Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прохождение сетями канализации выше водопроводных труб в подвале здания
Neptun123
сообщение 1.7.2011, 6:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Доброго всем дня уважаемые коллеги!
Возникла спорная ситуация между мной и службой заказчика такого рода:
Был выполнен проект внутренних систем канализации и водопровода жилого здания. Подрядная организация не смогла проложить сети согласно этого проекта и самовольна проложила сети ВК в подвале здания не по проекту. И у них получилось следуещее: в одном отверстии трубопровод канализации идет выше водопроводных труб, точнее сказать прямо над водопроводными трубами. Проект был выполнен не мной а достался мне уже на стадии проведения авторского надзора.
Вопрос в следующем: - Можно ли распологать канализационные трубы выше водопроводных в жилых зданиях или нельзя и есть ли какие нибудь нормативные документы запрещающие это? В нормативных документах конкретного запрещения я не нашел (в СНипе 2.04.01-85 только п.9.9 немного упоминает об этом и то он относиться к производственным зданиям), но на практике так никто не делает, всегда стараються канализацию смонтировать ниже водопровода, ведь в случае утечки на канализационных трубах они зальют водопроводные. Или я в чем то не прав?
Заранее всем спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 1.7.2011, 7:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



СП 40-102-2000 п. 3.4.2

"При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует прокладывать выше канализационных трубопроводов. При невозможности обеспечить прокладку выше канализационного трубопровода, транспортирующего агрессивные, токсичные, пахучие жидкости, водопровод следует проектировать из труб только со сварными или клеевыми соединениями."

СП по трубопроводам из пластмассы, даже если у вас не такие, то общее направление мысли думаю видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 1.7.2011, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(Герман @ 1.7.2011, 13:39) *
СП 40-102-2000 п. 3.4.2

"При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует прокладывать выше канализационных трубопроводов. При невозможности обеспечить прокладку выше канализационного трубопровода, транспортирующего агрессивные, токсичные, пахучие жидкости, водопровод следует проектировать из труб только со сварными или клеевыми соединениями."

СП по трубопроводам из пластмассы, даже если у вас не такие, то общее направление мысли думаю видно.


Спасибо за ответ конечно, но нужна норма где написано конкретно не только для пластмассовых труб, но и для любых в том числе стальных, если конечно такая существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_С.И.Т.О._*
сообщение 2.7.2011, 1:42
Сообщение #4





Guest Forum






Для вашего случая Жесткого запрета нет. Такие ограничения определяются для канализаций не бытового назначения, когда есть опасность химического повреждения водопровода или его частей.
Если вы оцениваете опасность бактериологического заражения, то даже Главный санитарный врач РФ в своей последней директиве СанПиН 2.1.2.2645-10 такой случай не указал.
Следует учитывать, что обычная водопроводная труба в жилом здании находится совсем не в нормальных санитарных условиях. В шахтах стояков частые явления протечек стоков канализации на трубы водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных