Здравствуйте, а Вам перезапуск нужен при каком управлении - сетевом или местном. При сетевом это не большая проблема, сетевое всегда двухпроводное, а с точки зрения обеспечения безопасности при местном правлении все сделано правильно: команда работы должна быть подана в момент перезапуска, а это может быть только при двухпроводном управлении. Однако решается проблема установкой одной дополнительной релюшки поблизости от ПЧ, на реле делается стандартная схема пускателя с подхватом, а контакт реле заводится на вход ПЧ, и сам ПЧ переконфигурируется на двухпроводное управление. Дешево, удобно и практично... хотя и некрасиво...
|