> Схема ГВС в 12 этажном доме
Vitola
сообщение 30.6.2011, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40271



Коллеги помогите решить такой вопрос!
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.
По ТУ схема присоединения системы ГВС- непосредственная от ЦТП с расчетной температурой Т3=60градС.
Хотя по СанПину расчетная тмпература в местах водоразбора д.б. не менее 60 град
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 30.6.2011, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 15:08) *
Коллеги помогите решить такой вопрос!
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.
По ТУ схема присоединения системы ГВС- непосредственная от ЦТП с расчетной температурой Т3=60градС.
Хотя по СанПину расчетная тмпература в местах водоразбора д.б. не менее 60 град

А монтажники они что, лучше проектировщика знают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M_Ustimenko
сообщение 30.6.2011, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385



Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 14:08) *
У меня проект 12 этажного жилого дома. Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.

Вполне рабочая схема, ерунду они говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 30.6.2011, 15:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Вот и я про то же rolleyes.gif вообще они как правило шибко мудрые biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitola
сообщение 30.6.2011, 15:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40271



Тогда еще один вопрос если схема ГВС непосредственная из ЦТП..это закрытая схема ГВС или открытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.7.2011, 13:30
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой или закрытой схеме. При закрытой схеме холодная водопроводная вода нагревается в водонагревателях теплоносителем (водой или паром) из тепловых сетей. Водонагреватели устанавливают в ЦТП или непосредственно в здании — потребителе горячей воды.
При открытой схеме вода разбирается потребителем непосредственно из тепловой сети, что исключает необходимость установки водонагревателей и уменьшает возможность коррозии местных трубопроводов, но требует подпитки таких систем большим количеством воды, прошедшей предварительную обработку, исключающую коррозию трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 1.7.2011, 14:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Vitola @ 30.6.2011, 14:08) *
Схема ГВС с нижней разводкой по техподполью с присоединением полотенцесушил к водоразборным стоякам. По чердаку объединение стояков кольцующей перемычкой в секционный узел. Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей.

Монтажники правы, при такой схеме на верхних этажах 60 град. вряд ли будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.7.2011, 21:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Схема рабочая, но - плохая. при установке полотенчиков жильцы будут заужать диаметр стояков, или вовсе ставить краны (что-б загнать воду в полотенчики) узкие места зарастут, при 12-ти этажах верхние этажи стабильно будут без горячей воды. т.е. поначалу все будет работать, а через десять лет будут сплошные проблемы.

Как ни парадоксально, обратная схема с "верхним" разливом практически лишена таких недостатков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_С.И.Т.О._*
сообщение 2.7.2011, 0:41
Сообщение #9





Guest Forum






Обратил внимание на вот эту часть сообщения:
"Монтажники сказали что при этой схеме будет остывание горячей воды в стояках из-зап/сушителей"
Весьма часто вижу, что жильцы (нет, не мудрят с заужением стояков и перемычками) - изощренно устраивают себе ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ в ванной.
Обычно строители "сушилки" не ставят, а ограничиваются кранами на тройниках. Вот тут-то начинается полет фантазии.
Встречал обогрев пола от ГВС с насосами, смесительными узлами, датчиками температуры. Ух!
Разумеется вода в кране заметно холодеет...

А вообще-то такая схема рабочая

Сообщение отредактировал С.И.Т.О. - 2.7.2011, 0:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.7.2011, 0:47
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(l-nikolaev @ 1.7.2011, 22:20) *
Схема рабочая, но - плохая. при установке полотенчиков жильцы будут заужать диаметр стояков, или вовсе ставить краны (что-б загнать воду в полотенчики) узкие места зарастут, при 12-ти этажах верхние этажи стабильно будут без горячей воды. т.е. поначалу все будет работать, а через десять лет будут сплошные проблемы.

Как ни парадоксально, обратная схема с "верхним" разливом практически лишена таких недостатков.


На самом деле зарастание заужений у полотенчиков не скажеться, если они на ремонт не будут выключены....Если какой-нибудь жилец через 10 лет отключит полотенец, то да.....весь стояк умрёт....
ставить полотенчики на отдельных стояках без регуляторов расхода....опасно...сложнее настроить...а некоторые заки и слышать не хотят о регуляторах расхода на ГВС...а особенно начинают дёргаться при слове - терморегулятор расхода.

А с верхним розливом вообще сказка...если считать в программе 12 этажку, там грубо , точно не помню, гравитационный напор будет меньше метра (им и отличается верхний розлив от нижнего)... а система на практике будет работать значительно стабильней, чем нижний розлив......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных