Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания, Размещение пожарных кранов в высотном здании
adrianos
сообщение 29.6.2011, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Добрый день уважаемые коллеги!
Довелось проектировать внутренний противопожарный водопровод для производственного здания высотой 50м. Здание представляет собой башню: в нижней части есть помещение, где я размещаю пожарные краны (здесь вопросов нет). Над этим помещением есть бункер, заполненный негорючим материалом. Для загрузки этого негорючего материала в бункер на высоте 50м (на самой макушке башни) есть помещение для загрузки материала в бункер, там я тоже планирую установить ПК. Нижнее и верхнее помещение связаны между собой "противопожарным" лифтом и закрытой лестничной клеткой.
Вопрос: нужно ли устанавливать пожарные краны на лестнице? Ведь если что-то будет там гореть, то рукава ни сверху ни снизу туда не дотянутся... с другой стороны там и гореть то нечему - бетонная лестничная клетка...
Заранее благодарен всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.6.2011, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А что значит "закрытой" лестничной клеткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 29.6.2011, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Ну я имел ввиду просто "лестничная клетка" (извините - перемудрил), т.е. я имел ввиду, что это НЕ лестничные марши, которые бывает идут снаружи здания (ну как-то так). Т.е. в данном случае лестничные марши находятся в помещении.

Сообщение отредактировал adrianos - 29.6.2011, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.6.2011, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если лестничная клетка не имеет противопожарных дверей, то лучше краны на ней поставить. В качестве профилактики нераспространения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.7.2011, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Спасибо за быстрый ответ. Если не трудно, то подскажите пожалуйста еще...
В СТУ к этой башне предусмотрено 4 струи по 5л/c, т.е. на каждом этаже я должен по 4 ПК ставить (или 2-а спаренных)? Или достаточно только 2-х согласно СП 10.13130.2009 "4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: ... в жилых в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
а 4 струи это только для расчета?

Следующая цитата из СП 10.13130.2009, пункт 4.1.12, Примечания: "2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух." т.е. получается в этой башне я должен тянуть к каждой паре пожарных кранов отдельный стояк?
Заранее благодарен Вам за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
т.е. на каждом этаже я должен по 4 ПК ставить (или 2-а спаренных)? Или достаточно только 2-х

Тык!
Тык!

Цитата
т.е. получается в этой башне я должен тянуть к каждой паре пожарных кранов отдельный стояк?

Если будете ставить спаренные, то да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.7.2011, 14:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Еще раз благодарю Вас!
Хочу себя проконтролировать, на предмет правильности понимания Ваших пояснений smile.gif
Т.е. в вышеописанной башне на верхнем этаже я ставлю 2 одинарных пожарных крана (т.к. площадь этажа очень маленькая и каждая точка попадает в радиус действия каждого ПК), которые мне дают 2 струи. Т.к. мне нужно 4 струи, то остальные 2 струи я возможно "пущу" smile.gif где-то в подвале этой башни.
К этой паре ПК могу я протянуть один стояк или надо их запитывать из разных? Т.е. как читать СП 10.13130.2009, пункт 4.1.12 "...по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)" как "из двух соседних стояков ИЛИ разных пожарных шкафов", т.е. они могут быть на одном стояке, но я их обязан просто разнести в разные шкафы?

Цитата
Если будете ставить спаренные, то да.
К паре одиночных тоже как я понимаю надо делать отдельный стояк? Т.е. если я правильно понимаю, то к примеру в 100 этажной башне (на этаже 2 ПК) я должен протянуть 100 стояков?!!! А бывают какие-то другие решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 15:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы очень своеобразно восприняли разъяснения.

Цитата
т.к. мне нужно 4 струи, то остальные 2 струи я возможно "пущу" где-то в подвале этой башни.

Нет. Весь расчётный расход должен приходится на один этаж. Если площадь маленькая, Вам нужно поставить два спаренных ПК и два стояка. Этот пример как раз и относится к Вашему случаю, c той лишь разницей, что возможность добора воды со смежных этажей из СП10 убрали.

Цитата
Т.е. как читать СП 10.13130.2009, пункт 4.1.12 "...по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)"

"...из двух соседних стояков" означает, что из разных стояков. Примечание в скобках относится к случаю, когда стояков нет вовсе.
У Вас, кстати, старая редакция СП10.

Цитата
т.е. если я правильно понимаю, то к примеру в 100 этажной башне (на этаже 2 ПК) я должен протянуть 100 стояков?!!!

См. ответ к первой цитате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.7.2011, 16:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Цитата
См. ответ к первой цитате.
Прошу прощения, но я не понял...
Не могли бы Вы просто сказать, какой из вариантов правильный (см. фото) с условием, что это спаренные пожарные краны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 17:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Прошу прощения, но я не понял...

Расход учитывается только на одном этаже. Если на одном стояке на каждом этаже висит по спаренному ПК, вы с этого стояка всё равно одновременно больше двух струй не получите. Поэтому Ваша фантазия про 100 стояков - это немножко бред.

Вариант а).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 6.7.2011, 17:53
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 16:05) *
c той лишь разницей, что возможность добора воды со смежных этажей из СП10 убрали.


Вышли изменения к СП10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.7.2011, 19:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 18:08) *
Расход учитывается только на одном этаже. Если на одном стояке на каждом этаже висит по спаренному ПК, вы с этого стояка всё равно одновременно больше двух струй не получите. Поэтому Ваша фантазия про 100 стояков - это немножко бред.

Вариант а).
Спасибо! Тема вроде не сложная, но у меня чуть ум за разум не зашел с этим СП10... по мне так очень запутанно написано. Теперь вроде все встает на свои места!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.7.2011, 10:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ret
Цитата
Вышли изменения к СП10?

Ещё в феврале. Вместе с изменениями к СП8.

adrianos
Цитата
по мне так очень запутанно написано

Скорее очень кратко написано. К нашим российским нормам впору прикладывать томики с комментариями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных