" не сталкивался, но 3% на приемки за косяк не считал.
Смотрите принятые допущения в обоих методиках (прогах) + разницу в геометрии листов.

ЗЫ. А "совпадает с точьностью до второго знака.", в кв.м. или штуках? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulrih
сообщение 17.6.2011, 6:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8232



Цитата(vadim999 @ 16.6.2011, 13:00) *
С "данным вопросом" не сталкивался, но 3% на приемки за косяк не считал.
Смотрите принятые допущения в обоих методиках (прогах) + разницу в геометрии листов.

ЗЫ. А "совпадает с точьностью до второго знака.", в кв.м. или штуках? rolleyes.gif


Когда коэффициент теплопередачи считаешь даже 3% роль играют. До второго знака совпадает площадь. Главный вопрос, почему такое расхождение только на двух типоразмерах 41 и 47. Плюс они ещё и по цене очень сильно из общего ряда выбиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.6.2011, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Ulrih @ 17.6.2011, 9:35) *
Когда коэффициент теплопередачи считаешь даже 3% роль играют. До второго знака совпадает площадь. Главный вопрос, почему такое расхождение только на двух типоразмерах 41 и 47. Плюс они ещё и по цене очень сильно из общего ряда выбиваются.


Если заказчик не верит официальной программе производителя, то это клиника. Тут в принципе ничего сделать нельзя, поскольку это все-равно что КПД котла пытаться пересчитать за завод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulrih
сообщение 17.6.2011, 12:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8232



Цитата(К.Д. @ 17.6.2011, 6:43) *
Если заказчик не верит официальной программе производителя, то это клиника. Тут в принципе ничего сделать нельзя, поскольку это все-равно что КПД котла пытаться пересчитать за завод.


Дак если две официальные программы дают разные результаты. Ридан на Сондекс же считает. Или они на эти типоразмеры уже не Сондекс ставят? Сам НижнийНовгород на этот вопрос просто не отвечает, молчит и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.6.2011, 12:40
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нельзя рабочую точку выбирать впритык к верхней границе. неправильно это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulrih
сообщение 24.6.2011, 8:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8232



Цитата(LordN @ 17.6.2011, 9:40) *
нельзя рабочую точку выбирать впритык к верхней границе. неправильно это.

на границе чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных