> средний тепловой поток на ГВС общественного здания
Гость_St_BeRG_*
сообщение 16.6.2011, 15:11
Сообщение #1





Guest Forum






я хочу посчитать средний тепловой поток на ГВС торгового центра. снип СНиП 2.04.07-86 предлагает такую формулу Qгвс ср=1,2 m (a+B ) (55-tх)с/(24*3,6)
1) где взять m-количество человек (ведь я не могу знать точно, сколько человек будет там работать, есть какая-то таблица справочная или еще что-то пободное)
2) а-норма расхода на одного жителя 105 л/сут-это только для жилых зданий или общественные тоже ?
3)"в – расход горячей воды, потребляемой в общественных зданиях, отнесенный к одному жителю района; при отсутствии данных в=25 л/сут.;"- так и берем 25, никаких нюансов тут нет?
4) вообще мне эта формула нужна, если я считаю только одно здание, или она подходит при расчете микрорайона например?

Сообщение отредактировал St_BeRG - 16.6.2011, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvasad
сообщение 17.6.2011, 3:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Из: Якутск
Пользователь №: 16791



Расход бери как магазин промтоваров, вроде не помню но кажеться 1 рабочий на 20м2(глянь точно в снип)
Потом когда все расходы посчитаешь по СНиПу, нагрузку по теплу считай по формуле: Q=1,16*q(максимально часовой, м3/ч)*60, кВт
Эта формула эмпирическая, вместо 60 можно 50 это типа дельта t + потери тепла на циркуляцию и т.д. выведена.
У меня с такими не сложными расчетами проходят госэкпертизу, кнешно я не пишу как именно циферки получил, а все ссылаюсь на СНиПы)))
п.с. когда задание теплотехникам будешь выдавать не забудь им максимально секундный расход дать и указать точно что это максимум, а то мизерный теплообменник поставят))
И поищи тут в форумах был хорошая расчетная книжка в екселе, токо удостоверься что последней редакции взял) Но его все равно надо ручками поправлять)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 17.6.2011, 7:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Лучше считать по МДК 4-05.2004 , приложение 3, п.п 3.1.
Там все написано что и откуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных