Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> зачем расчитывать счетчик воды на случай пожара ???, зачем в СНиПе есть такой пункт? если у нас есть обводная линия с элект
x-ray
сообщение 25.7.2006, 12:41
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Собственно ситуация такая, если мы расчитываем счетчик воды на случай пожара, и потери в нем не должны превышать 10м, то счетчик большой выходит, хотя по логике есть обводная линия с электрозадвижкой, которая открывается автоматически при нажатии кнопки во время пожара. Пожарный расход идет через эту линию и потери в счетчике при пожаре 10м возникнуть не могут. А зачем тогда в СНиПе есть такой пункт? Хотя возможно я все не так понимаю, тогда раскажите пожалуйста как правильно? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна В_*
сообщение 25.7.2006, 12:50
Сообщение #2





Guest Forum






Счетчик на пожарный расход расчитывать не надо. Уточните какой пункт Вы имели ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 25.7.2006, 12:53
Сообщение #3





Guest Forum






bestbook.gif Читаем СНиП дальше:
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

Т.е. Наличие обводной отменяет п.11.3* с вашими потерями 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 25.7.2006, 15:24
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Понял, спасибо, тогда в связи с этим еще вопрос, а если 2 ввода в здании, тогда как? По СНиПу я не имею право делать обводную линию на счетчеке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2006, 15:29
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



клапаны обратные поставьте на вводах.
Обо всём этом исчерпывающе написано в СНиПе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 25.7.2006, 15:55
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



ну а по СНИПУ я имею право делать обводную линию на счетчеке или нет? если 2 ввода? можно применить пункт 11.7 - счетчик не расчитан на пропуск противопожарного расхода? Какие тогда основания должны быть что бы я имел право ставить счетчик не расчитаный на противопожарный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 25.7.2006, 15:59
Сообщение #7





Guest Forum






См. типовую схему водомерного узла при двух вводах - сразу все поймеш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2006, 16:11
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



что значит, имею право? Обводная линия предназначена для пропуска пожарного расхода. Счётчик на пожар не считают, потому, что при нормальном водопотреблении он будет врать или давать большие потери при пожаре. Обеспечить работоспособность не право а обязанность инженера. Счётчик выбираете на нормальный расход, чтобы при любом возможном (кроме пожара) режиме водопотребления были приемлемые потери и счётчик работал в зоне достоверных измерений (в номинальном режиме). Вот и все основания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 25.7.2006, 19:45
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Это по логике, я с ней согласен на все 100% но существуют нормативные док-ты с помощью которых потом берут за ж. вот и приходится свои действия увязывать с этими нормами. А по нормам СНиП я не имею права ставить обводную линию (в снипе нет) если 2 ввода, есть только отписка что ставим обводную если счетчик _не расчитан_ на пожарный расчет, а по какой причине, основания? сниповские, по которым счетчик не расчитан на пожар. Просто мысль такая, пожар, здание сгорело, комисия, проверили, оказалось счетчик не был расчитан на пожар, придрались (не было обводной линии) все причина найдена. А обводную не мог поставить по СНиПу че делать? Просто я сейчас пытаюсь делать расчет, у меня получается расход маленький, счетчик маленький, и ставить его на учет пропуска пожара ерунда, а заказчик к примеру в тех задании говорит 2 ввода, т.е. по снипу тот же 11.7 пункт юридически обводную ставить не могу (нет прямого разрешения), вот и вопрос че делать? На самом деле может я все усложняю, но я хочу понять чего можно и на сколько серьезно нужно относиться к указаниям СНиП? Как вы это делаете, нарушаете ли снип когда нет другого выхода? Я учусь косяки, глупые вопросы есть, не отрицаю, критикуйте говорите в чем не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 26.7.2006, 2:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Не надо понимать п.11.7 как запрещение делать обводную линию при двух или более вводах в здание. Данный пункт СНиП говорит лишь о том, что при наличии одного ввода необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать обводную линию у счетчиков. При всем этом данный пункт НЕ ЗАПРЕЩАЕТ делать эту самую обводную линию при наличии двух и более вводов. Все что не запрещено - разрешено. И никакого "прямого разрешения" в данном случае не требуется. Короче, не заморачивайтесь - делайте обводную линию и усе будет нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 26.7.2006, 8:57
Сообщение #11





Guest Forum






Если вы ленитесь посмотреть схему двух вводов и пропускаете мимо ушей слова andrey R о том, что водомерный узел при двух вводах предназначен для пропуска пожарного расхода (обводная с задвижкой с эл/двигателем входит в конструкцию) - пожалуйста - альтернативный вариант -Ставьте комбинированные водосчетчики. Это для вас (спасет при пожаре, если автоматика откажет, хотя тогда зачем ее тогда делать?) dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна В_*
сообщение 26.7.2006, 9:51
Сообщение #12





Guest Forum






См. типовую схему водомерного узла при двух вводах - сразу все поймеш.


Может скинете , посмотреть или номер серии. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2006, 10:19
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не нужно искать в СНиПе прямого указания делать что-то. Это не всегда возможно написать чисто теоретически. На то Вы и инженер, чтобы решать. Это право Вам даёт диплом. Кроме права у Вас есть обязанность и ответственность делать всё так, чтобы работало. Пожарные нормы соблюдать нужно? Вот из этого и исходите. Обводная линия ещё никому вреда не принесла. А требование двух вводов в техзадании biggrin.gif Это уж Вам решать, по нормативам, а если заказчик ошибается, и поправить не грех. А если Вам в техзадании напишут 10 вводов, тоже проектировать будете, типовую схему искать?
to Eter:
Не горячитесь с комбинированными счётчиками, водоканал их не любит, может не согласовать. Эсли проектируют в Москве и Питере - только по прописи Водоканалов. Шаг в сторону и видели Вы согласование, как собственные уши.
Типовые альбомы делали для Москвы Мосинжпроект (водомерные вставки) и Моспроект (водомерные узлы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 27.7.2006, 10:21
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Спасибо, я понял smile.gif здорово что есть такое место где можно спрашивать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных