Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Неужели компрессор?, Падает давление нагнетания.
Foil
сообщение 7.7.2011, 18:45
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Прошу прощения, сфотографировать не догодался. Теперь буду иметь в виду, что всё нужно фиксировать.
Сей час уже вакумирую. Потом немного наддую свежим фреоном и оставлю до завтра. Посмотрю не травят ли мои красивые пропайки. Завтра поставлю на вакумирование и поеду искать азот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 7.7.2011, 21:01
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Наддул систему 8кг/см2 - 840 грамм газа вдулось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.7.2011, 21:13
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35) *
По поводу масла, как проверить его уровень? Смотровых окошек на компрессре нет, щупа тоже....


Але! Смелый экспериментатор! Услышьте меня. Единственное место, куда может безвозвратно спрятаться масло это ОЖ в
случае, если во внутренней трубке забилось эжекционное отверстие. Выпаяете ОЖ, потрясите его, если там что-то есть, так это масло. Вот сколько его там, столько и надо добавлять. И менять ОЖ. И заодно капилярку заменить лучше чтоб 2 раза не лазить в агрегат. Если пустой, значит все гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 7.7.2011, 21:29
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Спасибо, посмотрю ОЖ. А может туда слив какой врезать, за одно уж? Открутил, слил масло и сразу столько же добавил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 8.7.2011, 20:38
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эта хрень произошла из-за забитой малюсенькой сеточки в обратном клапане.
2. Кондеционер был явно перезаправлен. Ибо: залил столько же сколько выкачал-6,3кг. П/О -5,5-6, в режим не вышел, температура на выходе высокая. Полез мерять П/Г, намерял 0. Стал скидывать фрион. Скинул не менее 2кг. прежде чем П/Г ~ 4-5 установился. Если бы не ОЖ - пришлось бы менять компрессор, а это 1000 убитых енотов, минимум.
А это собственно - рабочая зона на обьекте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____0038.jpg ( 561,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 9.7.2011, 0:42
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут, с Богом, НОЖ... Ножницы!!! Железы давайте...Шейте, доктор, мгновенную кожу...
Вам нет равных в Европе, ей богу, профессор...Перестаньте, переворачивайте его... Быстрее... Трепан...Пульс резко падает...КОЛИТЕ!!! В сердце??? Что вы спрашиваете? Он же у вас пять раз бы умер!!! КОЛИТЕ!!! Живет, но еле-еле...Хватит рассуждать живет-неживет!!! ГИПОФИЗ ДАВАЙТЕ!!!10 минут...Умер конечно...Нитевидный пульс...Шейте...Зина, свежее белье и ванну...О, черт возьми, живой, но все-равно издохнет... Жаль пса, хороший был, ласковый, хотя и хитрый...

Сообщение отредактировал coverart - 9.7.2011, 0:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 9.7.2011, 8:36
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



coverart я то же люблю Булгакова, а издохнет или нет, время покажет. Хотя все и всё когда то издохнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 9.7.2011, 12:13
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Foil @ 8.7.2011, 21:38) *
Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эта хрень произошла из-за забитой малюсенькой сеточки в обратном клапане.
2. Кондеционер был явно перезаправлен. Ибо: залил столько же сколько выкачал-6,3кг. П/О -5,5-6, в режим не вышел, температура на выходе высокая. Полез мерять П/Г, намерял 0. Стал скидывать фрион. Скинул не менее 2кг. прежде чем П/Г ~ 4-5 установился.


Ёпт... Для кого ссылку на мануал давал! Вы что - читать не умеете, или не хотите. Там же указана заправка - ровно 5 кг. хладогента! Там же указана дозаправка - если трасса длинее 7,5м. А шильдик на блоке?
Единственный плюс - практика приведения к норме работы системы по ПГ, ПО. Но замеры ПГ Вы делали при полной нагрузке? Могёт быть ещё и добавлять надо будет. В результате прийдёте к тем же 5 кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 9.7.2011, 20:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



azar спасибо, ещё один нюанс. Полная нагрузка, это когда вентиляция включена на плную? Нет, через частотники 22гц., т.е. меньше половины производительности обдува испарителя. Я подумал, что не правильно, когда температура около порта внешнего блока, ниже чем на выходе испарителя. Значит фреон докипает, чуть ли не во внешнем блоке, а на выходе испарителя живой жидкарь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.7.2011, 21:05
Сообщение #70





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



тебе же объяснил, поставь ТРВ! перегрев будет его задача, а не твоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 9.7.2011, 21:36
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, Потом доберусь и до ТРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.7.2011, 21:58
Сообщение #72





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Foil @ 9.7.2011, 22:36) *
Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, Потом доберусь и до ТРВ.

Если будет к тому времени куда ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foil
сообщение 9.7.2011, 22:03
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Обоснуй. Что я сделал не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.7.2011, 23:13
Сообщение #74





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



не так, это в несколько подходов без результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных