> Cпринклеры в эл. щитовой
BUG87
сообщение 22.6.2011, 14:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Добрый день! Есть вопрос: возможно ли в электрощитовой предусматривать спринклерное пожаротушение?

Сообщение отредактировал BUG87 - 22.6.2011, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно, при условии снятия напряжения до начала подачи воды (для ТРВ можно и не отключать). Но лучше порошочек там поставьте или какую-нибудь автономную АУПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.6.2011, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вам самому-то не смешно? У меня есть объект, в котором проектировщики запроектировали в помещении ИБП (5 шт по 100 кВт каждый) спринклерное пожаротушение, т.е если, не дай Бог, потечет один из спринклеров контора попадет на очень большие бабки. А проектировщикам хоть бы хны! Сейчас, естественно спринклеры в ИБПшной убраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



coverart
Проектировщики действовали в рамках нормативной базы, которая не запрещает спринклеры в помещениях ИБП. А если заказчик ещё и техзадание подписал с таким проектным решением, то тут вообще претензий быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 23.6.2011, 7:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Sindarkon @ 22.6.2011, 15:37) *
coverart
Проектировщики действовали в рамках нормативной базы, которая не запрещает спринклеры в помещениях ИБП. А если заказчик ещё и техзадание подписал с таким проектным решением, то тут вообще претензий быть не должно.


Ок! Спс! Вот я тож не нашел запрещение, но сомнения глодали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 23.6.2011, 8:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(BUG87 @ 23.6.2011, 7:04) *
Ок! Спс! Вот я тож не нашел запрещение...

Честно говоря, лучше еще раз поищите wink.gif
Потому как тушить электроустановки водой это я Вам скажу то еще мероприятие. Такой БАХ будет!
Мало не покажется. Причем, если с электроустановки не снято напряжение, тушить ее водой вообще бессмысленно - источник тепла все-равно остается, а вода добавит новых.
Предусмотрите лучше локальную систему газового пожаротушения на одно помещение.
biggrin.gif Типа такого:
Прикрепленный файл  DSC00266.JPG ( 508,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 23.6.2011, 9:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Сергей В. @ 23.6.2011, 9:59) *
Честно говоря, лучше еще раз поищите wink.gif
Потому как тушить электроустановки водой это я Вам скажу то еще мероприятие. Такой БАХ будет!
Мало не покажется. Причем, если с электроустановки не снято напряжение, тушить ее водой вообще бессмысленно - источник тепла все-равно остается, а вода добавит новых.
Предусмотрите лучше локальную систему газового пожаротушения на одно помещение.
biggrin.gif Типа такого:


Безусловно лучше! Но заказчик жмот поэтому ХЗ, скорее всего не пойдет. Поэтому вопрос именно о допустимости или запрещении водяного АУПТ.
З.Ы. Конечно скупой платит дважды

Сообщение отредактировал BUG87 - 23.6.2011, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 23.6.2011, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Тогда следующий вопрос: а где написано что в щитовой должно быть АУПТ?
В живую пока такого нигде не видел. Углекислотный огнетушитель в углу 50-литровый (на колесиках) - это да, у самого такой стоит biggrin.gif , а вот АУПТ...

Уж лучше вообще ничего не предусматривайте wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 4.7.2011, 14:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Sindarkon @ 22.6.2011, 15:20) *
Можно, при условии снятия напряжения до начала подачи воды (для ТРВ можно и не отключать).

Скажите , плз. , А это требование в нормах отражено ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.7.2011, 15:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сергей В.
Цитата
Тогда следующий вопрос: а где написано что в щитовой должно быть АУПТ?

СП5 п.А.5.

BUG87
Цитата
Скажите , плз. , А это требование в нормах отражено?

СП5 п.5.1.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 4.7.2011, 15:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Спс!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных