Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сращивание кабеля, Как лучше срастить кабель
kipa90
сообщение 30.6.2011, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Добрый день. Хочу срастить кабеля для питания насоса. Кабеля будут проходить под землей , высокий уровень грунтовых вод. Кабеля два питающий и сигнальный. Сигнальный HO5V-F-56 (пять жил по 1мм2) и питающий четыри жилы по 1,5мм2. Делаю это в первые поэтому сразу возникает вопрос как лучше срастить. я хочу термоусадочными муфтами, каждую жилу по отдельности, затем весь кабель целиком. Еще заказчик требует провести испытания на 5 МОм , паспорт выполненных работ на каждое соеденение.
Посоветуйте чем лучше срастить кабеля и какую документацию предоставить заказчику, если можно пример. Какая нормативная документация регламентирует подобные работы.
PS Сам я ТГВШник поэтому знаний в этой области мало.
напряжение питания насосов 0,4кВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 30.6.2011, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



1.5кв мм в землю не закапывают. Если не ошибаюсь, рекомендуется минимум 6 или 10 кв мм. И еще см. ПУЭ 2.3.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 30.6.2011, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Скрутили, спаяли, далее тероусадочная муфта. Гланое понимать, что сопротивление в скрутке должно быть не больше целого куска кабеля, а изоляция такой же электро и механически прочной.
Далее проверяем: (цифр точно не помню), но по моему 2,5кВ- результат не менее 0,5мОм.
Далее: форма протокола есть в каком-то РД или госте. Но хоть убей не помню.

ГОСТ Р 50571.16-2007- вот глянь.

http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E...2050571.16-2007

РД 34.45-51.300-97-ну вроде нашёл

Сообщение отредактировал Димм - 30.6.2011, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.6.2011, 16:33
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я, при посадке термоусадочных вовнутрь трубки каждого соединения и общей на кабель, загоняю силикон для сантехнических соединений (обычно соединяем кабели скважинных насосов, работа в воде). понимаю, что ни в одном руковаодстве Вы этого не найдете, но так получается надежнее в плане дальнейшей эксплуатации. особенно помогает при содинении плоского и круглого кабеля.
Да, кабели типа КГХЛ, и прочие , для работы в воде.

Сообщение отредактировал nick2 - 30.6.2011, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 30.6.2011, 17:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Цитата(HasBolla @ 30.6.2011, 14:09) *
1.5кв мм в землю не закапывают. Если не ошибаюсь, рекомендуется минимум 6 или 10 кв мм. И еще см. ПУЭ 2.3.37

Вы ВЛ с КЛ не путаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.6.2011, 17:31
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



еслифче, стандартные кабельные вводы имеют вполне себе трубные резьбы
трубы бывают жлезные и пластиковые
вводы тож бывают всякие
стандартное решение кусок трубы и два кабельных ввода. внутре все что угодно, от салидола до герметика.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 30.6.2011, 21:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Димм @ 30.6.2011, 15:44) *
Скрутили, спаяли, далее тероусадочная муфта. Гланое понимать, что сопротивление в скрутке должно быть не больше целого куска кабеля, а изоляция такой же электро и механически прочной.
Далее проверяем: (цифр точно не помню), но по моему 2,5кВ- результат не менее 0,5мОм....

Лучше не крутить и не паять. Опрессовка под гильзу. Это надежнее.

Цитата(nick2 @ 30.6.2011, 16:33) *
я, при посадке термоусадочных вовнутрь трубки каждого соединения и общей на кабель, загоняю силикон для сантехнических соединений (обычно соединяем кабели скважинных насосов, работа в воде). ...

Есть термоусадка (не путать с польской дешевкой), где внутри заложен кампаунд, вулканизирующийся при нагреве. И не надо силиконовой самодеятельности. Все герметично заполняется. Стоит этот набор не очень дешево (но и не очень дорого, основная трудность его найти, а то все норовят торговать дешевкой), но и сращивание кабелей приходится выполнять не каждый день.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.7.2011, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



В старину брали подходящую клемную коробку с гермовводами, паяли проводники и все заливалось кабельной битумной мастикой - правда сейчас ее вроде как не выпускают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
palankar
сообщение 6.7.2011, 10:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94332



Цитата(Pzotov @ 5.7.2011, 16:31) *
В старину брали подходящую клемную коробку с гермовводами, паяли проводники и все заливалось кабельной битумной мастикой - правда сейчас ее вроде как не выпускают


Добавлю колхоза smile.gif
Место соединение кабелей запихивается в полтарашку из под пива (один кабель вводим через горлышко, другой через дно), заливаем полтарашку битумом. Это если совсем уж ничего нет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 7.7.2011, 23:20
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Pzotov @ 5.7.2011, 14:31) *
В старину брали подходящую клемную коробку с гермовводами, паяли проводники и все заливалось кабельной битумной мастикой - правда сейчас ее вроде как не выпускают

В 92 году довелось работать в горсвете. Не было ничего, проблему решили просто: битум и масло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных