Подскажите что лучше и от чего зависит применение того или иного варианта исполнения ГРП. Прочитал гору СНиПов но конкретики по данному вопросу не нашел. Требуемый мне расхода газа для поселка обеспечивает и ГРПБ и ГРПШ, температура эксплуатации (-34С) выдерживается, зато стоимость ГРПБ от ГРПШ сильно отличается, соответственно доставка и монтаж. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Kadusha
сообщение 22.6.2011, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131



В СНиПах, вроде тоже не видел, только если в задании прописано, что конкретно ставить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade64_*
сообщение 22.6.2011, 8:38
Сообщение #3





Guest Forum






Редуцировать давления до заданного может и шкаф, если он проходит по параметрам, хотя в сложных климатических условиях предпочтительнее использовать блочный рег. пункт, т.к. он удобнее в обслуживании. А по поводу монтажа не согласен, не вижу разницы, в сложности, и у того и у того вх и вых отверстия под приварку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 22.6.2011, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



В ГРПБ обычно электрику подводить надо, ставьте ГРПШ с газовым обогревом, проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга1965
сообщение 22.6.2011, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52067



Ставить ГРПБ или ГРПШ Вам может порекомендовать местный горгаз. В нашем регионе только Донецк (Ростовская область) просит устанавливать ГРПБ. К нему нужна дорога, электрика (ТУ на подключение, а это время и деньги), учет газа на отопление (согласование в Регионгазе), эксперт по ПЗУ попросит сделать разворотную площадку для транспорта, поставить мусорник, лавочку, посадить розы и т.д. Я за ГРПШ - просто, дешево, удобно, а смысл тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 23.6.2011, 23:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



лучше "дом", т.е. ГРПБ
на сколько помню в федеральных нормативах нету данной конкретики,
про ведомственные рекомендации не помню.
стоимость да, минимум в 4 раза разница, примерно типа ШРП 300 тыс руб, тогда ГРПБ 1200 тыс руб.
при расчетной температуре за -30 оС есть повод ставить ГРПБ.
можно типа ГРПБ примерно для расходов более 1000 м3/ч.
Лет восемь уже не встречал ГРПШ без подводки электрики,
и без возможности подъездов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 24.6.2011, 7:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Цитата(Evgkarpro @ 24.6.2011, 0:01) *
лучше "дом", т.е. ГРПБ
на сколько помню в федеральных нормативах нету данной конкретики,
про ведомственные рекомендации не помню.
стоимость да, минимум в 4 раза разница, примерно типа ШРП 300 тыс руб, тогда ГРПБ 1200 тыс руб.
при расчетной температуре за -30 оС есть повод ставить ГРПБ.
можно типа ГРПБ примерно для расходов более 1000 м3/ч.
Лет восемь уже не встречал ГРПШ без подводки электрики,
и без возможности подъездов.

rolleyes.gif Интересно, а я у нас не встречал ни одного ГРПБ, (расч. темп. -37, зимой и -40-42 висит), электрику не подводим, специальных подъездов тоже никто не делает. И большие ГРП есть, тоже шкафные. Недавно буквально разговаривал с владельцем сети в частном секторе, ГРПШ у них уже 7 лет стоит (ГРПШ-07-2У1), ни разу даже обогрев не включали в морозы и не делали ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 24.6.2011, 11:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Нашей службой эксплуатируются 75 газорегуляторных, 69 из них ШРП, 80% из них на основе РДНК 400 или"У", Ни один из ШРП не отапливается. Отказов в зимнее время за 20 лет практически нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных