> Расстояние по вертикали от окна до газопровода, В СНиП 42-01-2002 не нашел...
zhkva
сообщение 28.6.2011, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Какое расстояние должно быть от верха окна 1 этажа до газопровода, прокладываемого горизонтально по стене здания 4 степени огнестойкости, или так не делается впринципе? В СНиП 42-01-2002 не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 28.6.2011, 23:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Если не ошибаюсь, то это пописано в СП-101 и зависит от давления газопровода. Для Г1 0,5 м, для Г2 1,0 м, по памяти, но не точно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 29.6.2011, 6:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



П. 6.5 СП 42-101-2003 "Крепление газопроводов предусматривают на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры". Сколько в метрах надо брать.

П. 5.3.3 СНиП 42-01-2002 "Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками." Если на окне форточка, но окно не распашное - тогда нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samaya
сообщение 1.7.2011, 11:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Вот и мне интересно, какое расстояние должно быть от газопровода до окон и до дверей. И если между верхом окна и карнизом крыши всего лишь 150 мм (одноэтажный дом), то можно ли вести газопровод под окном и на каком расстоянии от земли?
Помогите пожалуйста!

Сообщение отредактировал samaya - 1.7.2011, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 1.7.2011, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(samaya @ 1.7.2011, 12:15) *
Вот и мне интересно, какое расстояние должно быть от газопровода до окон и до дверей. И если между верхом окна и карнизом крыши всего лишь 150 мм (одноэтажный дом), то можно ли вести газопровод под окном и на каком расстоянии от земли?
Помогите пожалуйста!


От земли до газопровода в Московской области рекомендуют 0,8м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.7.2011, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 42-102-2004

5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м.

Конкретно требований по расстоянию от земли при прокладке по стене нет, есть вот такое для надземных газопроводов прокладываемых на опорах:

СП 42-102-2004

5.13

На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).

А вообще по стенам прокладывают на сколько знаю на 0,3 м от земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha
сообщение 1.7.2011, 22:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 25.8.2007
Пользователь №: 10886



Расстояние по горизонтале от оконных проемов и правда везде только рекомендуемые. Как раз сегодня была Васильевском, там труба (100) идет прямо под окнами первого этажа (мм 50 в свету). Если нигде не запрещено значит разрешено =)
Расстояние над землёй тоже нигде не нормируется, но обычно берут с учетом зимних осадков, чтобы труу, с установленной на ней арматурой снегом не завалило.
В Лен обл ниже, чем 0,5 м не проектировала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 4.7.2011, 8:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



В Лен. области этой зимой сугробы по 2 м были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных