Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Технологическая схема холодоснабжения
Dr_Brown
сообщение 27.7.2006, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Ребят посмотрите пожайлуста схему, холодоснабжения.
Есть ли замечания, пожелания. Интересует мнение, что добавить, что убрать.
Правильно ли там всё ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.__.dwg ( 241,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 28.7.2006, 16:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Вот честно запутался, сдесь что система с переключением режимов с тепла на холод, Наравне фигурируют подписи холодоснабжение и теплоснабжение, а гребенка то одна, правда вот уже заметил подключения от источника тепла. Хитро. Вот интерсно для чего у вас установлены перемычки между подачей и обраткой, не могу понять их смысла. Не вижу в первичном контуре чиллера мембранного бака, может чего не заметил. Еще не понял для чего разветвление после 300 диаметра на два 200, и зачем столько теплообменников, что нельзя было пару помощней найти. Еще исходя из чего подбирался диаметр гребенки распределительной. И еще насчет насоса на каждой ветке, нельзя было одину установку поставить пред гребенкой? Вот вопросы которые возникли при просмотре, в остальном все нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 31.7.2006, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Может быть глупый вопрос, а для чего нужен мембранный бак? Устройство, и как работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 2.8.2006, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



По поводу мембранного бака разобрались.

Помогите пожайлуста, где можно заказать бак-аккумулятор.
Какие предприятия занимаюися изготовлением?
И как посчитать его требуемый обьём?
Зашли в тупик...... sad.gif

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.8.2006, 10:07
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поиском в яндексе можно найти, просто ушел от этой темы, не знаю адресов. Есть много фирм по стране, которые делают не просто аккумулирующие баки, а любые емкости, работающие под давлением, и в поисковике вы их найдете для своего региона. Баки они делают по эскизам, наброскам Заказчика.
Формул по определению емкости бака несколько, чучше брать ту, которую рекомендует проижводитель вашей холодильной машины, чтобы не было проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 2.8.2006, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Баки есть Reflexовские, там у них 1м3 и 2м2, а также поменьше есть. Патрубков на баке куча, можно использовать как ТГР, название Pufferspeicher PF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.8.2006, 12:27
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Daymonic @ Aug 2 2006, 12:48 )
Баки есть Reflexовские, там у них 1м3 и 2м2, а также поменьше есть. Патрубков на баке куча, можно использовать как ТГР, название Pufferspeicher PF.

Моё мнение - не рационально применять импортные аккумулирущие баки- дорогие выходят, так как перевозим много воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 2.8.2006, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Это точно, но где взять этого производителя качественных баков, я лично пока этим не занимался, но чувствую надо, будут обьекты с крупными аккумуляторами. Просто так бак тоже не сваришь, днише и шапка должны быть эллиптическими, для устойчивости к распиранию. Если есть информация о производителях унас, то желаемо поделиться, желательно в Москве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 18.8.2006, 16:38
Сообщение #9


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Daymonic @ Aug 2 2006, 17:21 )
Это точно, но где взять этого производителя качественных баков, я лично пока этим не занимался, но чувствую надо, будут обьекты с крупными аккумуляторами. Просто так бак тоже не сваришь, днише и шапка должны быть эллиптическими, для устойчивости к распиранию. Если есть информация о производителях унас, то желаемо поделиться, желательно в Москве

Попробуйте заказать бак и компании Би-Эн систем. г.Королев МО. Они делают различные штукенции из нержавеющей стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 29.8.2006, 14:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Ребята!
Посмотрите схемку, Летом система работает от чиллера, зимой от Т.О. котла , По замыслу система предусматривает одинаковый расход и одинаковые потери давления в контурах чиллер-Фанкойл и Т.О.-фанкойл, то есть нужно только переключать задвижки с зимы на лето и обратно. Какие еще возможны варианты при использовании двуххтрубных фанкойлов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_.dwg ( 684,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.8.2006, 14:35
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Посмотрел, из схемы мало что понятно, поэтому вопросы:
Как вы собираетесь добиться одинаковых расходов и потерь энергоносителя в Вашей системе?
Какие у вас параметры прямой и обратной магистрали зимой и летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 29.8.2006, 14:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



1.Одинаковых расходов можно добиться уравняв потери давления на контуре чиллера и Т.О.
2. Температура летом 7-12, зимой еще не высчитал-подбираю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.8.2006, 14:52
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 15:40 )
1.Одинаковых расходов можно добиться уравняв потери давления на контуре чиллера и Т.О.
2. Температура летом 7-12, зимой еще не высчитал-подбираю

Не совсем так.
У Вас одинаковая или разная нагрузка по теплу и холоду на фанкойлы?
По любому у Вас разница (дельта) между прямой и обраткой 5 градусов летом,
чтобы были у Вас одинаковые потери и зимой вам примерно надо тоже поддерживать перепад 5 градусов, вы это обеспечите? А какой будет теплосъем на фанкойлах.
В связи с этим смушает стандартный гидромодуль, я бы набирал его сам и две насосные группы на зиму и лето.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 29.8.2006, 15:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



А почему дельта дожна быть одинаковая - Ведь теплоотдача отопительного прибора зависит от температурного напора - разницы между ср. темп.теплоносителя и темп. окр. воздуха,
необх мощносить по холоду - 193 кВт, по теплу - 89 кВт,
дельта выходит при расходе 38 т/ч равна 89000*3,6/(38000*4,187)=2 град
Температуру на подаче еще не подобрал (не прислали пока прогу подбора фанкойлов), но чувствую темп. на подаче зимой будет порядка 35-40град (при низкой или средней скорости вентилятора), а один гидромодуль в системе для удобства - переключил задвижку летний режим, переключил- зимний и никакой поднастройки циркуляционных колец!
Забыл уточнить- из-за экономии заказчика в обвязке фанкойлов лишь запорные краны !!! Поэтому постоянное сопротивление и расход - гарантированы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.8.2006, 15:20
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вот теперь всё понятно.
Теперь расходы одинаковые, по гидравлике все сбалансировано.
Смущает дельта 2 градуса, как то для отопление не полюдски, надо подумать.

Добавлено - 16:28
Кстати а воду с чиллера Вы сливаете на зиму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 29.8.2006, 15:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Согласен что дельта 2 град не-по людски, но подругому- никак, пусть уж лучше насос гоняет эти 38т/ч летом и зимой, чем перенастраивать балансировочные вентили на всех поэтажных стояках (а их всего 19 шт, на них висят 91 фанкойл), мне кажется это проще!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.8.2006, 15:35
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 16:31 )
Согласен что дельта 2 град не-по людски, но подругому- никак, пусть уж лучше насос гоняет эти 38т/ч летом и зимой, чем перенастраивать балансировочные вентили на всех поэтажных стояках (а их всего 19 шт, на них висят 91 фанкойл), мне кажется это проще!

согласен,
А что с водой, воду то сливать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 29.8.2006, 15:48
Сообщение #18





Guest Forum






то Vano
Безусловно! чиллер стоит на улице поэтому этот контур на зиму опорожняется, спасибо за замечания потому как такую систему делаю впервые - а критиковать - некому! Благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 5.10.2006, 16:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Мое мнение - бак, лишний прибамбас. Из личного опыта говорю. Стоял на одной системе, совсем не при делах был. Три другие системы(значительно мощнее) совсем без него были. И ничего. Да и какой резон ставить его было на мощность холода 2.4 мегавата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2006, 12:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 14:28 )
Ребята!
Посмотрите схемку, Летом система работает от чиллера, зимой от Т.О. котла , По замыслу система предусматривает одинаковый расход и одинаковые потери давления в контурах чиллер-Фанкойл и Т.О.-фанкойл, то есть нужно только переключать задвижки с зимы на лето и обратно. Какие еще возможны варианты при использовании двуххтрубных фанкойлов?

Нормальная схема.Бак ставят при времени возврата теплоносителя менее 5 мин(Йорк считает), по другому можно сказать ,что у вас большая достаточно ёмкость системы- протянет без бака. А вот перед машиной, после фильтра хорошо бы перемычку по диаметру объвязки для обкатки системы без машины(72 часа насосам) грязь собрать, да и первый сезонный пуск так же грязи натащит.Хотя лучше ещё жобавить Т\О и насосы, что б по улице гликоль и не сливать(дольше проживут трубы), да добавить подготовку гликоля, а в помещении водица( не везде ВДПО на гликоль согласна),лучше из теплосети нафильтровать.Да, кстати, краны на фэн-ах не жмотничание-стабильный гидравлический режим и + "Любой тупой пьяный с клещами" не сломает(скрутит, стырит и т.д.)_это "повышенная дуракоупорность" в эксплуатации, а регулировка производительности вкл\выкл вентилятора по термостату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenegr_pto
сообщение 27.3.2015, 15:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094



Я бы сделал так Прикрепленный файл  2_______________.pdf ( 206,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morozko2977
сообщение 1.12.2015, 21:57
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15376



Есть один чиллер расчитанный по мощности на одну приточную установку с охладителем водяным и+ 6 фанколов ,подскажите схему холодоснабжение

1 чиллер=1 установка приточная +6 фанкойлов : подскажите схему холодоснабжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 19.12.2015, 13:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Я бы делал так: насос-чиллер-бак
+ насос-приточка-бак
+насос-фэнкоилы-бак.
Я думаю, что будут режимы, когда приточка работает, а фэнкоилы - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.12.2015, 22:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(morozko2977 @ 1.12.2015, 21:57) *
подскажите схему холодоснабжение

звучит примерно как: купил домой сплит-систему, подскажите схему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных