> Запитка клапанов дымоудаления, (применяемые кабели)
Botva
сообщение 30.6.2011, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый всем день. Возник спор по применимости кабеля КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 на запитку клапанов на системах дымоудаления. Приводы клапанов на 220В. Одна точка зрения, что кабель можно применять, т.к. у него рабочее напряжение до 300В, область применения: "в системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара." Другая точка зрения, то что кабель не может быть использован, поскольку не испытан на напряжение 1000В. Так может кто подскажет правильный вариант. И какие кабели вы обычно применяете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 30.6.2011, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



При одиночной прокладке всё проходит, а вот если пучок или заводится в щит где, к примеру 380, то могут придраться. Надо брать на 0,6 кВ.
Это моё, субъективное мнение, могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimkast
сообщение 30.6.2011, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.7.2010
Из: СПб
Пользователь №: 65281



Мы обычно используем ВВГнг-FRLS 3х1,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freews
сообщение 30.6.2011, 17:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113776



По идее нет.
Так как 220В это действующее значение напряжения, а максимальная разность потенциалов между фазой и нулем 220*1,41 = 311 В. А изоляция кабеля рассчитана на 300 В.
Как было сказано выше, нужно брать кабель на 0,66 кВ.

Сообщение отредактировал freews - 30.6.2011, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 1.7.2011, 13:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Цитата(freews @ 30.6.2011, 18:26) *
По идее нет.
Так как 220В это действующее значение напряжения, а максимальная разность потенциалов между фазой и нулем 220*1,41 = 311 В. А изоляция кабеля рассчитана на 300 В.

На работоспособность при пожаре, их испытывают номинальным напряжением(то есть переменка 300В). ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных