> Превышение температуры обратки. Вопросы по теории.
HeatServ
сообщение 27.6.2011, 13:15
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Предлагаю всё-таки довести тему до логического завершения путём какого-никакого теоретического обоснования с формулами. Формул там немало потребуется. Цикл ТФУ штука непростая. Кто-нибудь наверняка занимался расчётами на эту тему.
Превышение обратки зло в теоретической модели источника ориентированного на совместную выработку, но на то он и теоретический, вот с реальным как быть, реальная ситуация как ни крути от модели иногда далековато находится...
ЗЫ Сколько знаю, штраф за превышение температуры обратного теплоносителя это не русское изобретение, загнивающий Запад уже давно такую вещь практикует.

У нас борьба с обраткой имеет самый злой накал в декабре-феврале, потом потише, а в апреле и мае вообще никому нафиг ничего не нужно.

Сообщение отредактировал HeatServ - 27.6.2011, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.6.2011, 15:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(теплотехникофф @ 27.6.2011, 10:39) *
а Вы у нас неХреновый технарь? И где же Вас учили на такие темы? Скудоумие прикрывать грубостью это Ваш конек?

Вопрос неИнститутский. Если вы знаете ответ приведите.

Формула как у Всех (вы же вУмный не знаете такую хреновину? А че тогда спорите? Не зная суть вопроса чего вы тут суетесь?)

Я грубостью, а Вы глупостью. rolleyes.gif
Вопрос как раз институтский. Тепловые потери ТСО посчитало для среднесезонных температур в прямом /обратном 85/63. А по факту температуры будут 85/73. Нужно доказывать, что во втором случае потери в окружающую среду будут выше? И кто эти доп потери оплатит? Обычно их плюсовали в отпуск, но если поставить приборы учета, то эти приписки вылезут наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 27.6.2011, 21:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 18:01) *
У нас все дорого и во всех сферах, но почему-то именно ТСО должны все бесплатно сделать.
Первый раз вижу иностранца который посмотрев на наши системы готов снижать тариф. У нас в городе финны рулят, че-то тарифы пока ни разу не снизили. Деньги вкладывают, но в нашем теплоснабжении на уровне потребителей такой бардак, что последствия разгребать еще долго. Они всех новых потребителей в обязательном порядке на независимую схему сажают, видимо от качественного ТО внутренних систем и промывки, которую неделю после запуска систем отопления несет на источники.
Модернизацию источников и сетей кроме как за счет тарифа провести невозможно и при снижении затрат на эксплуатацию нового объекта появляется разница, которая идет на реконструкцию следующего. А вкладывать свои деньги за спасибо... я бы у них справку спросил от психиатра.

Да уж...
Вот почитаешь, что несчастные ТСОшники думают о нас, и предпочтешь один раз вложиться в котельную. Куда без потребителей денетесь, бедолаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.6.2011, 22:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(msi @ 27.6.2011, 22:52) *
Да уж...
Вот почитаешь, что несчастные ТСОшники думают о нас, и предпочтешь один раз вложиться в котельную. Куда без потребителей денетесь, бедолаги?

clap.gif clap.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.6.2011, 0:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 27.6.2011, 10:15) *
ЗЫ Сколько знаю, штраф за превышение температуры обратного теплоносителя это не русское изобретение, загнивающий Запад уже давно такую вещь практикует.

У нас борьба с обраткой имеет самый злой накал в декабре-феврале, потом потише, а в апреле и мае вообще никому нафиг ничего не нужно.

Позволю себе не согласиться с Вами коллега в данном случае. Борьба за снижение температуры обратки - ведется только на сетях системы зависимого регулирования, с низкоэффективными системами транспортировки и жесткой привязки эффективности комбинированной выработки энергии к тарифу. В сетях независимого регулирования, где поддерживается стабильная температура подачи (например 110 грС в течение всего периода, в Копенгагене, например) другие принципы формирования тарифа и энергоэффективность потребления стимулируется, а не внедряется жестким штрафованием. Система штрафов - это, ИМХО главный порок. Зачем развивать и стимулировать развитие когда во главе угла деньги и их можно просто "добрать", совершенствуя систему штрафов. И т. д.
А борьба весной прекращается потому, что начинают отключаться потребители и тепло комбинированной выработки все равно некуда скидывать, поскольку потребность в эл. нагрузке не снижается по сравнению с декабрем - февралем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.6.2011, 1:11
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 28.6.2011, 1:18) *
Позволю себе не согласиться с Вами коллега в данном случае. Борьба за снижение температуры обратки - ведется только на сетях системы зависимого регулирования, с низкоэффективными системами транспортировки и жесткой привязки эффективности комбинированной выработки энергии к тарифу. В сетях независимого регулирования, где поддерживается стабильная температура подачи (например 110 грС в течение всего периода, в Копенгагене, например) другие принципы формирования тарифа и энергоэффективность потребления стимулируется, а не внедряется жестким штрафованием. Система штрафов - это, ИМХО главный порок. Зачем развивать и стимулировать развитие когда во главе угла деньги и их можно просто "добрать", совершенствуя систему штрафов. И т. д.
А борьба весной прекращается потому, что начинают отключаться потребители и тепло комбинированной выработки все равно некуда скидывать, поскольку потребность в эл. нагрузке не снижается по сравнению с декабрем - февралем.
Думаю, Вы правы, про загнивающий Запад это я поторопился. Скорее всего эту информацию я почерпнул (и почему-то крепко запомнил) из многочисленных статей в специзданиях вроде "НТ", когда столь актуальный для нашей страны опыт ряда прибалтийских республик и их энергетических компаний имел место быть, вызвано это тем, что оператор стал европейским, а там деньги считают. Сейчас не вспомню, но на первых порах (до стопроцентного перехода систем на независимое присоединение) им видимо просто пришлось вводить санкции. Однако, отмечалось отдельно (и это ключевой момент), что элементарное введение подобных санкций раз и навсегда решило проблему "перегрева". У нас бы тоже многое решилось, не угрозы и ничего не стоящие акты со злобными письмами, а просто деньги. Ведь бороться за обратку могут и люди, но решают проблему только деньги.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2451271511850.JPG ( 162,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 28.6.2011, 2:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



В данном случае система не комбинированной выработки. Температурный режим 95/70.

Для скудоумного коня 82 г.р. поясняю формулу - общая теплопотребление равно потребление по прибору умноженное на некий коэфф. учитывающий температуру обратки по факту с прибора учета и некого температурного графика в котельной. Почему то учитывают в котельной, а не у Потребителя. Хотя они предоставляют услугу на границе балансовой принадлежности и Потребителя не должно волновать какой режим в котельной.

Сообщение отредактировал теплотехникофф - 28.6.2011, 2:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 28.6.2011, 2:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(Const82 @ 27.6.2011, 20:49) *
Я грубостью, а Вы глупостью. rolleyes.gif
Вопрос как раз институтский. Тепловые потери ТСО посчитало для среднесезонных температур в прямом /обратном 85/63. А по факту температуры будут 85/73. Нужно доказывать, что во втором случае потери в окружающую среду будут выше? И кто эти доп потери оплатит? Обычно их плюсовали в отпуск, но если поставить приборы учета, то эти приписки вылезут наружу.


Ну а кто должен регулировкой заниматся? Конечно будет такой график если давление в сети не поддерживается. Потребитель что ли должен поддерживать перепад давлений? Если на подаче 0,5 на обратке теже 0,5 то о какой нормальной работе может идти речь?
Счас как на "земле", ТСО не хотят чтобы ставили теплосчетчики с датчиками давления, тогда приборы зафиксируют их вину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 28.6.2011, 4:53
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Привожу обоснование внедрения коэффициента предоставленного ТСО.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 323,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  2.jpg ( 273,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  3.jpg ( 308,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.6.2011, 7:32
Сообщение #40


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(теплотехникофф @ 28.6.2011, 5:53) *
Привожу обоснование внедрения коэффициента предоставленного ТСО.
Это не для специалиста чтиво, а для прокурора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.6.2011, 7:55
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А кто это писал? "Размер потерь прямо пропорционально зависит от часового размера циркуляционной массы". Высший пилотаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 28.6.2011, 9:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



и забыл сказать. Данные субъективных исследований по приборам в одном районе они проецируют на весь субъект РФ. Вот такие у нас "непуганые" ТСОшники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.6.2011, 9:54
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(теплотехникофф @ 28.6.2011, 10:48) *
и забыл сказать. Данные субъективных исследований по приборам в одном районе они проецируют на весь субъект РФ. Вот такие у нас "непуганые" ТСОшники.
ну так пугните, пригласите какого-нибудь профессора с нужной кафедры, пусть пояснит ребятам, что бизнес бизнесом, но до полного абсурда доводить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.6.2011, 10:00
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(теплотехникофф @ 28.6.2011, 10:48) *
и забыл сказать. Данные субъективных исследований по приборам в одном районе они проецируют на весь субъект РФ. Вот такие у нас "непуганые" ТСОшники.

Приведенное обоснование гон. Технически и организационно некорректно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 28.6.2011, 10:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(HeatServ @ 28.6.2011, 13:54) *
ну так пугните, пригласите какого-нибудь профессора с нужной кафедры, пусть пояснит ребятам, что бизнес бизнесом, но до полного абсурда доводить не надо.


так не слушают wink.gif никого. Куда только не обращались, с кем только беседы не проводили. Никому дела нет, профильное министерство бездействует, Ростехнадзор туда же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.6.2011, 10:57
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(теплотехникофф @ 28.6.2011, 11:14) *
так не слушают wink.gif никого. Куда только не обращались, с кем только беседы не проводили. Никому дела нет, профильное министерство бездействует, Ростехнадзор туда же.
Если они и сами в это поверили, то вообще хана. Ярчайший пример того, как у ТСО от безнаказанности срывает крышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 11:01
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Ув., Хит, точно "не в бровь, а в глаз". +1. А про расчет отрицательного влияния высокой обратки на выработку тепла в практической СЦТ - молчок, может данные плохие и не подходят под выводы...

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.6.2011, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 28.6.2011, 12:37
Сообщение #48





Guest Forum






Ну судя по температуре обратки в котельной стоят конденсационные котлы!!!! Тогда превышение температуры обратки действительно ЗЛО.
А, Вообще, ТСОшники красавцы такую *рень выдумать newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 28.6.2011, 12:46
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(KGP1 @ 28.6.2011, 14:01) *
Ув., Хит, точно "не в бровь, а в глаз". +1. А про расчет отрицательного влияния высокой обратки на выработку тепла в практической СЦТ - молчок, может данные плохие и не подходят под выводы...


При чем тут выработка? Повторю вопрос: Как подать расчетное количество тепла если потребитель возвращает завышенную обратку при расчетной температуре наружного воздуха? Вывести коммунальную котельную за расчетные параметры котлов и платить штрафы инспектору из-за козла, которому лень задвижку покрутить? Или может за свой счет оплатить дополнительный расход электроэнергии? Не надо все сводить на богатство ТСО и бедность и несчастность наших коммунальщиков. Правильно штрафуют, потому что все перерасходы это чья-то зарплата или ремонты сетей, но состояние которых мы так любим жаловаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.6.2011, 13:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Какие терпеливые парни К.Д. и const82.

Уважуха Вам.

Повторю ту мысль, которые уже сказали эти уважаемые господа. КПД котла резко падает, если растет температура обратки. Высокая температура обратки - однозначно зло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 13:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(К.Д. @ 28.6.2011, 13:46) *
При чем тут выработка? Повторю вопрос: Как подать расчетное количество тепла если потребитель возвращает завышенную обратку при расчетной температуре наружного воздуха?

Вывести коммунальную котельную за расчетные параметры котлов и платить штрафы инспектору из-за козла, которому лень задвижку покрутить?


Ув., К.Д., позвольте напомнить, что теплоисточник отпускает теплоту согласно т/граф. Потребитель принимает в количестве, необходимом для обеспечения температуры (внутри помещений, ГВС) не ниже санитарных норм. Необходимый потребителю расход теплоносителя на ввод согласовывает, ограничивает и контролирует ТСО. Если фактическая тепловая нагрузка снизилась, например за счет бытовых поступлений или проведения энергосберегающих мероприятий, и это явилось следствием увеличения Тобр, то ТСО обязано обоснованно потребовать от потребителя изменить расход на ввод. Не исполняет - в Ростехнадзор. Обратите внимание на то, что изменение расхода нв ввод повлечет изменение гидравлики в т/сети, и за это отвечает ТСО(договорные обязательства). А если, как Вы предлагаете, покрутить задвижку, без ведома ТСО, то уж точно ответственность за нарушение(развал) гидравлики в т/с будет "повешена" на потребителя.
И другое дело, когда обатка повышается из-за ломанных т/графиков или вследствие увеличения напора на ввод, при регулировании теплопотребления. Здесь однозначно ответственность за повышение обратки возлагается на ТСО. Поскольку в первом случае на ввод подается избыток теплоты, а во втором - ТСО, согласовываея схемы АИТП приводящие к изменению гидр режима в т/сетях, берет на себя обязательства по сохранию договорных параметров теплоносителя на вводе потребителя. Ни какой связи в действиях потребителя с оптимальным режимом работы котла здесь не просматривается.

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.6.2011, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 13:30
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tolant @ 28.6.2011, 14:14) *
Высокая температура обратки - однозначно зло.

А кто против? Вот только зло в какой мере? Если при реализации энергосберегающих мероприятий у потребителя сэкономили(меньше потребили) на 10% теплоты, то при этом Т обр. определим из уменьшенной на 10% дельта Т на вводе. На ско-ко упадет КПД котла, если фактические потери в т/сетях 10%?

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.6.2011, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.6.2011, 13:42
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Цитата(KGP1 @ 28.6.2011, 14:30) *
А кто против? Вот только зло в какой мере? Если при реализации энергосберегающих мероприятий у потребителя сэкономили(меньше потребили) на 10% теплоты, то при этом Т обр. определим из уменьшенной на 10% дельта Т на вводе. На ско-ко упадет КПД котла, если фактические потери в т/сетях 10%?


Потребитель меньше должен взять тепла (уменьшить расход). Температура обратки останется без изменний при условии соблюдения требований СНиП 41-01-2003 и СП41-101-95
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 13:52
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tolant @ 28.6.2011, 14:42) *
Потребитель меньше должен взять тепла (уменьшить расход). Температура обратки останется без изменний при условии соблюдения требований СНиП 41-01-2003 и СП41-101-95
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.

И где, в указанных Вами НПА, Вы увидели "уменьшить расход" на ввод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.6.2011, 14:34
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



СП 41-101-95
клапан поз. 3 на рис.1,рис.2, рис.3, рис. 4

Полагаю что этот клапан для уменьшения расхода.

KGP1, Вы тепловые пункты проектировали (Питер, Москва)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 14:52
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Указанные схемы могут применяться, если не влияют на гидравлику сети (например в голове т/сети). Если влияют и нарушают гидр режим, то п. 3.20 СП 41-101-95 предусматривает использование других схем.
"Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха."
Нет, не проектировал, а Вы? К стати, указанные Вами схемы не обеспечивают минимальный возможный расход на ввод, поскольку используют параллельное рис.1 и смешанное рис.2, 3,4, подключение ГВС. Следовательно приводят к повышению Тобратки при одинаковой нагрузке и т/гафике.

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.6.2011, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.6.2011, 15:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Цитата(KGP1 @ 28.6.2011, 15:52) *
Указанные схемы могут применяться, если не влияют на гидравлику сети (например в голове т/сети). Если влияют и нарушают гидр режим, то п. 3.20 СП 41-101-95 предусматривает использование других схем.
"Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха."
Нет, не проектировал, а Вы? К стати, указанные Вами схемы не обеспечивают минимальный возможный расход на ввод, поскольку используют параллельное рис.1 и смешанное рис.2, 3,4, подключение ГВС. Следовательно приводят к повышению Тобратки при одинаковой нагрузке и т/гафике.


Проектировал более десятка ИТП, более десятка котельных.
Схемы не приводят к повышению температуры обратки Выще заданной температуры. Я проектировал автоматику теплоков, я использовал автоматику контролир температуру обратки. Почитайте описание контроллеров серии ECL для тепловых пунктов.

Читайте литературу (например применение средств автоматизации в тепловых пунтах систем централизованного теплоснабжения зданий), разберитесь.

Сообщение отредактировал tolant - 28.6.2011, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2011, 15:32
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tolant @ 28.6.2011, 16:22) *
Проектировал более десятка ИТП, более десятка котельных.
Схемы не приводят к повышению температуры обратки Выще заданной температуры. Я проектировал автоматику теплоков, я использовал автоматику контролир температуру обратки. Почитайте описание контроллеров серии ECL для тепловых пунктов.

Читайте литературу (например применение средств автоматизации в тепловых пунтах систем централизованного теплоснабжения зданий), разберитесь.

Будь я у Вас Заком, заставил бы сделать по уму и по СП. Конечно копировать готовые, но старые техн решения из Данфос без напряга проще, если при этом вообразить себя проектировщиком с опытом. А почитать литературу Вам было бы полезно, может быть Вы бы поняли почему применяемые Вами схемы несовершенны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 28.6.2011, 16:30
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Цитата(KGP1 @ 28.6.2011, 16:32) *
Будь я у Вас Заком, заставил бы сделать по уму и по СП. Конечно копировать готовые, но старые техн решения из Данфос без напряга проще, если при этом вообразить себя проектировщиком с опытом. А почитать литературу Вам было бы полезно, может быть Вы бы поняли почему применяемые Вами схемы несовершенны.


Так будте моим заком!!! Желания заказчика - все выполним.

Какую литературу считаете необходимым почитать?

Мир несовершенен, моя работа то же. С Вами и веду беседу по этой причине.

Сообщение отредактировал tolant - 28.6.2011, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2011, 17:02
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tolant @ 28.6.2011, 16:22) *
Проектировал более десятка ИТП, более десятка котельных.
Схемы не приводят к повышению температуры обратки Выще заданной температуры. Я проектировал автоматику теплоков, я использовал автоматику контролир температуру обратки. Почитайте описание контроллеров серии ECL для тепловых пунктов.
Читайте литературу (например применение средств автоматизации в тепловых пунтах систем централизованного теплоснабжения зданий), разберитесь.
Выделил Бойко

Жалко заказчиков этих ИТП и котельных. Очень.
Функция "контроля" Т2 у ECL противоречит ПТЭ... вредительство.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных