> ввод водопровода, расстояние от сети до фундамента
Nova
сообщение 17.6.2011, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413



Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,можно ли расстояние от сети водопровода при вводе в здание выполнить менее 5.0м. Водопровод не проходит вдоль здания,а только ,как говорится, поворачивает за угол(расстояние от угла вдоль здания 2.5м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.6.2011, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Неполный вопрос.
Будет зависеть от конструкции фундамента, глубины заложения ввода и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nova
сообщение 17.6.2011, 11:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413



Фунданет из блоков на монолитной плите,которая под всем зданием. Низ на отм.-3,640 от ур.пола первого этажа.Уровень пола подвала -3,600. Ввод на отм.-3,000. Заглубление от уровня земли 1,8м. Водопровод Ду50 полиэтилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 17.6.2011, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



не менее 5 м.
Aleksey, где у нас прописаны нормы по прокладке сетей в зависимости от их заглубления? или от конструкции фундамента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.6.2011, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



даже если этот ввод входит в здание на растояние 2 м от угла? шутите что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.6.2011, 14:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Reflex, нигде.
Менее 5 м можно сделать по согласованию и при усилении ввода футляром, таким образом обычно сокращая минимальное расстояние до 3 м.
Говоря про фундамент и глубины заложения его и трубы, я подразумеваю, что: такой т/п физически можно построить таким образом, чтобы низ фундамента не попал в призму обрушения при строительстве т/п.
upd: пропустил про 2,5 м. Не проще точку ввода поменять на "до угла"?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.6.2011, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 17.6.2011, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Нигде. значит нельзя. По согласованию с кем? С экспертизой? с водоканалом? уточните... чего и как и какой документ должны выдать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 17.6.2011, 16:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



По согласованию с эксплуатирующей организацией (т.е. с водоканалом) можно уменьшать расстояние. Бывают ситуации когда иначе просто никак не пройти, идут навстречу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.6.2011, 23:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Reflex @ 17.6.2011, 17:10) *
Нигде. значит нельзя.

Ничего подобного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 5.9.2011, 11:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



"Применение футляра позволяет сократить нормативное расстояние в 2 раза" - ответ эксперта в МВК на подобную ситуацию в моём проекте (т.е. по СНиП 5 м от фундамента, с футляром 2.5 м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных