Теплый пол под морозильной камерой, защита от промерзания грунта |
|
|
|
22.6.2011, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.7.2009
Пользователь №: 36730

|
Добрый день! Помогите,пожалуйста разобраться с расчетом. Под морозильными камерами для защиты от промерзания грунта заказчик хочет сделать т.п. утилизируя тепло холод. машин. Я прикинула,что мне нужно 28 Вт/м2 ,чтобы т-ра грунта была не ниже +10 с. Т.е - т-ра мороз. камеры -25град. , пенополистирол толщиной -50 мм, после 100 мм бетонной подушки ,а потом мой теплый пол. Вроде все понятно,но с шагом я никак не определюсь,да еще теплоноситель -35-30 град. По моим подсчетам -шага -300 мм будет достаточно.НО, сомнения одолевают.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Biyou @ 22.6.2011, 13:59)  Добрый день! Помогите,пожалуйста разобраться с расчетом. Под морозильными камерами для защиты от промерзания грунта заказчик хочет сделать т.п. утилизируя тепло холод. машин. Я прикинула,что мне нужно 28 Вт/м2 ,чтобы т-ра грунта была не ниже +10 с. Т.е - т-ра мороз. камеры -25град. , пенополистирол толщиной -50 мм, после 100 мм бетонной подушки ,а потом мой теплый пол. Вроде все понятно,но с шагом я никак не определюсь,да еще теплоноситель -35-30 град. По моим подсчетам -шага -300 мм будет достаточно.НО, сомнения одолевают. Супер смелая идея (если не сказать хуже)" да еще теплоноситель -35-30 град." Смелость - начало дела, но случай - хозяин конца. Вы себе представляли объём и сложность ремонта в случае замерзания (насос выключился ,электричества не стало да ,много факторов случайных )воды на каком-либо участке трубопровода?
Сообщение отредактировал Anatol - 22.6.2011, 15:13
|
|
|
|
|
22.6.2011, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.7.2009
Пользователь №: 36730

|
прокладываются по 2 контура -1 рабочий,2-й резервный, и это пока,что на стадии ком. предложения.Рассматривается и эл. обогрев
|
|
|
|
|
22.6.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
+10 много в грунте, +5 в самый раз.
50 мм теплоизоляции мало, обычно кладут мин. 100 мм.
когда кабель монтируем, шаг как раз минимум 300 мм.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Biyou @ 22.6.2011, 16:55)  прокладываются по 2 контура -1 рабочий,2-й резервный, и это пока,что на стадии ком. предложения.Рассматривается и эл. обогрев А резервный это как ? Он что особенный (морозоустойчивый)или с другим теплоносителем? Цитата(Yaushev @ 22.6.2011, 17:36)  50 мм теплоизоляции мало, обычно кладут мин. 100 мм. Вообще то в этой ситуации без нормального расчета толщины изоляции (к бабке не ходи )чем больше тем лучше!
22.06.png ( 9,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110Цитата(Yaushev @ 22.6.2011, 17:36)  когда кабель монтируем, шаг как раз минимум 300 мм. Вообще то я только с водяным дружу, но интересно ,а шаг максимум тогда сколько в мм.
Сообщение отредактировал Anatol - 22.6.2011, 19:38
|
|
|
|
|
22.6.2011, 22:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.7.2009
Пользователь №: 36730

|
спасибо,за ответы. Да,забыла написать-теплоноситель-пропилен гликоль. НО,все же вернемся к нашим "баранам", я не уверена в расчете шага,допустим изоляцию я возьму -100 мм, какая теплоотдачи трубы ду20 с теплоносителем 35-30 в окружающий грунт -+5??? Я тут насчитала.
|
|
|
|
|
23.6.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(Anatol @ 22.6.2011, 20:36)  Вообще то я только с водяным дружу, но интересно ,а шаг максимум тогда сколько в мм.  макс. был 50 мм, когда камера была с хорошей теплоизоляцией и по расчетам нужно было примерно 15 Вт/м2. Положили все равно 20, с запасом. + резервная система конечно же. В нашем случае (электроподогрев), существует ненулевая вероятность повреждения кабеля на стадии засыпки его песком. Поэтому всегда говорим про резервные системы, чтобы не вскрывать потом пол камеры в поисках места повреждения. на фото как раз шаг 45-55, рядом основной и резервный кабель.
|
|
|
|
|
23.6.2011, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Yaushev @ 23.6.2011, 13:27)  макс. был 50 мм, на фото как раз шаг 45-55, рядом основной и резервный кабель. Вроде глазомер еще не сбился , может Вы имели виду 50см,а не 50мм . Даже по картинки видно ;45-55см; Ну не как 50мм;45-55мм;  Между основным и резервным кабелем на картинке может и 50мм. Или мы в городе Лондоне ,у них там и руль с другой стороны и см. -мм. наоборот . Или я ошибаюсь и совсем ничего не понял?
Сообщение отредактировал Anatol - 23.6.2011, 21:27
|
|
|
|
|
24.6.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
ну да, перепутал мм с см, межжу основным и резервным 2,5 см
|
|
|
|
|
  |