уважаемые форумчане - нужен совет:
пансионат на берегу Черного моря, требует бесперебойного горячего водоснабжения в сезон. Т.к. пансионат имеет несколько зданий, в которых есть приборы водоразбора, то имеет место идея греть воду посредством солнечных коллекторов с бойлерами косвенного нагрева. Все бы ничего, но есть потребность и в отоплении зданий в зимний период. Возникла идея для отопления домиков хоть както использовать энергию солнца. Т.е. солнечный коллектор посредством змеевика№1 бойлера греет воду - вода в бойлере выступает промежуточным звеном, а сам бойлер превращается в бак-аккумулятор - вода нагревает змеевик бойлера№2, по которому циркулирует теплоноситель системы отопления - в случае недостачи тепла от бойлера/аккумулятора, систему отопления догревает электрокотел как вам? |
|
|
|
21.6.2011, 10:00
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Используемые термины не совсем корректны. Я бы предложил такое описание:
- бак-аккумулятор системы отопления с двумя змеевиками: нижним, подключенным к гелиоколлектору и верхний, являющийся скоростником ГВС - бак-аккумулятор снабжен встроенным ТЭНом Такая техника реально существует, если правильно обвязать, то работать будет.. Михаил |
|
|
|
21.6.2011, 16:39
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
уважаемые форумчане - нужен совет: Все бы ничего, но есть потребность и в отоплении зданий в зимний период. Возникла идея для отопления домиков хоть Фраза (для отопления) это сильно сказано. Вернее с технической точки было бы правильно назвать "поддержка отопления" Есть решения в одном флаконе:
21.08.png ( 148,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 145
21.07.png ( 255,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105 |
|
|
|
11.7.2011, 12:37
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 114909 |
Категорически несогласен! НА ЮБК ИМЕННО ОТОПЛЕНИЕ ОТ СОЛНЦА! А все остальное - резерв.
Это решается очень просто через вентиляционный контур и коллекторы сухого типа. В систему легко встраивается тепловой насос. Я строил и такие системы и жидкостные, есть что с чем сравнивать. Коллектор можно построит самостоятельно, именно такой, какой нужно в Вашем случае. Самое сложное - селективное покрытие, оказалось на деле очень простое - брал такое, как здесь /sites.google.com/site/selectivecover/issues Это люди как-раз на Украине. Все обойдется в РАЗЫ дешевле, чем вышеописанные схемы. |
|
|
|
| Гость_Валентина09_* |
20.9.2011, 14:16
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
Много интересного о солнечной энергетике и о передовых технологиях нашла на сайтах: http://www.ip-sun-stream.com, http://www.silicon-in-ru.com, http://www.project-azp.ru Кстати, там есть информация о солнечных энергетических установках (СЭУ-4000К) и об автономных солнечных системах уличного освещения САФО 20, которые производятся в России.
|
|
|
|
| Гость_Гампопа_* |
20.9.2011, 14:31
Сообщение
#6
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
29.9.2011, 1:08
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 123482 |
Категорически несогласен! НА ЮБК ИМЕННО ОТОПЛЕНИЕ ОТ СОЛНЦА! А все остальное - резерв. Это решается очень просто через вентиляционный контур и коллекторы сухого типа. вы не могли бы чуть подробней про вентиляционный контур, хотя бы в общих чертах, и что такое "коллекторы сухого типа"? |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|