Неужели компрессор?, Падает давление нагнетания. |
|
|
|
7.7.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Прошу прощения, сфотографировать не догодался. Теперь буду иметь в виду, что всё нужно фиксировать. Сей час уже вакумирую. Потом немного наддую свежим фреоном и оставлю до завтра. Посмотрю не травят ли мои красивые пропайки. Завтра поставлю на вакумирование и поеду искать азот.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Наддул систему 8кг/см2 - 840 грамм газа вдулось.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35)  По поводу масла, как проверить его уровень? Смотровых окошек на компрессре нет, щупа тоже.... Але! Смелый экспериментатор! Услышьте меня. Единственное место, куда может безвозвратно спрятаться масло это ОЖ в случае, если во внутренней трубке забилось эжекционное отверстие. Выпаяете ОЖ, потрясите его, если там что-то есть, так это масло. Вот сколько его там, столько и надо добавлять. И менять ОЖ. И заодно капилярку заменить лучше чтоб 2 раза не лазить в агрегат. Если пустой, значит все гуд.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Спасибо, посмотрю ОЖ. А может туда слив какой врезать, за одно уж? Открутил, слил масло и сразу столько же добавил.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эта хрень произошла из-за забитой малюсенькой сеточки в обратном клапане. 2. Кондеционер был явно перезаправлен. Ибо: залил столько же сколько выкачал-6,3кг. П/О -5,5-6, в режим не вышел, температура на выходе высокая. Полез мерять П/Г, намерял 0. Стал скидывать фрион. Скинул не менее 2кг. прежде чем П/Г ~ 4-5 установился. Если бы не ОЖ - пришлось бы менять компрессор, а это 1000 убитых енотов, минимум. А это собственно - рабочая зона на обьекте.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут, с Богом, НОЖ... Ножницы!!! Железы давайте...Шейте, доктор, мгновенную кожу... Вам нет равных в Европе, ей богу, профессор...Перестаньте, переворачивайте его... Быстрее... Трепан...Пульс резко падает...КОЛИТЕ!!! В сердце??? Что вы спрашиваете? Он же у вас пять раз бы умер!!! КОЛИТЕ!!! Живет, но еле-еле...Хватит рассуждать живет-неживет!!! ГИПОФИЗ ДАВАЙТЕ!!!10 минут...Умер конечно...Нитевидный пульс...Шейте...Зина, свежее белье и ванну...О, черт возьми, живой, но все-равно издохнет... Жаль пса, хороший был, ласковый, хотя и хитрый...
Сообщение отредактировал coverart - 9.7.2011, 0:44
|
|
|
|
|
9.7.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
coverart я то же люблю Булгакова, а издохнет или нет, время покажет. Хотя все и всё когда то издохнут.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Foil @ 8.7.2011, 21:38)  Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эта хрень произошла из-за забитой малюсенькой сеточки в обратном клапане. 2. Кондеционер был явно перезаправлен. Ибо: залил столько же сколько выкачал-6,3кг. П/О -5,5-6, в режим не вышел, температура на выходе высокая. Полез мерять П/Г, намерял 0. Стал скидывать фрион. Скинул не менее 2кг. прежде чем П/Г ~ 4-5 установился. Ёпт... Для кого ссылку на мануал давал! Вы что - читать не умеете, или не хотите. Там же указана заправка - ровно 5 кг. хладогента! Там же указана дозаправка - если трасса длинее 7,5м. А шильдик на блоке? Единственный плюс - практика приведения к норме работы системы по ПГ, ПО. Но замеры ПГ Вы делали при полной нагрузке? Могёт быть ещё и добавлять надо будет. В результате прийдёте к тем же 5 кг.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
azar спасибо, ещё один нюанс. Полная нагрузка, это когда вентиляция включена на плную? Нет, через частотники 22гц., т.е. меньше половины производительности обдува испарителя. Я подумал, что не правильно, когда температура около порта внешнего блока, ниже чем на выходе испарителя. Значит фреон докипает, чуть ли не во внешнем блоке, а на выходе испарителя живой жидкарь.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 21:05
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
тебе же объяснил, поставь ТРВ! перегрев будет его задача, а не твоя.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, Потом доберусь и до ТРВ.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 21:58
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Foil @ 9.7.2011, 22:36)  Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, Потом доберусь и до ТРВ. Если будет к тому времени куда ставить.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551

|
Обоснуй. Что я сделал не так?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 23:13
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
не так, это в несколько подходов без результата.
|
|
|
|