Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поочередная работа 2-х дизель-генераторов, Переключение нагрузки с 1-го дизеля на 2-гой с целью экономии топлива
casatik
сообщение 29.6.2011, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48105



Здравствуйте Великие Гуру Великого Форума.
Есть 2 постройки Дом1 (пусть будет 40кВт) и Дом2 (где-то 20кВт), причем Дом1 будет эксплуатироваться максимум 3 недели в году, а Дом2 постоянно. Объект находиться в сельской местности, где не редкость отключение электричества. Возможно, ли будет увязать работу двух дизель-генераторов 60кВт – 1шт, 20кВт – 1шт. по току, причем алгоритм работы следующий:
А) одновременно будет работать, только один дизель (синхронизировать не надо)
Б) при возрастании тока в любой фазе нагрузки (значении нагрузки выше например 18кВт) происходит запуск второго дизель-генератора (60кВт) и с выдержкой времени (раскрутился до номинальных оборотов) переключенение на него всей нагрузки и следовательно остановка первого дизель-генератора (20кВт)
В) при уменьшении тока во всех 3 фазах (нагрузка ниже например 15кВт) с выдержкой времени где-то 5-10 минут (проверка что нагрузка действительно упала и больше ничего не возрастет) происходит запуск первого дизель-генератора (20кВт) ) и с выдержкой времени (раскрутился до номинальных оборотов) переключенение на него всей нагрузки и следовательно остановка второго дизель-генератора (60кВт)
Г) Увязать работу этих установок с работой АВР
Интересует работоспособность такой системы? Возможно, ли такое реализовать? Стандартной автоматикой дизель-генераторов? Какие при этом могут быть нюансы (например не будет ли такого случая когда одной лампочкой в туалете будем менять дизель-генераторы….)? Кто-нибудь уже делал такое и где можно почерпнуть хоть какую-нибудь информацию по этому вопросу.
Буду очень благодарен за любую помощь в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 29.6.2011, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



сделать мона! хлопотно.
Лампочка может влиять на включение.
т.к. есть какая-то уставка по току на включение следующей машины, при отключении 1-й. Но тут надо понимать, примет ли нагрузку всю сразу (если по нарастанию мощностей смотреть)

Может посчитать хорошенько и поставить дизель на 30кВт.

3 дня в году будет в перегрузе работать, и то не постоянно, остальное время на 0,7 примерно загружен.
Лучше так чем каскадную работу городить.

Увязывали как-то 2 ГПУ в параллель между собой каждая 125кВт, контроллеры использовали AGС, думаю и дезелями сможет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.6.2011, 20:51
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Такого переключающего добра /достаьочно миниатюрные реле/ предостаточно. Даже вроде есть у всех производителей НВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных