Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Системы вытяжной вентиляции в высотном доме, Разделение вытяжной системы вентиляции по высоте
Igor Konstantino...
сообщение 26.7.2006, 10:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



Доброго всем времени суток!

В практике проектирования и чтения литературы встречал разделение системы вытяжной вентиляции высотных зданий по зонам, каждая по 8-12 этажей. Честно говоря, никаких нормативных документов на такое действие не встречал. Если есть нормативы на это дайте пожалуйста ссылку.
Сейчас в разработке высотное здание с механической вытяжкой из подсобных помещений (санузлов, ванн, кухонь). Всего в жилой части многофункционального комплекса 16 этажей. Предполагается спутниковая вытяжная система.
Есть ли необходимость в устройстве 2-х зон по 8 этажей или можно удалять воздух одним стояком, ставя на каждом спутнике дроссель-клапан или устанавливая в санузлах решетку с клапаном расхода? (т.е. увязка учитывается).
Заранее спасибо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.7.2006, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



"Забивайте" шахты вытяжной вентиляции и приточной вентиляции. На вытяжке не забывайте предусматривать противодымовые "сифоны". При расположении шахт притока и вытяжки рядом вы сможете по максимуму использовать удаляемое тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.7.2006, 23:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Igor Konstantinov @ Jul 26 2006, 11:45 )
Есть ли необходимость в устройстве 2-х зон по 8 этажей или можно удалять воздух одним стояком

Двухзонка - часто встречающаяся система вентиляции, работает неплохо. Только не делайте горизонтального увода сборного канала (одно время это практиковалось), с ним вечно проблемы в работе вентиляции.
Минусы: двухзонка обычно занимает больше места(в верхней половине дома);
на верхних этажах тяга хуже, т.к. эффект эжекции снижен.
При одной зоне и если каналы выполнены в цинке, проблемы с тягой возникают только иногда и на последнем этаже (все остальные работают, даже в жару).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Konstantino...
сообщение 7.8.2006, 15:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



Спасибо за ответы!
Как и полагалось, одной зоной без проблем можно обойтись. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2006, 17:01
Сообщение #5





Guest Forum






Вообще-то наличие второй зоны (второго канала) определяется расчетом. Выше 8-12 этажа вентканал просто не работает. Во времена работы в проектном институте мне приходилось вручную производить аэродинамический расчет вентканалов 22-х, 25-ти этажных строящихся домов. Расчет ведется на наружную температуру +5 (для СПб) и из расчета ясно видно с какого этажа нужно пристраивать второй канал. Кстати расчет я делала по какому-то пособию к СНиПу штоли...чет не помню...давно это было..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 10.3.2010, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Добрые люди! Если у кого имеется какая-либо инструкция/методика расчета спутников, то поделитесь пожалуйста.
Или поделитесь опытом, как расчитываете их вы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.3.2010, 13:33
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Нет специального расчёта для спутников. Принимайте как удобно по конструктиву, ну и скорость воздуха чтобы была не более 1 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 10.3.2010, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(EJIEHA @ 10.3.2010, 13:33) *
Нет специального расчёта для спутников. Принимайте как удобно по конструктиву, ну и скорость воздуха чтобы была не более 1 м/с.


Скорость воздуха не более 1 м/с везде? И в центральном канале? huh.gif
Поясню. У меня есть 16-ти этажка. Из кухонь по нормам надо удалить по 90 кубов. На это дело в каждую кухню отведено по два стандартных спутника. Задача посчитать справятся ли они, и на каких этажах делать переход с одного на другой.
Если оставить один на 1-10 этажи, а второй на 11-16, то скорость в первом должна быть порядка 2.5 м/с. При высоте столба от нижнего подключения 45м эта цифра кажется реальной.
Вобщем, нужно это дело обосновать, хотя бы для себя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 10.3.2010, 17:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



При устройстве вытяжки без разделения на две зоны она будет работать. Но последующая наладка может быть весьма затруднительна. Даже после наладки система будет нестабильна и легко выходить из баланса. Так как большинство жителей подключит к спутникам кухонные зонты, которые будут местами запирать основной стояк, а местами могут создать переток к соседям и чем меньше будет стояк по высоте, тем меньше соседей гипотетически могут оказаться без вентиляции. Делите систему на пополам и всем будет счастье.
К сожалению нормативными документами не помогу.
Хоть и не спасёт, но может хоть немного заставит эксплуатацию шевлиться: напишите в примечании к проекту, что подключать местные системы вентиляции к вашей запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.3.2010, 20:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Axel
Упомянутый 1 м\с(о скорости), есть некий результат(выжимка) многолетних расчетов и практики. Вообще, если чисто академически, то идти надо от расчитывания в вашем конкретном варианте располагаемого давления. Когда вы в циферке его увидите и начнете потом аэродинамический делать расчет, то и зонность сразу у вас и простроиться(если не мухлевать конечно). Но и по последним этажам, да и собственно по самому выходу на кровлю есть наборы неких отработаных годами вариантов, как теплый чердах, последние два этажа сами (без спутника) попадают на него, корыто водонепроницаемое под шахтой общей при теплом чердаке.
Тогда собственно вы сами и не задумываясь переспрашивать не станете про скорость в спутнике, она сама будет очевидной. При 16-17 этажах- последние отдельно два, получиться две зоны, при 23-25 вы в три зоны по самому жесткому уложитесь.Это при теплых чердаках.Но и при этом от исполнения сопряжения блоков самих каналов и прочего(выход отдельной шахты в зоне разряжения при ветре) возможны эксцессы с опрокидыванием(без появления возможного творчества жильцов с применением вентиляторов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 10.3.2010, 22:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Возможно я чего-то не понимаю, но как тема, стартовав с вопросом про зонность механической вытяжки, плавно перетекла в обсуждение естественной вытяжки? О_о

Тёплый чердак применим в современных зданиях и "современном" строительстве?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.3.2010, 23:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Даты постов стоит смотреть. biggrin.gif Тот дом с механикой уже построили и сдали скорей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 10.3.2010, 23:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Тьху. Какая непримечательная дата.
Естественная вентиляция-это зло, даже правильно посчитанная. Может для старых пятиэтажек это ещё как то и применимо-(не ставить же над каждым подъездом установку-слишком много выйдет) То для высотных зданий от 12 и выше намного лучше для всех-это механика. Страшно представить себе эти естественные каналы со скоростью движения 1 м/с, это ж какой размер шахты будет даже на несколько зон. А квадратные метры жилья даже в кризис дОроги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.3.2010, 0:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не страшитесь. Все типовое жилье в Москве с теплым чердаком и с ВЕ стоит и работает. Хотя есть места(конкретные дома), где и напортачили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 11.3.2010, 9:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



инж, премного благодарствую за рекомендации. Можете поподробнее изложить (из практики) как можно накосячить? Ну типа чтобы у себя таких ошибок не сделать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 11.3.2010, 9:56
Сообщение #16


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(инж323 @ 11.3.2010, 3:19) *
Не страшитесь. Все типовое жилье в Москве с теплым чердаком и с ВЕ стоит и работает. Хотя есть места(конкретные дома), где и напортачили.


Ну конечно, ВЕ и работает хрен поймёшь как - в морозы вытягивает со свистом всё тепло в "дымоход", летом в жару полнейший штиль, расход 0куб.м./час! Вот жильцы потом и выдрючиваются с вентиляторами, нам ведь не судьба была мех. вентиляцию сделать! Да мы и сами почти все в таких же "удобствах" живём, и насколько оно лучше было бы, если б расход зимой и летом "одним цветом" был... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных