Господа, подскажите:
- Система - чиллер + выносной воздушный конденсатор с 6-ю вентиляторами.
- Чиллер JEE 162 Klimatechnik имеет только одну команду на запуск вентиляторов конденсатора.
Вопрос: Как организовать ступенчатое включение вентиляторов конденсатора, путем установки своего датчика конденсации ( к типу чиллера можно не привязываться). Т.Е. нужен тип датчика и схема управления в зависимости от температуры конденсации. Возможно решение частотного управления всеми вентиляторами по датчику конденсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.7.2011, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А у чиллера-то "спрашивали", ему ЭТО надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.7.2011, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Для уточнения названия темы: не управление КОНДЕНСАТОРОМ, а управление ВЕНТИЛЯТОРАМИ КОНДЕНСАТОРА.
Поставить датчик давления и частотник. Производителей не называю, чтоб не рекламировать. http://www.google.ru/search?client=opera&a...990&bih=656
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m769
сообщение 4.7.2011, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64894



Спасибо, подборка хорошая, но для начала хотелось бы контроллер, который будет включать дискретно нужное количество вентиляторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.7.2011, 13:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А по тренду температуры не хотите? Включили первый - измеряли давление - выждали - снова измеряли. По результатам выводы. Может это проще, чем искать специальный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.7.2011, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 4.7.2011, 12:25) *
А у чиллера-то "спрашивали", ему ЭТО надо?


ПоГуглил малеха Ваших красавцев, к сожелению эл. схему кондера не нашел. Но что-то подсказывает (наверно, как у др. производителей), в самом конденсаторе может стоять контроллер со своими датчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 4.7.2011, 15:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Carel IR33 Universale думаю подойдет для этих целей. Либо с частотником 0-10В, либо дискретное управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.7.2011, 20:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А вот вообще за 5 копеек полный фарш
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных