Ulyana_L
сообщение 30.6.2011, 17:00
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Цитата(waljunja @ 30.6.2011, 1:12) *
Возможно, я припозднилась, но рекомендую обратить внимание на п.12.23 СНиП 2.04.01-85.

Спасибо за помощь!

Цитата(Евгений Николаевич @ 30.6.2011, 12:21) *
прошу прощения: "Нidro Multi E 2CRE 5-2"
Код по прайс листу 96651743.
Что касается бака, все насосные установки "Нidro Multi E" комплектуются мембранным баком. Вам останется только проверить, хватит ли его ёмкости, и в случае нехватки (что маловероятно), подобрать дополнительный бак. Методика подбора указана в каталоге на стр.17 раздела 2. каталога "Установки повышения давления "Hydro Multi-E", "Hydro MPC", "Hydro Multi-S".
Программа действительно не выдаёт установку smile.gif, с ней такое бывает.

И вам большое спасибо!
А всё таки, правильнее, по какому расходу подбирать установку? Нidro Multi E 2CRE 5-2 подобрана по секундному, ведь так?! и бак имеется smile.gif
или здесь бак нужен только для стабилизации системы?

Сообщение отредактировал Ulyana_L - 30.6.2011, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 1.7.2011, 9:27
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Ulyana_L @ 30.6.2011, 18:00) *
Спасибо за помощь!


И вам большое спасибо!
А всё таки, правильнее, по какому расходу подбирать установку? Нidro Multi E 2CRE 5-2 подобрана по секундному, ведь так?! и бак имеется smile.gif
или здесь бак нужен только для стабилизации системы?

В современных насосных установках, оснащённых насосами с частотным регулированием, бак нужен в основном для стабилизации системы.
СНиП 2.04.01 писался чуть меньше 30 лет назад, когда в нашей стране использовались последние достижения науки и техники 30-40х годов XX века, и ественно ни про какое частоное регулирование речи тогда и не шло....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных