Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программная обработка аналогового сигнала
Гость_ap_flood_*
сообщение 21.6.2011, 14:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Возник вопрос такого рода: пишется программа для контроллера (АВВ) АС500 с модулем расширения аналоговых входов AI523. На аналоговый вход подается сигнал 4..20мА с датчика избыточного давления 0-10кг/см2. Разрешающая способность аналогового входа 12 бит. Вопрос в том, как мне в программе лучше откалибровать значение датчика, чтобы получить значение давления в формате integer?
Будет ли в слове, содержащем значение AI, значение 0 при 4мА на аналоговом входе (что соответствует 0 кг/см2)?
И нужно ли принудительно обнулять 4 старших бита слова для избежания неверных значений давления?
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 15.7.2011, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



зачем обнулять 4 старших бита?? разрядность модуля 12 бит это 4096 (2^12) значений уровня сигнала. в програме появится int значение, при котором
4mA(0 кг/см2) -> 0[dec]; 20mA(10 кг/см2) -> 4096[dec]; а дальше математика поможет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 15.7.2011, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Маленькое уточнение - не 0-4096, а 0-4095 перменная будет принимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Grege_*
сообщение 17.7.2011, 11:18
Сообщение #4





Guest Forum






Hi ap_flood,

я бы еше предложил проверить в мануале если этот модуль соответствует 0-20мА или 4-20мА, поскольку есть контроллеры у которых оно 4-20 автоматом у некоторых оно 0-20 и зделать рашет в битах скок эта 4мА(на пример как в сименсе) и есть у которых есть возможность от кон-фигурировать как удобнее.

грэг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных