Добрый день. Возник вопрос такого рода: пишется программа для контроллера (АВВ) АС500 с модулем расширения аналоговых входов AI523. На аналоговый вход подается сигнал 4..20мА с датчика избыточного давления 0-10кг/см2. Разрешающая способность аналогового входа 12 бит. Вопрос в том, как мне в программе лучше откалибровать значение датчика, чтобы получить значение давления в формате integer? Будет ли в слове, содержащем значение AI, значение 0 при 4мА на аналоговом входе (что соответствует 0 кг/см2)? И нужно ли принудительно обнулять 4 старших бита слова для избежания неверных значений давления? Заранее благодарен!
|