> Прокладка воздуховода из санузла через приточную венткамеру
Alex_77
сообщение 1.7.2011, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Коллеги! Необходимо провести через приточную венткамеру воздуховод из санузла. п. 7.9.13 СНиП 41-01-2003 запрещает установку оборудования удаляющего воздух с резким или неприятным запахом в помещениях где установлено приточное оборудование. К воздуховоду, как я понимаю этот пункт не относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 1.7.2011, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



К напорному участку вытяжной системы сан узла, еще как относится.

А вообще я не понимаю хоть убей, даже не смотря планировки, как так что из сан узлы вытяжку только через приточную венткамеру и точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герасева Мария
сообщение 1.7.2011, 12:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2011
Из: Минск
Пользователь №: 95187



На практике через венткамеру транзитом могут проходить даже дыхательные трубки канализационных стояков, правда их выгораживают кирпичными зашивками.

Я бы на вашем месте пощадила людей....Особенно учитывая раздолбайство монтажников...Всегда есть выход, оставте венткамеру в покое! Ну, а если уж решитесь, то хотя бы идите воздуховодом класса П и по возможности заключите в строительные кострукции!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 1.7.2011, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Дело в том, что уже смонтировали вентилятор удаляющий воздух из санузлов в приточной венткамере. Поэтому сказал монтажникам, чтоб вентилятор оттуда убирали, а воздуховод пусть остается, отверстие для него уже проделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных