Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канальный датчик температуры наружного воздуха, Нужен ли? И куда ставить?
Andrew771
сообщение 27.6.2011, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



Попался один дотошный заказчик, хочет, чтобы на каждой приточке был свой канальный датчик наружной температуры. Целесообразно ли это? Я всегда ставлю один/два датчика наружной температуры на все системы здания.
И куда всё-таки его в приточке поставить - перед воздушной заслонкой, после заслонки или после фильтра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 27.6.2011, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вполне нормальное требование, причем на цене особо не отражается (стоит не более 40Евро (Pt1000)) и обычно входит в стандартный набор автоматики любой приточки.
Устанавливать желательно в приточном канале перед возд. заслонкой (т.е. постоянный контакт с наружным воздухом).
Также можно установить наружный датчик вместо канального.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.6.2011, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Устанавливать желательно в приточном канале перед возд. заслонкой (т.е. постоянный контакт с наружным воздухом).


Только он врать будет при стоянке системы, особенно зимой. При работе устаноки врать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew771
сообщение 27.6.2011, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 27.6.2011, 21:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



У нас на всех приточках стоят такие датчики, только совмещенные - температура и влажность (выход 0-10В), типа Siemens QFM65 или Sauter EGH112. Перед воздушной заслонкой. Смысл в этом есть - повышенная надежность системы, т.к. нет нужды пересылать сигнал температуры и влажности наружного воздуха от одного датчика, подключенного к одному контроллеру по сети всем остальным контроллерам, ибо могут быть проблемы с сетью, может быть проблема с тем контроллером, на котором сидит этот датчик, может быть проблема с самим датчиком... Но у нас жесткие требования к климату, поэтому это имеет смысл.. Если же требования обычные - то наоборот для обслуживания удобнее иметь один датчик, знать где он находится, периодически калибровать или менять его.

Сообщение отредактировал HVAC - 27.6.2011, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.6.2011, 22:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Оффигеть ! Как это Вы влажность меряете зимой.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 28.6.2011, 0:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Abysmo @ 27.6.2011, 15:43) *
Только он врать будет при стоянке системы, особенно зимой. При работе устаноки врать не будет.

Смотря как сделан воздухозабор и где стоит сам датчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 28.6.2011, 11:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Анатолий1 @ 27.6.2011, 23:09) *
Оффигеть ! Как это Вы влажность меряете зимой.?


smile.gif какие все внимательные) Да, EGH111 у нас стоят, не 112, ошибся. Температуру до -20 меряют, соответственно и относит. валжность тоже. А QFM-65 до -35 град. А меньше у нас зимой в Краснодаре и не бывает))
Хотя честно говоря у нас только для одной приточки сделано управление воздушными клапанами в зависимости от показаний влажности на входе, на притоке и на вытяжке. Для всех остальных приточек эти датчики по барабану, просто для информации оператору )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 28.6.2011, 18:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уличный датчик лучше относить от воздушной заслонки подальше (ну на сколько это разумно в плане трудозатрат), что бы при стояночном режиме тёплый калорифер на вносил существенной коррекции в показания. Тогда, именно по уличному датчику, можно будет задавать оптимальный предстартовый прогрев калорифера. Если есть заборная шахта в строительном исполнении, это будет самый простой и удачный выбор. Плюс, необходимо учесть IP датчика. В шахту могут и дождь и снег попадать. Настенный уличник стоит евро на 10 дороже канальника, но в таких условиях это имеет смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных