|
  |
Расход воздуха для аварийной вентиляции. |
|
|
|
28.6.2011, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Уважаемые коллеги! Откуда брать расход воздуха для аварийной вентиляции? В СНиП 41-01-2003 указано, что его следует принимать по данным технологической части проекта. Это как понимать? Технологи должны его сами посчитать, или выдать данные по количеству веществ, которые попадут в воздух помещения при аварийном выбросе и на основе этих данных воздухообмен аварийной вентиляции должны считать вентиляционщики?
|
|
|
|
|
28.6.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Для самых распространенных случаев указывается кратность (5,10). В остальных - по расчету на разбавление вредностей. Вредности и их количество дают технологи.
|
|
|
|
|
28.6.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Для каких случаев допускается брать кратность 5,10, а для каких необходим расчет? И по какой формуле этот расчет делается?
|
|
|
|
|
28.6.2011, 14:23
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Alex_77 @ 28.6.2011, 12:17)  Для каких случаев допускается брать кратность 5,10, а для каких необходим расчет? И по какой формуле этот расчет делается? Формулы в приложении к СНиП 41-01-2003, кратности тоже определяют технологи.
|
|
|
|
|
28.6.2011, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Кратность определяют технологи. На их задание вы ссылаетесь в проекте.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Цитата(Странная Белка @ 28.6.2011, 17:44)  Кратность определяют технологи. На их задание вы ссылаетесь в проекте. Вопрос, как заставить их считать кратность. В снипе то прямо не сказано, что технологи должны выдать воздухообмен, а под данными технологической части проекта можно понимать что угодно, например массу вредного вещества при аварийном выбросе.
|
|
|
|
|
30.6.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Вы для начала определитесь с этим вредным веществом. Что это? Агрегатное состояние, свойства, класс опасности...
|
|
|
|
|
30.6.2011, 16:02
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Alex_77 @ 29.6.2011, 6:40)  Вопрос, как заставить их считать кратность. В снипе то прямо не сказано, что технологи должны выдать воздухообмен, а под данными технологической части проекта можно понимать что угодно, например массу вредного вещества при аварийном выбросе. Не массу, а расход и наименование должны дать технологи. А дальше по формулам считайте воздухообмен. Применяйте МО, для эффективности, в т.ч. капитальных и эксплуатационных затрат.
|
|
|
|
|
1.7.2011, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Вам на каком объекте надо делать аварийную вентиляцию ? Надо смотреть не только основной СНиП 41-01-2003, но и профильные в зависимости от назначения объекта и помещения. В самом диком случае выбиваете из технологов массу выделившихся вредностей, считаете концентрацию , и считаете воздухообмен в расчете на остаточную концентрацию 10% от ПДК.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Никто не пользовался для расчета аварийной вентиляции формулой VIII.37 в справочнике В.Н. Богословского ч.2 "Вентиляция" Кратность требуемого воздухообмена Кр(тр) =1 / время действия АВ * ln (Co/Cпдк)
Кто определяет или где-то прописано время действия аварийной системы? В примере 0,25ч (15мин). Технологи выдали выброс в складе при "перекидывании бочки" вещества. Например, разливается Толуол м=0,77кг/ч, ПДК 50, объем помещения 286м3. Кратность АВ при работе 15мин 16об/ч 4580м3/ч. При работе 1ч 4об/ч.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Богословский - не норматив. А норматив у нас СП 60.13330.2012, п. 7.6, который говорит "Аварийную вентиляцию предусматривать в соответствии с технологической частью проекта..". Вот пусть технологи и выдают задание с подписями и кратностью аварийной вентиляции. Вас это не касается и расчет вы делать не должны.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Странная Белка @ 20.10.2015, 10:40)  Богословский - не норматив. А норматив у нас СП 60.13330.2012, п. 7.6, который говорит "Аварийную вентиляцию предусматривать в соответствии с технологической частью проекта..". Вот пусть технологи и выдают задание с подписями и кратностью аварийной вентиляции. Вас это не касается и расчет вы делать не должны. Cпасибо! Только это при наличии "правильных" технологов, а мы имеем то, что имеем. Т.е. выброс вещества за 15мин, а потом типа ликвидация того, что разлилось.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(vadimk @ 20.10.2015, 14:40)  Cпасибо! Только это при наличии "правильных" технологов, а мы имеем то, что имеем. Т.е. выброс вещества за 15мин, а потом типа ликвидация того, что разлилось. Не поверите, ни у кого нет правильных технологов. Но почему-то полно правильных ОВшников, которые готовы все за них посчитать и взять ответственность на себя, если в случае неверного расчета кто-то на предприятии отравится и помрет.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Странная Белка @ 20.10.2015, 15:56)  Не поверите, ни у кого нет правильных технологов. Но почему-то полно правильных ОВшников, которые готовы все за них посчитать и взять ответственность на себя, если в случае неверного расчета кто-то на предприятии отравится и помрет. Спасибо! Да не хочется брать ответственности. Xочется перепроверить и дать им подсказку где искать. Если будут "песочить", так всем достанется.
Сообщение отредактировал vadimk - 20.10.2015, 16:13
|
|
|
|
|
21.10.2015, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277206

|
"Включение периодической вентиляции в зданиях, расположенных на площадках ЦПС, КСП, КС, должно производиться автоматически от газоанализаторов при достижении 20% от нижнего предела взрывоопасности, во всех других случаях включение периодической вентиляции должно производиться нажатием кнопки, расположенной у входной двери снаружи, за 10 мин до входа персонала в помещение." Не какого конкретного времени их работы нет."
"4.29. Для производственных помещений объемом до 500 м категорий А, Б и Е (включая насосные по перекачке нефти и нефтепродуктов и газокомпрессорные) без постоянного присутствия производственного персонала следует проектировать естественную вытяжную вентиляцию из верхней зоны, рассчитанную на однократный воздухообмен, и вытяжную механическую вентиляцию периодического действия(аварийную), рассчитанную на удаление из нижней зоны 8-кратного объема воздуха по полному объему помещения."
Почитайте ВНТП 3-85 пункт 4.28. Это для нефтянки нормативка. Если по нему считать то 8 крат аварийная вентиляция должна быть.
Думаю даже если помещение к нефтянке отношения не имеет всёровно включение аварийной вентиляции от сигнала газоанализатора. А про кратность можно и по ПДК посчитать. В принципе я считал выбросы от машин по парковкам и СТО , могу скинуть если поможет.
Сообщение отредактировал tyamkin - 21.10.2015, 10:23
|
|
|
|
|
21.10.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(tyamkin @ 21.10.2015, 10:21)  "Включение периодической вентиляции в зданиях, расположенных на площадках ЦПС, КСП, КС, должно производиться автоматически от газоанализаторов при достижении 20% от нижнего предела взрывоопасности, во всех других случаях включение периодической вентиляции должно производиться нажатием кнопки, расположенной у входной двери снаружи, за 10 мин до входа персонала в помещение." Не какого конкретного времени их работы нет."
"4.29. Для производственных помещений объемом до 500 м категорий А, Б и Е (включая насосные по перекачке нефти и нефтепродуктов и газокомпрессорные) без постоянного присутствия производственного персонала следует проектировать естественную вытяжную вентиляцию из верхней зоны, рассчитанную на однократный воздухообмен, и вытяжную механическую вентиляцию периодического действия(аварийную), рассчитанную на удаление из нижней зоны 8-кратного объема воздуха по полному объему помещения."
Почитайте ВНТП 3-85 пункт 4.28. Это для нефтянки нормативка. Если по нему считать то 8 крат аварийная вентиляция должна быть.
Думаю даже если помещение к нефтянке отношения не имеет всёровно включение аварийной вентиляции от сигнала газоанализатора. А про кратность можно и по ПДК посчитать. В принципе я считал выбросы от машин по парковкам и СТО , могу скинуть если поможет. Спасибо большое! Пока не надо. Все это аналогично требованию раздела 4"Аварийная вентиляция" ВСН 21-77. Выбросы технологи дали. Выдадут и кратности.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|